  • 關于路燈電纜的計算,。,。。與斷路器的問題

    昨天一位學電氣的同學告訴我:單個路燈的電流=路燈瓦數×1.2+(線電壓×功率因數)聽說1.2與斷路器有關,,我的路燈的是每個燈桿里設一個斷路器做單燈保護,。。,。這個,。。,。各位在做路燈電纜計算時,,要乘以1.2嗎?,?

  • 關于路燈 計算壓降,選擇電纜的問題

    小弟新人,,今天看了一早上關于壓降的資料,,越看越暈了。希望通過手上的實際工作結合大神們的回答,,弄清楚一點,。大型市場里面的路燈,雙側布燈,,燈桿6m.間距15m,。配電房到末端的距離400m.(公式中長度應該按400算還是800,?)負荷就算10kw吧。請問怎么算壓降,,請給出具體公式,。(需要考慮些什么,我看資料說考慮壓降,。線路長了以后線阻不是主要考慮的因素,,要考慮電抗,靈敏度,。好暈啊{:1_105:}{:1_105:})

  • 弱問一下路燈電纜計算的相關問題

    2000米環路,,間隔40米,雙側雙燈頭,,燈具功率250w,,請問如果敷設鋁纜需要多大的纜,回路怎么設計,,銅纜又需要多大的,!謝謝啊,!

  • 關于電纜電抗的計算問題

    YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算,?

  • 有關電纜壓降計算的問題

    有一發電機組增加工程,,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米,。要求做一方案解決配纜問題,,用母線槽也可以。因距離太長,,所以要計算壓降的問題,。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡,!

  • 路燈配電系統中電纜規格和長度的計算

    在路燈配電系統,,計算線路長度考慮末端燈具的電壓降,另外也經常有同志們說要考慮短路電流靈敏度,。這個短路電流應該如何計算呢,?請高手指教,多謝,!

  • 幾份路燈電纜的選擇計算資料,希望對大家有幫助

    新手學習的時候收集的一些資料

  • 總電纜和分支電纜的計算

    變壓器距變頻柜120米,,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,,一臺電機距柜子10米,,還有一臺電機距柜子70米。現在需配主電纜和分支電纜,。一,、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求,。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,,滿足電壓降要求。M----負荷矩,,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積,。C----常數,對于三相四線系統而言,,銅芯線83,。S----導線的截面積,單位是平方毫米,。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求,。二,、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1

  • 井下電纜截面和壓降計算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出

  • 關于雙拼電纜阻抗值的計算

    設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 ,。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算,?具體公式在哪里可查得,。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量,。電抗值實際上保持不變,。”這句話可供參考么,?,?

  • 路燈照明的最小電纜能用多少,?

    我看了城市道路照明工程施工及驗收規程(CJJ 89 — 2001)里面,,3.1.5三相四線制應采用四芯等截面電力電纜,不應采用三芯電纜,,另用電纜金屬護套作中性線,。三相五線制應采用五芯電力電纜。PE 線芯截面可小一等級,,但不應小于 16mm 2 ,。這里面說的意思是,,三相四線制和三相五線制的電纜最小能用到16mm2的嗎?還有一點就是,,新的規范《城市道路照明工程施工及驗收規程》CJJ89-2012,2012年11月實施,,這里面有相關的規定嗎?我沒找到

  • 電纜橋架防火隔板怎么計算,?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米,。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀,。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm,。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈幾何圖形,,面層平整。

  • 海底電纜無功損耗的計算

    知識點:海底電力電纜

  • 電纜這些部位需要計算預留

    電纜長度計算規則        &

  • 新人求助,,關于路燈功率的計算

      請教各位老師,我們這邊路燈照明采用的250W鈉燈,,現在我們測量單燈功率與原標稱功率差距較大,,有的能達到360W左右,還有的才190W,,哪位能幫忙解釋一下,??,?謝謝

  • 路燈電壓損失到底怎樣計算啊,?

    《電力工程電氣設計手冊》(十八章)中的計算法,,書中寫明是計算照明負荷的,但用這個公式算出的結果總是覺得太大了,。這個公式中把負荷,、電流取的是整個路燈線路的,而線路長度取的也是整個線路長度,。這樣與設備位于線路末端的計算方式就沒什么區別了,。可畢竟路燈是均勻布置的,,每一段的負荷,、電流都是不同的啊,?這個公式能不能用?。磕奈淮髠b有實用點的計算公式告訴給俺,,小弟先多謝了,。

  • 橋架內電纜載流量怎么計算,?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,,山東的溫度按35還是40,。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以?,?,?

  • 再次求助路燈電纜及供電

    現在有一條工廠馬路,長約1000米,,每隔30米裝2套對稱雙挑臂250×2的高壓鈉路燈,,共計裝了70套,總功率也就是35000W,,功率因數為0.85,,想請教怎么選用電纜?還有,,我的疑問,,這么長的路,,電壓降是不是會影響燈具,應該采取什么措施,?也就是怎么供電,?謝謝高人,詳細點最好,!

  • 求助:計算電流與電纜選擇?

    我是新手,,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),,總功率1097KW,,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器,?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎,?怎樣選擇電流互感器?拜托了?。,。?!