最近看防雷器的資料時,,發現防雷器有一級,,二級,三級,,四級及以上而防雷等級卻只有一級,,二級,三級,。防雷器的選擇是根據防雷等級選還是根據什么選呀,?有點糊涂了!
很多的人都知道什么是防雷器,不知道的可以翻看本站以前更新的文章,。防雷器雖然在我們的生活中應用的很普遍,,但是有很多的用戶只是知道怎么去使用防雷器,并不知道防雷器要怎么安裝,。為了用戶以后能夠更方便自如的使用防雷器,,下面雷晟科技的技術人員就來為你介紹一下防雷器的安裝方法: 防雷器的安裝接線最好采用凱文接線方法,也可以采用直接并聯接線,。采用直接并聯接線時,,接線總長度應控制在0.5米以內,以盡量縮短雷電流路徑,。連接導線要采用6mm2以上的多股銅芯絕緣導線,。 防雷器的前端應串聯有合適的空開或熔斷器,空開宜取C脫扣特性,,額定電流25A左右,,熔斷器的額定電流應不大于50A,干接點的接線端子位于底座上方,需要遠端告警時,,由此接至遠端斷線報警器,。 將輸入線(來自電源)接入防雷器的輸入端子,把防雷器的接地線與防雷系統接地排可靠連接,,連接導線(含接地線)盡量短,,把防雷器的接地線就近接保護地(防雷地),注意必須按要求接地,,可參考防雷工程要求,。產品接線完畢,檢查接線正確,、牢固一切正常后,即可通電投入運行,。 防雷器
圖中的SPD是不是C級的,?L1 L2 L3分別泄流是40KA,如果是C極的,,我把L1 L2 L3并接用在單項220V后能提高泄流的KA數值嗎,?能不能趕上一個B極的SPD,相當于40KA*3嗎,?前端的空開選用多少A,? 脫扣曲線?
在各大防雷行業中不少新興防雷公司打出廣告某某產品是防雷必備利器,。在推廣中,,冠名某某權威人士的理論,不分理論的應用范疇,,加固了消費者和生產者的刻板成見,。而在實踐中,安裝防雷設備時造成系統多點接地,,“引入干擾”,,甚至燒毀設備的案例,更是屢見不鮮,。在問題面前,,徹底凌亂了,哪里出了問題?無人問津,,不找出根本問題,,而是源源不斷的開發新的產品,卻解決不了問題,。試問,,到底是防雷設備產品問題?還是應用設計施工不當問題?還是被誤傳誤導?如果不對監控系統的防雷有一個追本求源的再認識,即使生產再多的防雷設備,只是量的增加,,沒有質的飛越,,監控系統防雷技術是無法向前發展的,下面針對監控系統防雷問題做如下解析,。 首先,,我們要明確一個關鍵問題監控系統防雷和區域防雷的避雷針與建筑物防雷的避雷系統,應該是什么關系?是同等,、同性質的各自獨立關系,,還是從屬關系?監控系統,屬于弱電系統,,它應該置于“區域防雷的避雷針與建筑物防雷的避雷系統”(下面統一稱為“區域防雷”)的有效保護之下工作,。雷雨天,“人”要不要也頂個“避雷針”,,接個防雷器“接大地”用于洩放“雷電電流”?這叫引雷找死,。“區域防雷”的本質,,也是“
一,、前言 防雷器的作用是防止感應雷產品浪涌損害設備,是保護電子產品不可缺少的器件,。隨著電子產品越來越多的應用到人們的生活,,防雷器也越來越被大家所熟悉。實際上,,電子系統的防雷保護還是一個比較新的領域,,關于防雷器選擇應用中還有許多問題存在爭議。本文就防雷器的響應時間,,多級防雷器的動作順序等問題做出講解,。 二、多級防雷器的動作順序 當單級防雷器不能將入侵的沖擊過電壓抑制到規定保護電平以下時,,就要采用含有二級,、三級或更多級非線性抑制元件的防雷器。 非線性元件Rv2和Rv2都是壓敏電阻,,實用中RV1也可以使氣體放電管,,Rv2也可以是穩壓管或浪涌抑制二極管(TVS管)。兩極之間的隔離元件Zs可以是電感Ls或電阻Rs,,若RV1和RV2的導通電壓分別是Un1和Un2,,所選用的元件總是Un2> Un1。
雷電防護基本原理轉載自:http://www.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?active=pt&Action=Show&ClassID=001003&ID=11934&nowpage=1#
