對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關,。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關,;是防止人身觸電的保護設備,,另外,,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,,有效地保護線路和設備,,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏,。它用的是
防雷工作是現代建筑中尤其是高層建筑中的重要一環,,做好防雷工作能夠是建筑中的各種電子設備免受電涌或峰值電壓的危害。而浪涌保護器則是防雷工作中最為重要的元件,。下面是電工之家關于浪涌保護器與防雷措施的概述,。浪涌保護器又稱SPD、防雷器,、電涌保護器或避雷器,,浪涌保護器的作用是將線路上出現的浪涌電壓(瞬間過電壓/浪涌電流)引導至接地裝置,,泄放到大地,,保護電子設備免受“浪涌”的損害,從而達到保護設備的目的,。目前國內低壓配電系統中所使用的浪涌保護器大多為金屬氧化物避雷器也稱氧化物避雷,。金屬氧化物閥片是以氧化鋅為主要成份,加入少量的鉍,、鈷,、鉻、錳,、銻等金屬氧化物作為添加劑,,經過混料、適粒,、線型,,在1000℃;以上的高溫下燒制而成,,形狀呈圓餅形或環形,,它有著優異的非線性物性,非線性系數α可低達0.01~0.04,。當正常工作時本身只有微安級的漏電流,,它對過電壓響應時間非常快,,通流能力也很高,。整體來講防雷工作可分為防直擊雷和防感應雷,,也可以理解為內部防雷和外部防雷。過電壓的保護也屬防雷工作范疇,,應涵蓋在內部防
本人從事防雷行業多年,,對防雷產品,、防雷工程、防雷設計等都甚為熟知,,中國氣象學會防雷研究會會員,,希望能多和大家進行這方面的探討。歡迎給我留言,,或者在此留下問題,,或者致電13391531171雷公
知識點:組合型電涌保護器
夏曄南京電力高等專科學校(210013) 摘要本文簡單分析了家用漏電保護器的作用,,說明在低壓供電系統安裝漏電保護器可以大幅度地提高供電系統運行的安全性,,對保證人身和用電設備的安全具有極為重要的意義,應在低壓供電系統中大力推廣使用漏電保護器,。 關鍵詞漏電保護器觸電安全 隨著家用電器的普及,,人們與電接觸的機會越來越多,用電設備發生故障導致人員觸電傷亡也時有發生,。為了人身安全與設備安全,,漏電保護器作為一項有效的電氣安全技術裝置已經被廣泛使用,并起到了舉足輕重的作用,,老百姓通俗地稱它為“保安器”,、“保命器”。但是有些人認為現在線路改造了,,安全程度已經提高了,,沒有必要安裝漏電保護器了。本文僅就家用單相漏電保護器的作用闡述一些淺見,。 首先從我國低壓供電系統談起,。過去,我國民用住宅低壓供電多采用TN—C系統,,即工作零線(N線)與保護地線(PE線)合一的接零系統,。這種TN—C系統存在一些不安全因素,如零線因不平衡電流的存在,,正常工作時也帶電壓,;零線斷線時,設備外殼帶相電壓,;電源線路的相線碰
公司做了一個家屬樓的配電箱項目。結果防雷驗收意見中一條,,浪涌保護器的地線不符合防雷規范要求,。40KA的要求地線用10平方毫米的雙色銅線 ,100KA的要求地線要求用16平方毫米的雙色銅線,,我想請教一下,,這些要求有強條嗎?
