機房防雷接地工程設計方案目錄: 1、雷電概述1) 雷電的描述2) 雷電的破壞3) 怎樣進行雷電災害防護4) 常規防雷5) 雷電保護的整體概念2,、防雷接地原理1) 接地系統2) 防雷接地3) 接地的種類4) 地網工程概論5) 防雷等電位連接6) 等電位連接的主體及要求3,、項目概述A. 項目勘察的具體情況B. 雷暴區及危險等級C. 客戶要求4、設計方案A. 引用標準B. 設計方案5,、驗收方法6,、工程設計進度表7、材料匯總表8,、工程報價匯總表9,、提供的服務10、企業簡介11,、參考工程1,、雷電概述雷電的描述雷電是由天空中云層間的相互高速運動、劇烈磨擦,,使高端云層
雷擊的種類 電力線是雷電侵入的重要渠道,,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊,、近點雷擊和錯相位雷擊,。 1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,,雷擊高壓電場通過靜電吸收原理,向大地方向運動,。在下雨天氣,,空氣濕度增大,此時雷電較易擊穿空氣通過電力線的保護地入地,,從而因較高的電壓損毀用電設備,。為此,防雷必須首先考慮遠點雷擊,。 2.近點雷擊:雷電近點襲擊電力線,,實際上是雷電襲擊用電設備所在的建筑物的避雷針,從而引起雷電電磁脈沖的保護問題,。避雷針引下線由于電感作用,,最大只能將50 %的電流引入大地。30米以上的樓體引下線只能引下較少電流,,其余則通過地面有連接的水管,,電力屏蔽槽等聯合引雷,其中有25%擊穿UPS輸出負載的電源線及局域網線等設備后,,通過邏輯地 線入地,。其中包括UPS的輸入,、輸出的火線對地線端。為此,,必須對UPS及重要用電設備如小型機,、服務器等設備進行等電位保護,對網絡端口進行保護,,堵死一切雷電導入的端口,,才
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分
論文簡介:弱電機房工程,、UPS,、防雷及接地系統方案。我辛苦找來 的資料,,一定對大家有幫助,。 投稿網友:qjundream 上傳時間: 2013-09-02
我是剛剛做機房電氣工程的,發現以前做的直流邏輯接地與等電位接地做法基本上是一樣的,!只是把總等電位接地盒與局部等電位接地盒改叫了邏輯接地盒而已,,接地方法也是采用了單點接地法,想問問這樣做可以嗎,?請各位大蝦賜教,。還有本人對直流邏輯接地了解確實不夠清楚,想知道它究竟起什么作用,?具體做法應該是怎么樣的,?
普通辦公樓,136m x 45m x 24m. 計算年雷擊次數為0.1045總面積約1萬5千平米其中三層 有兩個350平米的300人會議廳,,是否就應考慮為人員密集場所,?
雷擊的種類電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊,、近點雷擊和錯相位雷擊,。1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,,線路隨之產生交變的磁場,,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,雷擊高壓
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分組成,。 2、接閃器有避雷針,、避雷網,、避雷帶等。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體,。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2。
我在做一個IDC低壓配電工程,,是這樣的:建筑物有28層,,我們設計采用三相四線制,三相材料采用3根銅排從1層到28層,,3個銅排沿3個獨立匯流槽引上,,匯流槽與大樓接地網連接,問題是匯流槽全長有130多米,,只有末端一層與大樓接地網接地,,是不是應該每隔一段距離就接一次地,以免遭受雷擊的時候殘余電壓能夠迅速泄放,。請大家發表一下看法,,我應該怎么做比較合理,避免出現問題!
