雷電防護基本原理轉載自:http://www.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?active=pt&Action=Show&ClassID=001003&ID=11934&nowpage=1#
在各大防雷行業中不少新興防雷公司打出廣告某某產品是防雷必備利器。在推廣中,,冠名某某權威人士的理論,,不分理論的應用范疇,加固了消費者和生產者的刻板成見,。而在實踐中,安裝防雷設備時造成系統多點接地,“引入干擾”,,甚至燒毀設備的案例,,更是屢見不鮮。在問題面前,,徹底凌亂了,,哪里出了問題?無人問津,不找出根本問題,,而是源源不斷的開發新的產品,,卻解決不了問題。試問,,到底是防雷設備產品問題?還是應用設計施工不當問題?還是被誤傳誤導?如果不對監控系統的防雷有一個追本求源的再認識,,即使生產再多的防雷設備,只是量的增加,,沒有質的飛越,,監控系統防雷技術是無法向前發展的,下面針對監控系統防雷問題做如下解析,。 首先,,我們要明確一個關鍵問題監控系統防雷和區域防雷的避雷針與建筑物防雷的避雷系統,應該是什么關系?是同等,、同性質的各自獨立關系,,還是從屬關系?監控系統,屬于弱電系統,,它應該置于“區域防雷的避雷針與建筑物防雷的避雷系統”(下面統一稱為“區域防雷”)的有效保護之下工作,。雷雨天,“人”要不要也頂個“避雷針”,,接個防雷器“接大地”用于洩放“雷電電流”?這叫引雷找死,。“區域防雷”的本質,,也是“
一,、監控防雷器有用嗎? 答案是肯定的,。監控防雷器在保護視頻監控系統免受雷電侵害方面發揮著關鍵作用: 1.雷電能量泄放:當雷電侵入監控系統電源線,、信號線或天饋線時,監控防雷器能迅速將雷電能量導入大地,,防止過高的雷電電壓直接沖擊監控設備,,避免設備損壞甚至引發火災。 2.過電壓保護:監控防雷器能有效抑制因雷電或其他原因(如電力系統操作過電壓,、靜電放電等)引起的瞬態過電壓,,將過電壓限制在設備能承受的安全范圍內,保護監控設備內部元器件免受損害,。 3.信號保護:
雷是一種大氣中的放電現象,,常常使有線電視設備嚴重損壞,,在CATV系統中,防雷設計是一項十分重要的工作,,而在實際工程當中,,防雷并沒有引起技術人員的足夠重視,一旦遭到雷擊,,沒有良好防雷措施的系統就會遭到嚴重破壞,,甚至癱瘓。對于干線較長的大系統,,防雷設計更是刻不容緩的大事,,本文從雷擊的產生機理以及雷電的分布規律闡述雷電,以期讀者對雷擊有一個整體的認識,,進而闡述防雷的措施以及CATV器材的抗雷擊性能,。 雷擊主要有兩種:“直未雷”和“感應雷”。直擊雷只有雷擊率的 10%左右,,危害范圍一般較小,,可使用避雷針、避雷線和避雷網來防避,,危害大得多的“感應雷”占雷擊率近90%,,危害范圍甚廣,CATV系統的電子設備受雷擊損環,,主要是感應雷造成的,。直擊雷是帶電云層和大地之間放電造成的,在形成雷云的過程中某些云積累起正電荷的靂云接近到一定程度時,,發生訊猛的放電,。出現耀眼的閃光。當雷云很低,,周圍又沒有異性電荷的雷云時,,就會在地面或者建筑物上感應出異性電荷,形成帶電云層向地面或者建筑物放電,;放電電流可達到幾十甚至幾百千安,,放電時間為50-100µ S,這種放電就是直擊
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/11/tech_3_16_11879.html 摘 要:雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成,。其主要通過兩種形式,,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備,。絕大部分雷損由這種感應而引起。對于電子信息設備而言,,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌,。本文主要簡析防雷器在電源系統中的應用等。 關鍵詞:防雷器 電源系統 應用 一,、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后果是嚴重的,,雷電防護將成為必需。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成
雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成,。其主要通過兩種形式,,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備。絕大部分雷損由這種感應而引起,。對于電子信息設備而言,,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌,。本文主要簡析防雷器在電源系統中的應用等,。一、雷電防護基本原理雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后果是嚴重的,,雷電防護將成為必需,。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,,一種是通過金屬管線或地線直
一,、監控防雷器有用嗎?
