防雷工作是現代建筑中尤其是高層建筑中的重要一環,做好防雷工作能夠是建筑中的各種電子設備免受電涌或峰值電壓的危害,。而浪涌保護器則是防雷工作中最為重要的元件,。下面是電工之家關于浪涌保護器與防雷措施的概述。浪涌保護器又稱SPD,、防雷器,、電涌保護器或避雷器,浪涌保護器的作用是將線路上出現的浪涌電壓(瞬間過電壓/浪涌電流)引導至接地裝置,,泄放到大地,,保護電子設備免受“浪涌”的損害,從而達到保護設備的目的,。目前國內低壓配電系統中所使用的浪涌保護器大多為金屬氧化物避雷器也稱氧化物避雷,。金屬氧化物閥片是以氧化鋅為主要成份,加入少量的鉍,、鈷,、鉻、錳,、銻等金屬氧化物作為添加劑,,經過混料、適粒,、線型,,在1000℃;以上的高溫下燒制而成,,形狀呈圓餅形或環形,,它有著優異的非線性物性,非線性系數α可低達0.01~0.04,。當正常工作時本身只有微安級的漏電流,,它對過電壓響應時間非常快,,通流能力也很高,。整體來講防雷工作可分為防直擊雷和防感應雷,,也可以理解為內部防雷和外部防雷。過電壓的保護也屬防雷工作范疇,,應涵蓋在內部防
本人從事防雷行業多年,,對防雷產品,、防雷工程、防雷設計等都甚為熟知,,中國氣象學會防雷研究會會員,,希望能多和大家進行這方面的探討。歡迎給我留言,,或者在此留下問題,,或者致電13391531171雷公
知識點:組合型電涌保護器
公司做了一個家屬樓的配電箱項目,。結果防雷驗收意見中一條,浪涌保護器的地線不符合防雷規范要求,。40KA的要求地線用10平方毫米的雙色銅線 ,,100KA的要求地線要求用16平方毫米的雙色銅線,我想請教一下,,這些要求有強條嗎,?
大通流型電源防雷器,具有通流容量大,插拔式模塊組裝,安裝方便,易維護,帶失效指示,遙信報警等功能,機房電源防雷專用產品.歡迎來電咨詢聯系電話:0755-86217181 13714665882 周彬聯系地址:深圳市南山區常興廣場西座22G公司網站:www.titec.com.cnQQ :283124866
低壓總柜中的浪涌保護器,,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系,。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選,?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,,我讀書少,,不要騙我:Q
最近在看浪涌保護器,越看越糊涂,,尤其是他的各種電壓概念及作用,,很是不明白,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,,小弟代表自己和大家謝過了,。
一個住宅小區,設置小區變電所,,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,,總配電箱后安裝表箱,然后至每用戶安裝用戶配電箱,。請問怎樣設置浪涌保護器,?有什么原則?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,,一般一個10多戶表安裝在一起,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費),。
大家好,,請問浪涌是如何選擇的?浪涌的容量又是依據什么來選擇的,?一級,、二級、三級保護的分斷能力又是怎么定的,?菜鳥,,問的問題可能很菜,請見諒~
我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?
請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,,是額定通過電流還是最大通過電流,?有什么相關標準嗎?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢,?哪位有相關資料請發給我,,急用,謝謝了??!我的郵箱:[email protected]
在住宅中,,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,家用分配電箱是第二級配電箱,,為什么不用設,,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢?另外,,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,,還是只按重要性定級啊,最重要的,,有沒有達不到D級的建筑呢,,就是說不用設置浪涌保護器的。
建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號
圖紙漏畫了消防部分,。雙電源開關進線隔離開關前端接浪涌保護開關,,這樣畫是保護進線電源?為什么要這樣畫,與雙電源下端接浪涌保護器有何不同之處,,各個有何用,,請指點。
浪涌保護器是一種低壓配電系統中常用的元件,,它能夠保護低壓配電系統中的各種電器免受雷擊電涌或者瞬時過電壓限制在電器設備可以接受的范圍內,,是建筑防雷工作中必不可少的一部分。那么,,浪涌保護器在建筑防雷中都有哪些作用呢?雷電的特點是電壓上升非??欤?0μs以內),,峰值電壓高(數萬至數百萬伏),電流大(幾十至幾百千安),,維持時間較短(幾十至幾百微秒),,傳輸速度快(以光速傳播),能量非常巨大,,是浪涌電壓中最具破壞力的一種,。浪涌保護器是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,其作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓范圍內,或將強大的雷電流泄流入地,保護被保護的設備或系統不受沖擊,。根據《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版)的規定,,在LPZ0B,LPZ1,,LPZn+1防雷區建筑物應視情況采取防止感應雷,、靜電或電涌措施。建筑物內部設備防雷保護的重點是防止感應雷入侵,。在感應雷的防護當中,,浪涌保護器是不可缺少的裝置,它能根據各種線路中出現的過電壓過電流
由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放,,對于有可能發生直接雷擊的地方,必須進行CLASS—I的防雷,。第二級防雷器是針對前級防雷器的殘余電壓以及區內感應雷擊的防護設備,,對于前級發生較大雷擊能量吸收時,仍有一部分對設備或第三級防雷器而言是相當巨大的能量會傳導過來,,需要第二級防雷器進一步吸收,。同時,經過第一級防雷器的傳輸線路也會感應雷擊電磁脈沖輻射LEMP,當線路足夠長感應雷的能量就變得足夠大,,需要第二級防雷器進一步對雷擊能量實施泄放,。第三級防雷器是對LEMP和通過第二級防雷器的殘余雷擊能量進行保護。 1,、
我搞不明白,,為什么即使是防雷的浪涌保護器前也要有熔斷器,?請教各位大俠!避雷器不是一定在鎔斷器前么,,否則起不到作用,。兩者到底什么差別?
請教下各位高手,,我是搞電氣成套的,,在做二次設計的時候經常看到有的設計院低壓進線柜中的浪涌保護器上端加斷路器,,有的設計院在浪涌上端加熔斷器,,請問兩者有區別嗎