空氣開關也是個用電保護小能手,,它可以監測電路中的電流,當電流超過一定值時也會跳閘,。例如我們要是同時使用了幾樣大功率電器,,導致線路負荷過載了,它就會跳閘,,作用相當于以前的保險絲,。所以要全方位地保護家庭電路,就必須二者搭配使用?,F(xiàn)在很多開關已經既有漏電保護功能又有過載,、短路保護功能了,。簡單地說也就是二者合一了,。你可以用這樣的開關作為家里線路的總控制,又簡單又安全,。就像這樣↓↓↓↓↓↓
家用剩余電流動作保護器(以下簡稱保護器)的跳閘,,使一些客戶不理解。在沒有使用保護器前,,沒有見過頻繁斷電現象,,也使許多客戶對保護器的質量產生懷疑。事實上,,這是因為保護器有它的特殊功能,,即當保護器在正常情況下,泄漏電流達30 mA?xí)r將自動跳閘,,切斷電源,。 1 保護器跳閘的原因 1.1 檢查保護器所處位置的情況。如果保護器處于潮濕或滲漏地方,,其
防雷和選擇電涌保護器和相關問題摘要:本文簡要闡述了直擊雷產生的電效應,、熱效應和機械效應常造成火災,,建筑物損壞和人身傷亡等災害,以及電涌保護器(SPD)的作用和選擇。關鍵詞:直擊雷,、雷擊電磁脈沖防護,、電涌保護器。1.直擊雷和雷擊電磁脈沖防護 直擊雷產生的電效應,、熱效應和機械效應常造成火災,,建筑物損壞和人身傷亡等災害。人們為了對直擊雷進行防護,,多年以來采用Franklin避雷針(由接閃器,、引下線和接地裝置組成)實現直擊雷防護,有效地保護了各種建筑物和工業設施,,減少雷害的發生,。伴隨直擊雷同時產生的雷擊電磁脈沖(LEMP)的防護是隨著微電子技術發展提出的,這是因現代電氣和電子系統中廣泛的應用的集成電路和其他微電子器件耐受雷擊電磁脈沖的能力極低,,用避雷針防雷不但不能保護電氣,、電子系統的安全,通過避雷針的雷電流周圍產生的強電磁脈沖會導致電氣,、電子系統微電子器件劣化,、損壞,嚴重時導致系統癱瘓造成經濟損失和人身傷害,。 電氣和電子系統的雷擊電磁脈沖的防護應采用直擊雷防護,、屏蔽、等電位連接,、共用接地和右進出系統的各端口安裝電涌
大通流型電源防雷器,具有通流容量大,插拔式模塊組裝,安裝方便,易維護,帶失效指示,遙信報警等功能,機房電源防雷專用產品.歡迎來電咨詢聯系電話:0755-86217181 13714665882 周彬聯系地址:深圳市南山區常興廣場西座22G公司網站:www.titec.com.cnQQ :283124866
1.防雷器分級防護:電涌保護器按照必要防護的地域被劃分為三個等第,第一級電涌保護器可運用于建筑物內的總配電柜上,可以對直擊雷電流舉辦泄放,最大放電電流在80KA~200KA;第二級電涌保護器運用于建筑物的分路配電柜中,是針對前級防雷器的參與電壓以及區內認為雷擊的防護設備,最大放電電流為40KA左右;第三級浪涌保護器運用于首要設備的前端,,是終極保護設備的手段.對LEMP和通過第二級防雷器的殘剩雷擊能量舉辦保護 ,最大放電電流20kA左右。 2,、看代價方面:采辦家用浪涌保護器不要妄圖低廉甜頭,市場上售價低于50塊錢的浪涌保護器,最好不要應用,。這些裝配容量至關有限,對付較大的浪涌或尖峰起不到作用,。很容易過熱,進而招致全體浪涌保護器動怒,。 3、看能否具備恬適標志:若想了解產品的品質,還要看其能否具備防雷中心檢測陳訴或產品恬適認證書,若是保護器沒有恬適檢測標志,。它很可以等于一一個劣質產品,,恬適性沒法包管。即等于代價高的也其實不象征著品質等于好的,。 4,、看響應速度:浪涌保護器不會趕緊斷開,它們對電涌做出響應
目前防雷的產品主要有浪涌(即防雷保護器)和避雷器,,很多朋友搞不懂這兩種避雷產品有什么區別,,應該如何選用這兩種避雷產品。雖然浪涌保護器和避雷器都有防止過電壓,,特別是防止雷電過電壓的功能,,但在應用上還是有許多區別。1,、避雷器有多個電壓等級,,從0.38KV低壓到500KV特高壓均有,而浪涌保護器一般只有低壓產品,。2,、避雷器多安裝在一次系統上,防止雷電波的直接侵入,,而浪涌保護器大多安裝在二次系統上,,是在避雷器消除了雷電波的直接侵入后,或避雷器沒有將雷電波消除干凈時的補充措施,。3,、避雷器是保護電氣設備的,而浪涌保護器大多是為保護電子儀器或儀表的,。4,、避雷器由于接于電氣一次系統上,要有足夠的外絕緣性能,,外觀尺寸比較大,,而浪涌保護器由于接于低壓,尺寸制作的可以很小,。
防雷工作是現代建筑中尤其是高層建筑中的重要一環,,做好防雷工作能夠是建筑中的各種電子設備免受電涌或峰值電壓的危害。而浪涌保護器則是防雷工作中最為重要的元件,。下面是電工之家關于浪涌保護器與防雷措施的概述,。 浪涌保護器又稱SPD、防雷器,、電涌保護器或避雷器,浪涌保護器的作用是將線路上出現的浪涌電壓(瞬間過電壓/浪涌電流)引導至接地裝置,,泄放到大地,,保護電子設備免受“浪涌”的損害,從而達到保護設備的目的,。 目前國內低壓配電系統中所使用的浪涌保護器大多為金屬氧化物避雷器也稱氧化物避雷,。金屬氧化物閥片是以氧化鋅為主要成份,加入少量的鉍、鈷,、鉻,、錳、銻等金屬氧化物作為添加劑,,經過混料,、適粒、線型,,在1000℃,;以上的高溫下燒制而成,形狀呈圓餅形或環形,,它有著優異的非線性物性,,非線性系數α可低達0.01~0.04。當正常工作時本身只有微安級的漏電流,,它對過電壓響應時間非??欤髂芰σ埠芨?。
家用漏電保護器一般家庭選擇漏電電流為30 mA的。隨著社會經濟的發展,,人民生活水平快速的提高和居住條件的改善,,家中的各種電器越來越多,在使用中如何保障人身和家用電器安全是亟待解決重要問題,,不容忽視,。其中,正確選用和安裝漏電保護器是簡單經濟,、安全可靠的保障手段之一,,因此,在民用住宅及電氣設備保護中得到廣泛的應用,。家用漏電保護器在我國還是一項新技術,、新事物,目前國家還沒有統一的規范出來,,在GB50096-99《住宅設計規范》中只要求住宅樓的總電源應具有漏電保護功能外,,但對各住戶沒有具體規范。GB13955-92《漏電保安器安裝和運行》也沒有涉及家用漏電保護,。這顯然已不能滿足國家構建現代化和諧住宅小區的需要,。
常常有人說因低壓線路的零線斷導致家用電器燒壞,如電視機燒壞,、冰箱放了炮,電腦電源燒壞等等,。 請問各位高手: 家用電器過電壓保護裝置有哪些呀???大家都推薦用什么產品?