華東機房工程聯盟,群號9713128,,歡迎上海,、長三角和華東地區的從事機房工程行業的朋友加入。資源共享,!業務溝通,!光明未來!大家發財,! 各位加的時候請說明自己工作的城市和專業,。謝謝
一、項目概況 1,、該辦公樓地處加格達奇,,依據加格達奇雷暴圖來看屬于高發雷暴區。該樓設計6層,,樓頂有多樣復雜金屬物(如水箱,、太陽能、衛星天線等物),,很容易造成嚴重雷擊,。僅有簡單的避雷網帶無法對其覆蓋保護,為了工作人員和設備的安全,,建議加裝防雷設施,。 2、計算機中心是現有辦公系統不可缺少的部份,,信息機房系統設備眾多,,有監控系統,電視信號系統,,網絡,、通星、電信系統及電源系統,,為了中心機房能正常工作,保證設備及人員安全,。
對于機房的接地,,我們平時主要是 參考三個規范比較多。
最新機房工程標準,,收集得很全面,,實用性很強,,微笑下載 !
陜02D12 防雷與接地工程
由于自然災害的增多,,尤其通信部門,,非常有必要安裝防雷裝置,下面就介紹了防雷工程的方法 關鍵詞:通信 防雷接地 注意方法 步驟 一,、移動通信站的交流供電系統的防雷與接地一般要求 1,、移動通信站的交流供電系統應采用三相五線制供電方式。 2,、移動通信站宜設置專用電力變壓器,,電力線宜采用具有金屬護套或絕緣護套電纜穿鋼管埋地引入移動通信站,,電力電纜金屬護套或鋼管兩端應就近可靠接地,。 3、當電力變壓器設在站外時,,對于地處年雷暴日大于20天,、大地電阻率大于100Ω·m,電力線應在避雷線的25°角保護范圍內,,避雷線(除終端桿處)應每桿作一次接地,,如圖所示。 為確保安全,,宜在避雷線終端桿的前一桿上,,增裝一組氧化鋅避雷器。若已建站的架空高壓電力線路防雷改造采用避雷線有困難時,,可在架空高壓電力線路終端桿﹑終端桿前第一﹑第三或第二﹑第四桿上各增設一組氧化鋅避雷器,,同時在第三桿或第四桿增設一組高壓保險絲。避雷線與避雷器的接地體宜設計成輻射形或環形,。 4,、當電力變壓器
現場情況,這個機房做了靜電地板但還沒做均壓環,。請來的電工說:spd的地線和均壓環的地線要接到避雷針的地網上,,防雷公司說,spd和均壓環的地線讓我們拉25平的地線到總配電房的大樓綜合地網端子上,,防雷器公司說,,讓我們接入電源地線上就可以,前提是地線要真接地,。,。我給弄糊涂了,請指教
論網絡機房防雷接地的重要性 盡人皆知,,雷電具有極大的損壞性,,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。盡人皆知,,雷電具有極大的損壞性,,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培,。 雷擊所構成的損壞性后果表現于下列三種層次:①設備損壞,,人員傷亡;②設備或元器件壽數下降;③傳輸或貯存的信號、數據(模擬或數字)受到干擾或丟失,,乃至使電子設備發生誤動作而暫時癱瘓或整個體系中止?,F(xiàn)在,世界上各種修建,、設備大多數仍在運用傳統的避雷針防雷,。用避雷針避免直接雷擊實踐證明是經濟和有用的。 但是,,跟著現代電子技能的不斷發展,,很多精細電子設備的運用和聯網,避雷針對這些電子設備的維護卻顯得無能為力,。網絡機房防雷接地避雷針不能阻止感應雷擊過電壓,、操作過電壓以及雷電波侵略過電壓,而這類過電壓卻是損壞很多電子設備的元兇巨惡,。 現代防雷技能體系的防雷計劃包括外部防雷和內部防雷兩個方面: 1,、外部防雷包括避雷針、避雷帶,、引下線,、接地極等等,其主要的功用是為了幕保證修建物本體免受直擊雷的侵襲,,將也許擊中修建物的雷電經過避雷
濟南機房防雷接地工程,,銅包鋼深井接地極放熱焊接根據大多單位地面硬化,沒有施工面積,,我們專門開發了小型鉆機,,在很小的地方打井,采用銅包鋼深井接地極,,并采用新型放熱焊接,,接地效果好壽命長,。電話:13964015633 qq:517380262
機房防雷工程
機房防雷工程專題,為您提供機房防雷工程相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與機房防雷工程 相關的專業交流討論,,更多機房防雷工程相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子