各位從事弱電行業的大俠們,我做的一個項目中監控系統出現干擾現象,,主要是預埋時和高壓線纜有一個垂直交叉,,差不多有10個點,有沒有可以消除這種干擾的設備(最好是一臺設備可以搞定),。
機房環境會有各種問題和隱患,,雖說發生的頻率不高,但對整個企業,、機構的影響是無法預測的,,因此一套優秀的動環監控系統,對機房管理的作用是極大的,應有全面的監控設備和儀器,,輔助運維人員科學管理,。 動環監控系統,由動環主機,、系統管理云平臺,、監測感知設備等部分組成,集遠程查看,、自動控制,、智能配置等功能于一體的管理系統。其中,,監測感知設備主要負責監控機房各方面的參數,,監測參數主要有: 1.漏水 漏水是機房最常見的問題之一,發生的任何一次泄漏如不能及時地發現和排除,,所造成的不僅僅是電路短路,、設備損壞,而且會造成重要數據的損壞丟失,、業務中斷等無法估計的嚴重后果,。 2.機房火災 火災也無數不在,造成火災的因素也很多,,歸納起來有設計不完善,、電氣線
摘 要:雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備,。絕大部分雷損由這種感應而引起。對于電子信息設備而言,,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌。本文主要簡析防雷器在電源系統中的應用等,。 關鍵詞:防雷器; 電源系統 一,、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后里是嚴重的,雷電防護將成為必需,。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成,。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備,。絕大部分雷損由這種感應而引起,。對于電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌,。金屬管線通道,,如自來水管、電源線,、天饋線,、信號線,、航空障礙燈引線
信息電源系統中防雷器原理以及選用雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成,。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備,;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備,。絕大部分雷損由這種感應而引起。對于電子信息設備而言,,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌。本文主要簡析防雷器在電源系統中的應用等,。 一,、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后果是嚴重的,雷電防護將成為必需,。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成,。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備,;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備,。絕大部分雷損由這種感應而引起。對于電子信息設備而言,,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌。金屬管線通道,,如自來水管,、電源線、天饋線,、信號線,、航空障
一、概述 隨著科學技術的迅速發展,,電子設備特別是弱電設備在各領域中的廣泛應用,,但是,利用微電子技術生產的設備,,它的安全性,、可靠性和電磁兼容性已成為人們非常關注的問題。在實際應用中,,各種微電子設備對人為的或自然的電壓,、電流的沖擊越來越頻繁,它給我們生活和工作帶來了無法估算的損失。而人為的或自然的電壓,、電流沖擊大多數來源于四個方面:即雷擊放電,、靜電放電、開關動作和強電磁脈沖,。其中雷擊入電對電子設備的損壞最為嚴重,,破壞性極大為此,我們認為對雷電電磁脈沖(LEMP)的防護,,不但是必要的,,而且是必須實施的。 我們國家對雷電防護工作非常重視,,在2000年1月1日頒布實施《中華人民共和國氣象法》,,伴隨著國家強制性防雷標準(GB50057-94)的出臺,以及因雷擊而造成重大損失的雷災事故不斷增多,,雷電防護已刻不容緩,。 現代防雷技術的原則強調全方位
