這是一個公司給的公式我自己感覺有問題,,是否應該乘以同時系數,?還有同時系數的取法是否正確。請各位高手幫解答一下,!正常情況下,,滑線阻抗的計算如下(按1米長度計算) :Z=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/S,其中:Z為阻抗=0.0001468Ω/M,;ρ20為20℃導電率,銅ρ20=0.0175Ωmm2/m(按貴公司提供數值計算),;θ為滑線實際工作溫度 [℃],,取45℃;Fa同時系數,,指用電設備同時工作的系數,現場為兩用一備,,則為0.68x0.68=0.4624,;Kj為集膚效應為0.7;S為截面積則S=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/Z =0.0175x1.1x0.4624x0.7/0.0001468 =42.4444mm
怎么根據電流,,功率計算電纜截面積,?還有敷設方式及穿管規格例:P=18.5 3臺 I=38.9 3臺 截面 YJV3*16+1*6 敷設方式及穿管規格 600*150*2.5+DN40
公式S=I/a√(t△θ)式中:I--額定短時耐受電流;a—材質系數,,銅為13,,鋁為8.5;t--額定短路持續時間,;△θ—溫升(K),,對于裸導體一般取180K,對于4S持續時間取215K,。25KA/4S系統銅母線最小截面積S=(25000/13)*√4/215=260 mm2 截面積260是怎么算出的
教材P286,,泄壓閥開啟面積計算公式: 注意與《技術措施》的注解不一樣。
小弟今天在投一個標,。標書上要求,,UPS輸出電纜零線截面積為相線的1.8倍,理由是諧波電流很大,,達到基波的70%,。我認為:1,、如果是這樣的話,市面上應該出現零線比相線大的4P斷路器,、零線比相線大的電纜2,、問過UPS廠家,UPS內部母排沒有加大,;那么我光加大相線電纜有什么用3,、諧波電流達到基波的70%,還是工頻電流嗎,?連正弦電流都不是了發這個帖子我有兩點想法:1,、畢竟這種說法我第一次聽說,想向各位高手請教一下2,、我覺得UPS廠家挺無恥的,,就算是真的,你內部母排怎么不加大呢,?怎么不推出相應的斷路器呢,?(UPS配電系統多為雙電源,ATS切換應該用四極)強烈鄙視中,。,。。,。
配電柜接至現場操作箱上指示燈,、按鈕的控制電纜截面積是選1mm2 還是1.5mm2 ,?
大家好,請問:12kV 1250A 開關柜 做3150A 4s和1s鐘短時耐受實驗,, 分別需要多大的電纜,?若換做銅排連接其截面積應該為多大?急?。,。?/p>
由2條150mm2并聯組成300mm2的三相電纜,,電流是600A,,測量的溫度是45度,正常嗎,?還有150mm2的三相電纜,,電流是300A,溫度55度,,這個正常嗎,?
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-30 08:41 編輯 橋架截面積計算
對于電纜截面大小的選取,應根據住宅的最大用電需求量以及電線電纜所能承受的最大載流量而定,。 人們一般計算住宅用電量時,,是根據建筑設計規范上說的按每平方米面積40-50W計算的。這對于90平安米以上的房子還可以,,對于50-60平方的住宅不能滿足要求,。因此,住宅裝修錢,,應先計劃好住宅的全部用電量,再選擇電線的截面,。如果把一般的家用電器都計算在內,,包括空調、電冰箱,。洗衣機,、電視、微波爐,、熱水器,、電腦等,再留出幾年的發展余量?,F(xiàn)在住房進線一般是4mm2 的銅線,,因此,同時開啟的家用電器不得超過25A即5500W,。耗電量比較大的家用電器是:大3匹空調耗電約為3000w(約14A),(1.2匹室調5A 電熱水器10A,,微波爐4A,電飯煲4A,,洗碗機8A,,帶烘干功能的洗衣機10A,電開水器4A,,在電源引起的火災中有90%是由于接頭發熱造成的,,因此所有的接頭均要焊接,不能焊接的接觸器件5- 10年必須更換(比如插座,、空氣開關等),。
電力電纜的載流能力和其截面積一般怎么換算,?相同面積的銅線是單股載流能力好還是多股載流能力好些,?哪位有這方面的資料能不能發一份到我信箱里?先在這里感謝了,。Email:[email protected]
大家棒棒忙已知末端用電電流為565A/380V,,供電距離約260米, 甲方說用240電纜即可,,我說不行至少要2*150才行,,甲方問為為什么,并要求出具計算公式來證明,,這我就犯難了,,以前一直查電纜載流量的表,現在跟我要計算公示,,我就不知道怎么解釋了,,請大家?guī)兔ΑU垎栐趺磸囊阎娏饔嬎愠鲂栌秒娎|的線徑,,要公式計算,,不要查表。 大俠們最好給出公式 多謝了 請排除施工難度的考慮,,只從載流角度計算,。 謝謝謝謝了
希望對大家有用!
一,、 估算銅、鐵,、鋁線的重量(kg/km) 重量=截面積×比重 S=截面積(mm2)1. 銅線 W=9S W=重量(kg)2. 鋁線 W=3S d=線徑(mm)3. 鐵絲 W=8S實際銅的比重8.9g/cm3,、鋁的比重2.7g/cm3、鐵的比重7.8g/cm3二,、 按線徑估算重量(kg/km)1. 銅線 W=6.98d2≈7d22. 鋁線 W=2.12d2≈2d23. 鐵絲 W=6.12d2≈6d2三,、 估算線徑和截面積 S=0.785d2怎樣選取導體截面首先計算負荷距(架空線)負荷距=功率×長度 =PL P=功率(kw) L=長度(km)例:xx車間與配電房變壓器相距200m,動力負荷200kw,,問需要銅芯線多大平方,?如改成鋁芯線,需要多大平方,?先計算負荷距=200×0.2=40kw/km因為根據“銅線:每千瓦公里用2.5mm2,,鋁線:每千瓦公里用4mm2”銅線 40×2.5=100m
總計算線路電流IJZ= SJZ×103/3V=115.67×103/(3×380)=101.46A按允許電壓損失核算導線截面面積(導線按銅線考慮)C=83,電壓損失按5%線路長320米算:S=PJZL/(△V×83)=81.39×80/(5×83)=15.95MM2;通過15.95mm2怎樣換算成電纜的規格,是什么公式,。謝謝
電纜線徑、截面積,、重量估算公式
電纜截面積計算公式
電纜截面積計算公式專題,,為您提供電纜截面積計算公式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜截面積計算公式 相關的專業交流討論,,更多電纜截面積計算公式相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題