亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于電力電纜電纜頭的問題

    施工定額中有干包式,澆注式,,熱縮式電纜頭,,在10KV以下實際施工中冷縮用的較多,冷縮該怎么套用定額,?施工中的集束電纜施工套用什么定額,?

  • 什么是澆注式電力電纜頭,?有何特點?

    澆注式電力電纜頭是由環氧樹脂外殼和套管,,配以出線金具,,經組裝后澆注環氧樹脂復合物而成。環氧樹脂是一種優良的絕緣材料,,特別是具有初始電性能好,,機械強度高,成型容易,,阻油能力強和粘接性優良等特點,,因而獲得廣泛的使用。主要用于油浸紙絕緣電纜,,分戶內式,、戶外式兩類,并區分澆注式電纜終端頭和澆注式電纜中間接頭,,分高壓(≤10kv)和低壓(≤1kv),,按電纜線芯截面大小劃分等級,以“個”為計量單位計算工程量,,主材費應另計,。另外,澆注式電力電纜中間接頭制作安裝定額未包括保護盒,、鉛套管和支架的制作安裝,,澆注式電力電纜終端頭制作安裝定額中則未包括電纜終端盒和支架的制作安裝,應另行計算,。

  • 什么是干包式電力電纜頭?有何特點?

    干包式電力電纜頭使用塑料帶包纏電纜頭制作安裝不采用填充劑,,也不用任何殼體,,因而具有體積小、重量輕,、成本低和施工方便等優點,,但只適用于戶內低壓(≤1kv)全塑或橡皮絕緣電力電纜,。干包式電力電纜頭分為戶內終端頭和戶內中間接頭,按電纜線芯截面大小,,以“個”為計量單位計算。定額中已包含了1個ST型手套,,但終端盒,、保護盒、鉛套管和安裝支架等項費用未包括,,應另行計算,。對于全塑電纜和橡皮絕緣電力電纜,其干包電纜頭也可以不裝設終端盒,,既屬于“簡包電纜頭”制作安裝,。

  • 電力電纜和控制電纜長度計算

    電力電纜和控制電纜長度計算

    新手剛入門電氣設計,一直搞不清電力電纜和控制電纜的走向,,不知道他們各自是從哪兒引到哪兒的,。求大神解答~在這個圖里,是不是到電機的實線就代表電力電纜,,到操作柱的點劃線代表控制電纜,?還有哪些地方是需要敷設鋼管的?

  • 關于兩芯的電力電纜的阻抗計算,急!!!!

    在<工業與民用配電設計手冊>中可以找到3線的或者3相4線的電纜的阻抗參數,但是我在計算過程中遇到了一些2芯的電力電纜(我估計應該是民用電部分),根本沒有任何的說明資料.哪位大哥有這方面資料給說明下! 小弟在這謝過了先!!

  • 電力電纜頭接地線電流標準問題

    220KV電纜在一端有一根接地線,,使用鉗型電流表可以測量這根接地線的電流,,我廠測出是1.2A,不知道是否合格,,請教有沒有這方面的標準,。謝謝!

  • 熱縮式電力電纜終端頭價格?

    在定額里面熱縮式電力電纜終端頭安裝里面有一個未計價主材,是戶內熱縮式電纜終端頭35~400mm2,我想問下這個東西是成品還是什么,假如一個ZRYJV23 4*300+1*150電纜的熱縮式終端頭該如何估計它的價格呢????

  • 電力電纜的成本價格計算公式

    1.電力電纜的成本價格計算公式: YJV銅芯電力電纜系列價格公式如下:銅的重量X銅價計算:絲經÷2=1.25X1.25X3.14=平方數X絲的根數X0.89X當時銅價+10%的加工費,。2.橡套電纜的成本價格計算 平方X1.83=銅的重量X當時的銅價+橡膠的價格(重量X0.4元/斤)=成本價格+10%的加工費

  • 請問低壓電力電纜負荷的計算方式?

    低壓電力電纜根據具體負荷來配大小!我想問問怎么配?多少KW配多大鋁芯電纜?35.50.70.95.120.185.240的電纜怎么配?銅芯的怎么配?問題有點負責!請大家發表下意見!謝謝了!

  • 幫我計算一下電力電纜的壓降及所須多大電纜

    請大家幫忙算?250米的距離 用240的鎧裝鋁芯電纜負荷是 4臺75的電機 可不可以大約壓降是多少配電室出口420V用185的鎧裝電纜可以嗎

  • 電力電纜,能否用單股橡膠軟纜

    單位有個UPS機房,,容量比較大,。我看從UPS機房往下一級送電的出線配電柜上,所用的電纜是單根240的橡膠軟纜,。這樣安裝是否可行,?是不是該用3×240+1×120的電纜[ 本帖最后由 zxc24 于 2011-7-9 07:13 編輯 ]

  • 關于電力電纜CCC認證的那些事兒

    各位小伙伴們,在選購電力電纜或者是購買家裝電線的時候是不是有些鬧不明白CCC認證,,CQC認證,,行業標準和國標產品這些概念?今天,,湘江電纜小編就簡明扼要的帶大家一起了解電力電纜關于CCC認證的那些事兒,。1,、鋁導線執行的一定是行業標準,國標產品的導線均是銅導體;

  • 請教各位關于電力電纜參數問題

    各位大神, 已知電纜型號,,可以通過查詢什么手冊得到電纜的電氣型號嗎,?比如單位電抗值,單位電阻值,,以及載流量等等,。 望大佬們指點,跪謝,。

  • 電力電纜截面及芯數的選擇

    剛做建筑電氣的設計,,有很多問題不是很明白向大師們請教!在設計中,,電纜的截面是怎么選的,?網上給的方法比較雜。有沒有比較明了的選擇方法,? 電纜的芯數是怎么選擇的,?與接地方式有關么?

  • 關于電力電纜隧道設計的研究

    關于電力電纜隧道設計的研究

    前言 高電壓等級的變電站進入城市中心區,,將采用大截面電纜輸送電力,。由于電纜截面大,采用傳統的排管敷設模式的技術難度高,,而且,,市中心道路下管線密布,管位資源緊張,,無法滿足高電壓等級的大截面電纜的敷設要求,。因此,借鑒國外經濟發達的大型城市的供電設施建設經驗,,采用電力電纜隧道進行電力輸送,。 電力隧道相比于其它敷設方式具有隧道內部環境整潔,通風條件良好,,有利于電纜的散熱,,電纜運行工況比直埋或排管好,提高了電纜的使用壽命,,同時,,運行維護方便,有利于巡視人員及早發現并處理問題,,以防患于未然的特點,。電力隧道還可以根據電力發展需求很容易的增加電纜數量,而且還可避免路面重復開挖現象。本文就結合上海市北京西路~華夏西路電力電纜隧道工程對電力電纜隧道設計研究介紹如下,。1 工程概況

  • 電力電纜和控制電纜資料

    電力電纜和控制電纜資料

    工作中可能會遇到 這里整理了一些資料 希望對大伙有用

點擊加載更多

電力電纜頭怎么計算

電力電纜頭怎么計算專題,,為您提供電力電纜頭怎么計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力電纜頭怎么計算 相關的專業交流討論,,更多電力電纜頭怎么計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度