大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計,??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,,
知識點:接閃器
知識點:接閃器
知識點:接閃器
2類高層,,屋頂防雷接閃器,可以利用頂層的天花梁內(梁的上面部分的)鋼筋作接閃器,? 如果可以,,那整個頂板那么多鋼筋,施工時都焊接通為一個整體作接閃器,,引雷效果顯著了,。
一、防雷接閃器的安裝高度是多少,? 接閃器的安裝高度是確保其有效捕捉雷電的關鍵參數,。根據我國現行的《建筑物防雷設計規范》(GB 50057-2010),接閃器的安裝高度應遵循以下原則:
知識點:接閃器
某工程某建筑物(三層,附近有避雷針可保護整個建筑物區域),利用屋面鋼筋網作接閃器,請教一下:在基礎主鋼筋與主鋼筋處能否用螺紋筋搭接焊通?還是必須使用圓鋼搭接?規范是否有此要求?(我沒看見不允許的規定)謝謝了!
第一類防雷建筑的接閃器采用獨立裝設避雷針會架空避雷線(網)。避雷針是安裝在建筑物突出部位或獨立裝設的針形導體,,通常采用鍍鋅圓鋼或鍍鋅鋼管制成,。避雷線通常裝設在架空輸電線路上面的導線,一般采用截面積不小于35mm2的鍍鋅鋼絞線,。架空避雷網相當于架設在屋面上空縱橫敷設的避雷帶組成的網絡,。
接地電阻儀探測線路長度僅20米,,測試屋頂接閃器及30米向上的金屬門及窗接地,顯然無法檢測,,資料要求填寫接地電阻值,,請問用什么方法,怎么檢測,?
公司大樓已經完工,,進入裝修階段,外立面是干掛石材,,到樓頂女兒墻上上方都要覆蓋掉,,可能怕進水,這就跟原女兒墻上的防雷接閃器產生了沖突,,有人說可以做暗接閃器,,不知道如何做?還有石材幕墻的主龍骨也要接地防雷,,不知道如何做才符合規定,?請高手指教,謝謝,。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
知識點:金屬接閃器
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接,。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備,。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,,可能需要四級甚至更多級的保護,。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),,對于擁有信息系統的建筑物,,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇,。由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地,。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷,。
知識點:接閃器
高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,,直接每個燈做防雷接地嗎,?望高手解答!,!