問題補充:請問1.這樣是不是需要計算挖電纜溝土方?應該從哪到哪,?外墻邊是散水和水溝,。2.土方是否按下面說明這樣計算?3.電纜進入建筑物是還需要預留2m嗎,?
電纜保護管長度,,除按設計規定長度計算外,遇有下列情況,,應按以下規定增加保護管長度:①橫穿道路,,按路基寬度兩端各加2米;②垂直敷設管口距地面加2.5米,;③穿過建筑物外墻,,按基礎外緣加1米;④穿過排水溝,,按溝壁外緣加0.5米,。請問這個加是在什么基礎上?請問這個加是在什么基礎上,?在設計基礎上加,?比如電纜垂直敷設,距離地面2.5m鋼管保護,,設計已設計了,,按這個規則做預算時還要加2.5m?那弓5m?實際上沒有保護這么長,,5m這不可能吧,。。,。,。,。。比如-22電纜,,2我一般給3m鋼管,3我一般給1.5m鋼管[ 本帖最后由 hjj0451 于 2009-8-31 09:54 編輯 ]
如圖,,這個電纜溝能放多少電纜是怎么計算的,?電纜在支架上面是單層還是多層排列啊,?(比如現在全是外徑20的電纜,,那我的300的架子,是不是只能放15根呀,?,??)[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-9-19 17:04 編輯 ]
請教各位大蝦:準備在路面上的電纜溝通過一運輸車輛,,軸載22噸,,電纜溝寬1.8米。計劃鋪設鋼板保護,,要多厚才能滿足,?如何計算?離電纜溝寬多少距離才適合,?
知識點:基礎及土方工程量計算
不規則方格網土方計算表
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算,?
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難?
有一發電機組增加工程,,700KW一臺,,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,,用母線槽也可以,。因距離太長,所以要計算壓降的問題,。請各位大俠幫幫計算一下,,小弟感激不盡,!
終于又可以上論壇了,祝賀升級成功?。,。≌埥檀蠹乙粋€土方計算的問題: 這兩天在計算一個水庫的庫容,。是想利用一個天然的洼地作為水庫,,但是地形比較復雜,,洼地里還有小山丘,,現有資料是這個洼地的地形高程點,請教各位大俠,,怎么樣才能計算出這個洼地的庫容,?
終于又可以上論壇了,,祝賀升級成功!??!請教大家一個土方計算的問題: 這兩天在計算一個水庫的庫容。是想利用一個天然的洼地作為水庫,,但是地形比較復雜,,洼地里還有小山丘,現有資料是這個洼地的地形高程點,,請教各位大俠,,怎么樣才能計算出這個洼地的庫容?
現在開始算工程量,,發現以前畫的基坑開挖土圖紙,,真正算起來還真的麻煩,我都感覺我都算不準,,請教大家有沒有這樣的軟件,,有了底面之后,按照多少多少放坡之后,,可以生成開挖圖,,開挖方量。我覺得這個應該有人開發過,。
(1)在鴻業7.0和8.0軟件中,,計算排水土方 當自然標高大于設計路面標高時:它算開挖深度的時候是按(自然標高-槽底標高) ,當我們設置土方計算的時候設了“當自然標高大于設計路面標高時,,從路基底開挖”,,為什么它計算的時候不是按這個來,,而是從自然標高開始呢? (2)當自然標高介于設計路面標高和管底標高之間時(自然標高沒有比管底高1m),,鴻業也是從自然標高開始算的,,像這種情況不是應該從管頂以上1m開始開挖嗎? (也許實際施工的時候有些施工單位偷工減料會直接開挖,,但是我們設計的時候還是要按規范來的,,對吧) 。而且這種情況下,,鴻業7.0算的填方有可能是負值,,想不明白,就算是沒有填,,也就是0,,怎么會有負值呢? (3)當自然標高低于管底標高的時候,,算的是從管頂以上1米開始算開挖,,填方也是算到管頂以上500mm,這個還能理解~ 第(1)(2)里的疑問,,有哪位前輩能指點一下呢,,因為要出土方表,所以這些數據怎么來的,,我們還需要一個合理的解釋,,如果這個不行的話,有什么辦法可以解決的呢,?困惑~~不知道我講的好不好理解,,希望有人能幫忙解答了,謝謝了先~
情況是這樣,,高壓柜房與低壓分開設置,,兩個房間之間有個2米寬的走道,走道屬于回填區,,回填深度0.5米?,F(xiàn)在考慮做高壓電纜溝穿過這條走道。也就是說埋深只能做到0.5米,。這里請教下各位,,這條溝可行否?謝謝,!
前段時間看到一位工友發的照片,,電纜溝內的支架上設計的有橋架,,當時很多人說沒有必要,,錢多燒的。后來去查了一下這方面的資料,,發現確實有些項目會這么設計,。1.特殊要求的場合。2.國外的一些標準,。其他講的都是電纜溝設橋架的弊端,,如不利于散熱,散濕,,花費大等等,。在此,小弟想請教各位前輩,,這個到底是怎么個要求,,雖說這個情況不多,,如果碰到了該注意什么,?
電纜溝是變電站中不可或缺的基礎設施,主要用來放置電纜和保護電纜,,電纜溝內環境與電纜的安全運行及故障的損害程度緊密相關,。隨著時代的發展,新技術,、新工藝的不斷應用,,電纜質量不斷得到提高,但加強對電纜溝的管理,,改善電纜溝環境,,保護電纜溝內的電纜不受損傷,對變電站的安全運行有著非常重要的意義,。 影響電纜的正常運行的主要因素 1,、溫度
酚醛風管在實際中如何計算面積;定額中只規定項目中的尺寸僅是內徑,,且定額子目是安裝,,不包含制作,其它風管均含制作,,有風管板材的厚度和尺寸,;酚醛風管實際中是來卷料(厚度規格較多,符合設計需要),,工人根據現場實際尺寸進行下料利用模具加工成型再安裝,,下料的尺寸是依據圖紙尺寸+一邊板材厚度,所以計算面是按照中心尺寸來計算,,如矩形風管300*200(mm),,厚度25mm,,長度2米。面積=(0.3+0.025+0.2+0.025)*2*2=0.293m2,;圓形風管同樣計算方法,,定額或說明僅指套定額是參考的規格型號尺寸,未說計算面積尺寸,,未說是按照常規計算方法,,故不敘述。
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 ,。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算,?具體公式在哪里可查得,。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量,。電抗值實際上保持不變,。”這句話可供參考么,?,?
電纜溝土方計算規則