一,、監控防雷器有用嗎,? 答案是肯定的,。監控防雷器在保護視頻監控系統免受雷電侵害方面發揮著關鍵作用: 1.雷電能量泄放:當雷電侵入監控系統電源線、信號線或天饋線時,,監控防雷器能迅速將雷電能量導入大地,,防止過高的雷電電壓直接沖擊監控設備,避免設備損壞甚至引發火災,。 2.過電壓保護:監控防雷器能有效抑制因雷電或其他原因(如電力系統操作過電壓,、靜電放電等)引起的瞬態過電壓,將過電壓限制在設備能承受的安全范圍內,,保護監控設備內部元器件免受損害,。 3.信號保護:
大通流型電源防雷器,具有通流容量大,插拔式模塊組裝,安裝方便,易維護,帶失效指示,遙信報警等功能,機房電源防雷專用產品.歡迎來電咨詢聯系電話:0755-86217181 13714665882 周彬聯系地址:深圳市南山區常興廣場西座22G公司網站:www.titec.com.cnQQ :283124866
我們在自來水公司使用了一批ABB的放雷器OVR-1N-15-275,9月份安裝,,用于DCS系統的防雷,。在使用的過程中未出現打雷天氣。該防雷器燒毀時,,其使用情況指示窗口,,無任何指示。接線正確,,接線端子無燒過的痕跡,其他用電設備無異常,,唯有防雷器上游的微斷斷開了,。請教各位大蝦,會有哪些情況會導致這種情況發生,,除了產品本身的問題,。
雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備,。絕大部分雷損由這種感應而引起。對于電子信息設備而言,,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌。本文主要簡析防雷器在電源系統中的應用等,。一,、雷電防護基本原理雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后果是嚴重的,雷電防護將成為必需,。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成,。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直
隨著電子信息系統的快速發展,浪涌防雷器在我們的生活中已經是一種很普及的產品。但是還是有很多的人不明白浪涌防雷器的工作原理,,導致沒有辦法很好的去利用浪涌防雷器,,下面為了能夠很好的解決大家這個問題, 信號防雷器廠家雷晟科技的技術人員就來為大家介紹一下浪涌防雷器的工作原理,。 浪涌防雷器是用于帶電系統中限制瞬態過電壓和導引泄放電涌電流的非線性防護器件,,用以保護耐壓水平低的電器或電子系統免遭雷擊及雷擊電磁脈沖或者操作過電壓的損害。浪涌防雷器適用于220/380v低壓電源保護,,是一種非線性元件,,根據IEC標準規定,浪涌防雷器是主要抑制傳導過來的線路過電壓和過電流的裝置,。 浪涌防雷器起到保
1,、額定電壓Uc 能長久施加在保護器的指定端,而不引起保護器特性變化和激活保護元件的最大電壓有效值,。 2,、標稱電壓Un 與被保護系統的額定電壓相符,在信息技術系統中此參數表明了應該選用的保護器的類型,,它標出交流或直流電壓的有效值,。 3、最大放電電流Imax 給保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值,。 4、額定放電電流Isn 給保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊10次時,,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值,。 5、響應時間tA 主要反應在保護器里的特殊保護元件的動作靈敏度,、擊穿時間,,在一定時間內變化取決于du/dt或di/dt的斜率。 6,、電壓保護級別Up 保護器在下列測試中的最大值:1KV/μs斜率的跳火電壓;額定放電電流的殘壓,。 7、插入損耗Ae 在給
一,、概述 現代移動通信技術正以前所未有的速度發展著,,作為現代移動通信必不可少的通信基站,承受著惡劣的氣候條件,。特別是城市以外的基站,,大多都位于當地海拔最高的山頂,電源采用架空線上山,,基站的接地系統在設計時也沒有得到足夠的重視,,極易遭受直擊雷,、感應雷及電源操作等多種過電壓的侵襲。近年來,,由于遭受雷擊造成設備損壞通信中斷的問題始終困擾著電信運營商,。 二、引用標準
一,、監控防雷器有用嗎,?