低壓總柜中的浪涌保護器,,放電電流具體怎么選,,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選,?哪位大神用詳細計算舉例說明,。不要跟我說憑經驗,我讀書少,,不要騙我:Q
圖紙漏畫了消防部分,。雙電源開關進線隔離開關前端接浪涌保護開關,,這樣畫是保護進線電源?為什么要這樣畫,,與雙電源下端接浪涌保護器有何不同之處,,各個有何用,請指點,。
浪涌保護器是一種低壓配電系統中常用的元件,,它能夠保護低壓配電系統中的各種電器免受雷擊電涌或者瞬時過電壓限制在電器設備可以接受的范圍內,是建筑防雷工作中必不可少的一部分,。那么,,浪涌保護器在建筑防雷中都有哪些作用呢?雷電的特點是電壓上升非??欤?0μs以內),,峰值電壓高(數萬至數百萬伏),電流大(幾十至幾百千安),,維持時間較短(幾十至幾百微秒),,傳輸速度快(以光速傳播),能量非常巨大,,是浪涌電壓中最具破壞力的一種,。浪涌保護器是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,其作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓范圍內,或寠大的雷電流泄流入?保護被保護的設備或系統不受沖擊,。根據《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版)的規定,,在LPZ0B,LPZ1,,LPZn+1防雷區建筑物應視情況采取防止感應雷、靜電或電涌措施。建筑物內部設備防雷保護的重點是防止感應雷入侵,。在感應雷的防護當中,,浪涌保護器是不可缺少的裝置,它能根據各種線路中出現的過電壓過電流
由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放,,對于有可能發生直接雷擊的地方,必須進行CLASS—I的防雷,。第二級防雷器是針對前級防雷器的殘余電壓以及區內感應雷擊的防護設備,,對于前級發生較大雷擊能量吸收時,仍有一部分對設備或第三級防雷器而言是相當巨大的能量會傳導過來,,需要第二級防雷器進一步吸收,。同時,經過第一級防雷器的傳輸線路也會感應雷擊電磁脈沖輻射LEMP,,當線路足夠長感應雷的能量就變得足夠大,,需要第二級防雷器進一步對雷擊能量實施泄放。第三級防雷器是對LEMP和通過第二級防雷器的殘余雷擊能量進行保護,。 1,、
[轉帖]防雷和選擇電涌保護器(SPD)和相關問題<摘要> 本文介紹了綜合防雷和選擇電涌保護器(SPD)應考慮的因素、SPD的自保護和后備保護和安裝時具體注意事項.<關鍵詞> 雷擊電磁脈沖(LEMP)電涌保護器(SPD)1.直擊雷和雷擊電磁脈沖防護直擊雷產生的電效應,、熱效應和機械效應常造成火災,,建筑物損壞和人身傷亡等災害。人們為了對直擊雷進行防護,,多年以來采用Franklin避雷針(由接閃器,、引下線和接地裝置組成)實現直擊雷防護,有效地保護了各種建筑物和工業設施,,減少雷害的發生,。伴隨直擊雷同時產生的雷擊電磁脈沖(LEMP)的防護是隨著微電子技術發展提出的,這是因現代電氣和電子系統中廣泛的應用的集成電路和其他微電子器件耐受雷擊電磁脈沖的能力極低,,用避雷針防雷不但不能保護電氣,、電子系統的安全,通過避雷針的雷電流周圍產生的強電磁脈沖會導致電氣,、電子系統微電子器件劣化,、損壞,嚴重時導致系統癱瘓造成經濟損失和人身傷害,。電氣和電子系統的雷擊電磁脈沖的防護應采用直擊雷防護,、屏蔽,、