隨著通信和計算機技術的發展,視頻監控系統大量用于學校的輔助管理,,特別是在中職學校學生管理中發揮著特殊的作用,,因此對系統運行的可靠性提出更高的要求。目前,,世界上各種建筑,、設施大多數仍在使用傳統的避雷針防雷。用避雷針防止直接雷擊,,實踐證明是經濟和有效的,。但是,隨著現代電子技術的不斷發展,,大量精密電子設備的使用和聯網,,避雷針對這些電子設備的保護卻顯得薄弱。避雷針不能阻止感應雷擊過電壓,、操作過電壓以及雷電波入侵過電壓,,而這類過電壓卻是破壞大量電子設備的罪魁禍?zhǔn)住.?dāng)前,,視頻監控系統因受到雷擊引起設備損壞,,自動化監控失靈的事件也常有發生。視頻監控子系統中部分前端攝像機設計為室外安裝方式,,對于雷雨多發地區必須設計安裝防雷電系統,。為了能夠準確、有效地提供視頻監控系統的防雷解決方案,,我們首先應準確了解視頻監控系統的系統構成,,進而準確分析視頻監控系統遭受雷擊損害的主要原因以及可能的雷擊過電壓的入侵途徑,。選用合適的防雷保護裝置,研究和探討信號,、電源線路的合理布放,,明確屏蔽及接地方式,方可給出準確的,、系統的防雷解決方案,,有效提高視頻監控系統的抗雷擊過電壓干擾能力,優化系
雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后里是嚴重的,,雷電防護將成為必需,。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成,。防雷器接地線沒有與被保護設備的保護地相連,,即采取單獨的防雷接地。這將使被保護線與設備保護地之間在瞬態時存在危險電壓,,解這個問題的方法是防雷器的接地應與設備保護地相連,。本文簡要介紹防雷器在 電源系統中的接地與設備保護。 一,、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后里是嚴重的,,雷電防護將成為必需。電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成,。雷其主要通過兩種形式,,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道
一,、引言 隨著安全監控系統在銀行,、交通、小區,、庫房管理中的迅速普及應用,,監控系統設備因雷擊破壞的可能性就大大增加了。其后果可能會使整個監控系統運行失靈,,并造成難以估計的經濟損失,。 為了對安全監控系統采取有效的防雷保護措施,保障監控系統正??煽康倪\(yùn)行,,首先應明確監控系統遭受雷擊損害的主要原因以及雷電可能的侵入途徑,尤其是雷擊損壞較為嚴重的室外監控設備,,在分析其損壞原因的基礎上,,正確選擇和使用監控系統設備的防雷保護裝置,以及研究和探討信號,、 電源線路的布放,、屏蔽及接地方式等,。可以使各安防工程公司,,對提高
1 概述 隨著社會通信建設的步伐不斷加快,,貴重通信設備被廣泛應用于通信的運行系統中。這些高精密計算設備富含大量的cmos半導體集成模塊,,耐過電壓過電流能力極低,,無法保證在特定的空間里遭受雷擊時運行。且各系統多包含大量的電子設備和監控,、門禁系統,,這些電子設備和監控、門禁系統通常耐電壓等級低,,抗干擾能力差,,最怕受到雷擊。且所有設備的運行正常與否直接影響到該區的居民及企事業單位的安全和工作的正常開展,,因此采用較具可靠性避雷措施至關重要,。 進入21世紀以來,一些舊的監獄使用功能和場地跟不上社會的發展,,各地一些監獄陸續進行了改建,、擴建,使得監獄功能更完備,,設施更完善,,管理更方便安全,更人性化,,與社會的發展相適應,。監獄的特點是地處偏僻、占地面積大,,容積率低,,安全是首要問題。2010年,,筆者負責黑龍江省某監獄遷建工程的電氣設計,,監區內設綜合布線和計算機網絡系統,建立一個1000/100M局域網系統,,以
