  • 關于路燈電纜的計算。,。,。與斷路器的問題

    昨天一位學電氣的同學告訴我:單個路燈的電流=路燈瓦數×1.2+(線電壓×功率因數)聽說1.2與斷路器有關,我的路燈的是每個燈桿里設一個斷路器做單燈保護,。,。。這個,。,。。各位在做路燈電纜計算時,,要乘以1.2嗎,??

  • 關于路燈 計算壓降,,選擇電纜的問題

    小弟新人,今天看了一早上關于壓降的資料,,越看越暈了,。希望通過手上的實際工作結合大神們的回答,,弄清楚一點。大型市場里面的路燈,,雙側布燈,,燈桿6m.間距15m。配電房到末端的距離400m.(公式中長度應該按400算還是800,?)負荷就算10kw吧,。請問怎么算壓降,請給出具體公式,。(需要考慮些什么,,我看資料說考慮壓降。線路長了以后線阻不是主要考慮的因素,,要考慮電抗,,靈敏度。好暈啊{:1_105:}{:1_105:})

  • 弱問一下路燈電纜計算的相關問題

    2000米環路,,間隔40米,,雙側雙燈頭,燈具功率250w,,請問如果敷設鋁纜需要多大的纜,,回路怎么設計,銅纜又需要多大的,!謝謝?。?/p>

  • 關于電纜電抗的計算問題

    YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,,長度為750米的兩根電纜并聯,,電抗是多少怎么計算?

  • 有關電纜壓降計算的問題

    有一發電機組增加工程,,700KW一臺,,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,,用母線槽也可以,。因距離太長,所以要計算壓降的問題,。請各位大俠幫幫計算一下,,小弟感激不盡!

  • 路燈配電系統中電纜規格和長度的計算

    在路燈配電系統,,計算線路長度考慮末端燈具的電壓降,,另外也經常有同志們說要考慮短路電流靈敏度。這個短路電流應該如何計算呢,?請高手指教,,多謝,!

  • 幾份路燈電纜的選擇計算資料,,希望對大家有幫助

    新手學習的時候收集的一些資料

  • 總電纜和分支電纜的計算

    變壓器距變頻柜120米,,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,一臺電機距柜子10米,,還有一臺電機距柜子70米?,F在需配主電纜和分支電纜。一,、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,,滿足電壓降要求,。M----負荷矩,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積,。C----常數,,對于三相四線系統而言,,銅芯線83,。S----導線的截面積,單位是平方毫米,。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,,滿足要求。二,、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求,。ΔU%=M/CS×1

  • 新人求助,,關于路燈功率的計算

      請教各位老師,,我們這邊路燈照明采用的250W鈉燈,現在我們測量單燈功率與原標稱功率差距較大,,有的能達到360W左右,,還有的才190W,哪位能幫忙解釋一下,?,??謝謝

  • 求助:計算電流與電纜選擇?

    我是新手,,學的計算機專業改做設計,,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,,請問計算電流怎樣得出,?怎樣選擇變壓器,?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器,?拜托了?。。,?!

  • 海底電纜無功損耗的計算

    知識點:海底電力電纜

  • 井下電纜截面和壓降計算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出

  • 關于雙拼電纜阻抗值的計算

    設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,,電纜的電阻和電抗是多少,?如何計算?具體公式在哪里可查得,。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變,?!边@句話可供參考么?,?

  • 電纜橋架防火隔板怎么計算?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀,。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm,。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈幾何圖形,,面層平整。

  • 路燈照明的最小電纜能用多少,?

    我看了城市道路照明工程施工及驗收規程(CJJ 89 — 2001)里面,3.1.5三相四線制應采用四芯等截面電力電纜,,不應采用三芯電纜,,另用電纜金屬護套作中性線。三相五線制應采用五芯電力電纜,。PE 線芯截面可小一等級,,但不應小于 16mm 2 。這里面說的意思是,,三相四線制和三相五線制的電纜最小能用到16mm2的嗎,?還有一點就是,新的規范《城市道路照明工程施工及驗收規程》CJJ89-2012,2012年11月實施,,這里面有相關的規定嗎,?我沒找到

  • 電纜這些部位需要計算預留

    電纜長度計算規則        &

  • 關于電纜計算長度的問題

    在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么,?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,,這里的曲線在哪里可以看到,?

  • 路燈電壓損失到底怎樣計算???

    《電力工程電氣設計手冊》(十八章)中的計算法,書中寫明是計算照明負荷的,,但用這個公式算出的結果總是覺得太大了,。這個公式中把負荷、電流取的是整個路燈線路的,,而線路長度取的也是整個線路長度,。這樣與設備位于線路末端的計算方式就沒什么區別了??僧吘孤窡羰蔷鶆虿贾玫?,每一段的負荷、電流都是不同的啊,?這個公式能不能用?。磕奈淮髠b有實用點的計算公式告訴給俺,,小弟先多謝了,。

  • 請教關于電纜計算根數問題

    國標清單說"電氣配線按設計圖示尺寸以單線延長米計算",那BV-3*2.5 SC20中線的長度是SC20管長的三倍左右還是一倍左右?還有如VV-1kV-4*25+1*16怎么考慮,? 這些問題我一直很疑惑,,希望大家能幫忙!