參數防雷器10/350μS385vSPD 電氣參數 雷電保護區(LPZ)1-2 需求等級: 按照DIN VDE6075 Part6(Draft11.89)A1,A2C 按照IEC1643Ⅱ 標稱工作電壓(Un)220V AC380V AC 最大持續工作電壓(Uc)385V AC 標稱放電電流In(8/20μs)20KA 最大通流容量Imax(8/20μs)40KA 電壓保護水平 Up在1KA(8/20μs)≤800V Up在5KA(8/20μs)≤1100V Up在In時≤1500V 響應時間(Ta)25ns 最大后備熔絲時,短路耐受能力(IK)32A 最大后備熔絲(并聯)32A 最大后備熔絲(凱文)32A
看到防雷器前有空氣開關或者熔斷器,,據說是當防雷器短路時,,起保護作用。我想問的是,,這個空氣開關怎樣選,。選大了,短路時不起作用,;選小了,,若小于放電電流的時候,這時就會跳開,,又起不到防雷作用
請問: 10kV系統配置氧化鋅防雷器HY5WZ2-12/31.5和HY5WZ2-17/45分別用于什么樣的接地系統?謝謝
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/11/tech_3_16_11879.html 摘 要:雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成,。其主要通過兩種形式,,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備,。絕大部分雷損由這種感應而引起,。對于電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌,。本文主要簡析防雷器在電源系統中的應用等。 關鍵詞:防雷器 電源系統 應用 一,、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后果是嚴重的,,雷電防護將成為必需。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成
目前,,防雷器選型的一個最大誤區就是把“通流量(雷電泄放能力)”當作防雷器對設備的保護參數,,在IEC 61643-12里有明確的說明(請看標準附錄D最后一句話)(在此,,就不引用國標了,我們國家也是IEC成員國,,標準是跟IEC的):電壓保護水平才決定設備有沒有得到保護,,通流量是”防雷器的“能量承受指標,決定了“防雷器”的預期使用壽命,,也就是說,,同樣通流量大小(比如40kA),,不同電壓保護水平,,一個超過40kA的雷過來,兩個防雷器都會壞,,但只有電壓保護水平低的防雷器才有可能保護到設備,。其實大家只要知道防雷器另一個名字:過電壓保護器,就知道為什么它的電壓保護水平才是決定性參數,。而這個電壓保護水平,,如何選擇才能保護到設備呢?每種設備都有一個過電壓耐受等級,,這在IEC 60664-1里有明確規定,,分四檔,根據設備所處位置(或安裝點),、電壓等級,、單/三相來決定,防雷器的電壓保護水平要低于相應設備的過電壓耐受能力才能保護到設備,,IEC標準要求這個電壓保護水平要保留20%的余量,,因為防雷器在使用過程中會慢慢老化,比如第I檔230/400v三相設備的過電壓耐受等級為1.5kV
如何簡單鑒別電源防雷器質量的好壞? 我們首先來了解下防雷器的作用:防雷器主要的作用是1,、泄放電流,;2、等電位,。 然后我們來看看防雷器的主要組成部分由那些,? 1.壓敏電阻片;2.脫扣裝置,;3.失效裝置,;4.外殼; 壓敏電阻片是主要起到泄放雷電流的作用,,所以它的好壞某種程度上決定了防雷器的好壞,。目前市場上充斥著許多劣質的壓敏電阻片,,也可以用只是承受動作次數太低(一般要求動作次數為50次左右)。好的和壞的壓敏片相差數十倍,,可能選擇了差的防雷器短時間之內也沒有問題只是一但發生多次雷擊事件就會出現質量問題,,特別是雷雨季節一天當中雷擊次數會很多。 另外就是脫扣裝置,,防雷器在進行雷電流泄放之后會進行等電位進而保護設備,,所以脫扣裝置一定要正常工作。 失效裝置就是顯示防雷器壞了與否的指示裝置,,一般成長情況下是綠色的,,當出現紅色時就需要更換防雷器。 然后就是防雷器的外殼,,防雷器的外殼是一種阻燃材料構成的,。一些質量差的防雷器用的是二次回收料做成的,可以通過肉眼去鑒別下有么有雜質,、顏色是否之類的來判斷,。