一般來說,,無線監控系統絕大多數全是安裝在戶外自然環境當中,,而處在戶外常常可以碰到各式各樣的狀況,,比如起風,、雨天,、下雪等,但這針對無線監控系統而言都并不是哪些問題,。但是,,遇到某種情況,基本上可以廢棄設備,,那就是雷擊,。 下面介紹無線監控系統防雷中常見的兩個誤區。 南方的雨季來得比較早,,所以要今早做好防雷措施,。許多客戶在選購或是安裝無線監控系統的那時候也沒有充分考慮避雷的難題,或是將這一難題都看較為輕,,但當真實碰到難題時就會后悔莫及怪自己當時沒有搞好避雷,。因此正確認識無線監控系統防雷措施的重要性,對于保護無線設備和廣大民眾的安全顯得尤其重要,。 第一,,接地不當,很多人認為利用多點接地能更有保障,,但其實多點接地只適用于強電,在監控弱電系統中,,單點接地更能保護產品,。如果在弱點系統環境中采取多點接地,很容易導致“電網地電位”通過地環路進入設備系統,,形成電壓“浪涌”,,而弱電系統的耐壓較低,電壓“浪涌”對弱點系統來說壓差過大,,破壞系統內部線路,。 第二,錯誤認知避雷
一,、引言 隨著安全監控系統在銀行,、交通、小區,、庫房管理中的迅速普及應用,,監控系統設備因雷擊破壞的可能性就大大增加了。其后果可能會使整個監控系統運行失靈,,并造成難以估計的經濟損失,。 為了對安全監控系統采取有效的防雷保護措施,保障監控系統正??煽康倪\(yùn)行,,首先應明確監控系統遭受雷擊損害的主要原因以及雷電可能的侵入途徑,,尤其是雷擊損壞較為嚴重的室外監控設備,在分析其損壞原因的基礎上,,正確選擇和使用監控系統設備的防雷保護裝置,,以及研究和探討信號、電源線路的布放,、屏蔽及接地方式等,。可以使各安防工程公司,,對提高監控系統的抗雷電能力,,優化系統的防雷水平起到很好的作用。 二,、閉路監視系統的組成及雷害成因 1,、電視監控系統(ClosedCircaitTelevisiow,簡稱CCTV),一般由以下三部分組成: 前端部分:主要由黑白(彩色)攝像機,、鏡頭,、云臺、防護罩,、支架等組成,。 傳輸部分:使用同軸電纜、電線,、多芯線采取架空,、地埋或沿墻敷設等方式傳輸視頻、音頻或控制信號等,。 終端部分:主要由畫面分割器,、監視器、控制設備等組成
淺談防雷器在電源系統中原理以及應用 2005-4-26 一,、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后里是嚴重的,,雷電防護將成為必需。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成,。其主要通過兩種形式,,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備,。絕大部分雷損由這種感應而引起,。對于電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌,。金屬管線通道,如自來水管,、電源線,、天饋線,、信號線、航空障礙燈引線等產生的浪涌,;地線通道,,地電們反擊;空間通道,,電磁小組的輻射能量,。 其中金屬管線通道的浪涌和地線通道的地電位反擊是電子信息系統致損的主要原因,它的最見的致損形式是在電力線上引起的雷損,,所以需作為防擴的重點,。由于雷電無孔不入地侵襲電子信息系統,雷電防護將是個系統工程,。雷電防護的中心內容是泄放和均衡,。 1.泄放是將雷電與雷電
監控系統的綜合防雷方案 一,、概述 隨著經濟建的高速發展,,安全監控系統在銀行、交通,、碼頭,、小區、庫房管理中的迅速普及應用,,由于這些系統和設備耐過電壓能力低,雷電高電壓以及雷電電磁脈沖侵入所產生的電磁效應,、熱效應都會對系統和設備造成干擾和永久性損壞,,其后果可能會使整個監控系統運行失靈,并造成難以估計的經濟損失,。 為了對安全監控系統采取有效的防雷保護措施,,保障監控系統正常可靠的運行,,首先應明確監控系統遭受雷擊損害的主要原因以及雷電可能的侵入途徑,,尤其是雷擊損壞較為嚴重的室外監控設備,在分析其損壞原因的基礎上,,正確選擇和使用監控系統設備的防雷保護裝置,,以及研究和探討信號、電源線路的布放,、屏蔽及接地方式等,,對提高監控系統的抗雷電能力,,優化系統的防雷水平起到很好的作用。二,、監視系統的組成及雷害分析1,、監控系統一般由以下三部分組成: 前端部分:主要由攝像槍、鏡頭,、云臺,、防護罩、支架等組成,。 傳輸部分:使用同軸電纜,、電源線、多芯控制線組成,,采取架空,、地埋或沿墻等敷設方式傳輸視頻、音頻或控制信號,。 終端部分:主要
監控系統防雷器
監控系統防雷器專題,,為您提供監控系統防雷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與監控系統防雷器 相關的專業交流討論,,更多監控系統防雷器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題