雷擊的種類 電力線是雷電侵入的重要渠道,,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊,、近點雷擊和錯相位雷擊,。 1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,,雷擊高壓電場通過靜電吸收原理,,向大地方向運動。在下雨天氣,,空氣濕度增大,,此時雷電較易擊穿空氣通過電力線的保護地入地,從而因較高的電壓損毀用電設備,。為此,,防雷必須首先考慮遠點雷擊。 2.近點雷擊:雷電近點襲擊電力線,,實際上是雷電襲擊用電設備所在的建筑物的避雷針,,從而引起雷電電磁脈沖的保護問題。避雷針引下線由于電感作用,最大只能將50 %的電流引入大地,。30米以上的樓體引下線只能引下較少電流,,其余則通過地面有連接的水管,電力屏蔽槽等聯合引雷,,其中有25%擊穿UPS輸出負載的電源線及局域網線等設備后,,通過邏輯地 線入地。其中包括UPS的輸入,、輸出的火線對地線端,。為此,必須對UPS及重要用電設備如小型機,、服務器等設備進行等電位保護,,對網絡端口進行保護,堵死一切雷電導入的端口,,才
雷擊的種類電力線是雷電侵入的重要渠道,,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊,、近點雷擊和錯相位雷擊。1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,,線路隨之產生交變的磁場,,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,雷擊高壓
現場情況,,這個機房做了靜電地板但還沒做均壓環,。請來的電工說:spd的地線和均壓環的地線要接到避雷針的地網上,防雷公司說,,spd和均壓環的地線讓我們拉25平的地線到總配電房的大樓綜合地網端子上,,防雷器公司說,讓我們接入電源地線上就可以,,前提是地線要真接地,。。我給弄糊涂了,,請指教
論網絡機房防雷接地的重要性 盡人皆知,,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,,剎那間電流可高達數十萬安培,。盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,,其電壓高達數百萬伏,,剎那間電流可高達數十萬安培。 雷擊所構成的損壞性后果表現于下列三種層次:①設備損壞,,人員傷亡;②設備或元器件壽數下降;③傳輸或貯存的信號,、數據(模擬或數字)受到干擾或丟失,,乃至使電子設備發生誤動作而暫時癱瘓或整個體系中止。現在,,世界上各種修建,、設備大多數仍在運用傳統的避雷針防雷。用避雷針避免直接雷擊實踐證明是經濟和有用的,。 但是,,跟著現代電子技能的不斷發展,很多精細電子設備的運用和聯網,,避雷針對這些電子設備的維護卻顯得無能為力,。網絡機房防雷接地避雷針不能阻止感應雷擊過電壓、操作過電壓以及雷電波侵略過電壓,,而這類過電壓卻是損壞很多電子設備的元兇巨惡,。 現代防雷技能體系的防雷計劃包括外部防雷和內部防雷兩個方面: 1、外部防雷包括避雷針,、避雷帶,、引下線、接地極等等,,其主要的功用是為了幕保證修建物本體免受直擊雷的侵襲,,將也許擊中修建物的雷電經過避雷
對于機房的接地,,我們平時主要是 參考三個規范比較多。
1,、防雷引下線的工程量應怎算呢?(按兩條主筋的長度計算,,單位是:10米,,而不是按焊接點數計算呀?)2,、接地跨接線怎算工程量呀,?(單位是:10處,是指焊接點嗎)
防雷接地部分的教案,,ppt格式,,歡迎交流
甲方把監控及網絡機房放在單位辦公樓側面新建的鋼結構房間內,單位主樓是一棟4層的小樓,樓頂有防雷帶,,鋼構的屋子大約有2層半那么高,。我觀察在鋼構屋子后面有一扁鐵連接在鋼構的房子主梁上。而且鋼構房屋內部墻壁是用扁鋼焊接在原鋼構橫梁上,,再用輕鋼龍骨加石膏板做成,。這樣子的機房如何做防雷,該地區還是雷電多發區,。用不用再鋼構屋子外設立避雷塔嗎,?請大師指教。
知識點:文物建筑防雷技術
一、機房防雷標準是什么,?
請教一下,,網絡機房的防雷接地要怎么設計,怎么施工,,用到些什么防雷設備,?有用過OBO的嗎?大約多少錢,!機房面積是74坪QQ:472247855
現在我從事機房前期設計工作。一般情況下,,我們都是用銅箔把抗靜電地板的支腿連結起來,,然后一起接入接地端子箱。我的問題是,,接地排,,絕緣子,等電位匯流排固定樁,都是什么,?為啥接地排的單位是米呢,?還有這三個東西是如何使用的?
一,、通信設備的防雷措施 (一)天饋線避雷 1.通信局(站)的天線必須安裝避雷針,,避雷針必須高于天線最高點的金屬部分lm以上,避雷針與避雷引下線良好焊接,,引下線直接與地網線連接,。 2.天線饋線金屬護套應在頂端及進入機房人口處的外側作保護接地。 3.出人站的電纜金屬護套,,在人站處作保護接地,,電纜內芯線在進站處應加裝保安器。 4.在架空避雷線的支柱上嚴禁懸掛電話線,、廣播線,、電視接收天線及低壓架空線等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障礙信號燈,、彩燈及其他用電設備的
一,、機房構成 如皋如城工商分局位于如皋城東,信息機房位于大樓的四樓,,信息機房是數據交換的核心,,對雷電防護的要求很嚴格,機房所在的大樓采用1.0×1.0米避雷帶進行防護,,直擊雷防護已滿足要求并有初步屏蔽的效果,,現在主要對機房配電系統、通信系統進行綜合的防雷設計,,機房的構成如下:
機房防雷接地工程設計方案目錄: 1,、雷電概述1) 雷電的描述2) 雷電的破壞3) 怎樣進行雷電災害防護4) 常規防雷5) 雷電保護的整體概念2、防雷接地原理1) 接地系統2) 防雷接地3) 接地的種類4) 地網工程概論5) 防雷等電位連接6) 等電位連接的主體及要求3,、項目概述A. 項目勘察的具體情況B. 雷暴區及危險等級C. 客戶要求4,、設計方案A. 引用標準B. 設計方案5、驗收方法6,、工程設計進度表7,、材料匯總表8、工程報價匯總表9,、提供的服務10,、企業簡介11、參考工程1,、雷電概述雷電的描述雷電是由天空中云層間的相互高速運動,、劇烈磨擦,,使高端云層
機房防雷預算
機房防雷預算專題,為您提供機房防雷預算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與機房防雷預算 相關的專業交流討論,,更多機房防雷預算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題