10kV電纜冷縮終端頭的制作方法
1、切割電纜本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件切割電纜,。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,,同時將黑色填充保留后翻,,不要割斷。2,、芯線處理
我地高速公路所屬一自維直埋10KV電纜發生短路接地故障,,得到消息后,,用電纜故障定位儀確定故障點,發現是去年制作的中間頭擊穿.圖中所示,開挖后的電纜溝中[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-1 19:44 編輯 ]
知識點:三芯電纜
城鎮配電網在改造過程中,,經常用到10kV及以下的電力電纜 橡套扁平軟電纜YBF 7.5×2 ,,并且在施工過程中有時碰到要進行終端接線和中間接頭 垂直連接轉換頭2000~3150AF 。而接線和接頭的好壞直接關系到電纜能否安全運行,,稍有不慎就會引起故障,,有時甚至曥成大面積停電、給國家和人民的生命財產造成損失,。 由于交聯聚乙烯電力電纜具有很好的耐熱性能和機械性能,,并且保持了優良的電氣性能,在城網改造中被廣泛采用,。下面談談盬C10kV及以下電纜終端頭與中間接頭安全運行的一般要求和介紹交聯聚乙烯電纜的終端頭與中間接頭的制作工藝,。 1.對電纜終端頭和中間接頭的一般要求與電纜本體相比,電纜終端和中間接頭是薄弱環節,,大部分電纜線路故障發生在這里,,也就是說電纜終端和中間接頭質量的好壞直接影響到電纜線路的安全運行。 為此,,電纜終端和中間接頭應滿足下列要求: (1)導體連接良好,。對于終端,電纜導線電芯線與出線桿,、出線鼻子之間要連接良好,;對于中間接頭,電纜芯線要與連接管之間連接良好,。要求接觸點 短接b觸點SBC-W 的電阻要小且穩定,,與同長度同截面
歡迎大家使用!
請教一下,,室外照明配電線路電纜終端(中間)頭如何計算數量,?是否每個燈具接線頭都可以算一個終端頭?中間頭是不是在手孔井里接線才能算,?
制作電纜終端頭和中間接頭的一般工藝程序對于粘性紙絕緣電纜,制作終端頭和中間接頭一般藝程序如下:⑴準備工作① 電纜校潮,。在接頭之前,,必碩確認絕緣紙無潮,。檢驗潮氣的辦法是,將電纜油加熱到時候1500C,,將絕紙撕下浸入熱油中,,如果油中泛起泡沫或有嘶嘶聲響,則說明絕緣紙有潮,,反之則無潮,。② 接頭材料的驗檢查。接頭外殼應預先組裝,作密封試驗并復核結構尺寸,。另外需2檢查絕級和密封是否符合要求,。⑵鋸鋼皮和剝鉛:① 定位。終端頭按其的位置確定據鋼皮和剖鉛起,。對中間接頭,,一般先確定接頭中心,再根據工藝尺寸定出兩端據鋼皮和剖鉛起始點,。② 扎銅扎線,。在據齊鋼帶處,用φ2.02毫米的銅絲纏繞2~3圈扎緊,,以防鋼帶松開,。在扎線邊緣將鋼帶后,將多余電纜據掉,。③ 剝鉛,。用噴燈均勻烘熱電纜,將塑料帶瀝青層剝?,揩清鉛包,。在鉛處用刀子將鉛包一環形深痕,深度是鉛包厚度的一半,,不得損傷絕緣紙,,然后用剝鉛刀切一條直向切口,剝去鉛包,。剝去鉛包后,,將剝鉛口用脹鉛楔脹成喇叭形。⑶彎曲纜芯,。在各相纜芯外順紙帶方向繞包一層油浸紗帶,,然后
(1)準備階段:檢查熱縮電纜附件是否齊備,型號是否相配,,檢查并確認電纜有無潮氣后,,檢查電纜。(2)切除多余電纜,,根據現場情況決定電纜長度,。(3)剝除護層。(4)焊接接地線,,將接地線焊接在鋼帶上,。(5)填充三叉口及繞包密封膠。 (6)安裝三芯分支護套,,將護套套入根部,,從中部開始收縮,,先往根部,再往指部,。(7)剝銅 帶和外半導電層,,剝切三芯分支套口20mm以上的銅帶,嚴禁損傷主絕緣,,清除干凈半導電層,。(8)安裝應力管,管口端部分支套對接后熱縮,。(9)安裝接線端子,。(10)安裝絕緣管。(11)安裝密封管,。(12)核相后安裝相色管,。長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程,已有十年工程施工經驗,,主要業務范圍:輸電工程,、變電工程、配電工程,、電纜施工,、電力設施維護.免費咨詢電話400-004-5568
本帖最后由 紅皮小豬 于 2015-3-22 15:46 編輯 本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件。 1,,切割電纜,。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm,;量取交疊長度的中心線并作記號,,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷,。 2,,芯線處理:將熱縮套件中一長一短兩根直徑最大的黑色塑料管分別套入兩段電纜,然后處理線芯,。 3 ,,鉛筆頭特寫 鉛筆頭處理用來分散電場分布應力。 4 ,,清潔半導層 用附帶的清洗劑清潔芯線(注意整個過程操作者要保持手的干凈) 5 <
本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件,浙江紅光金具電器有限公司生產。1,,切割電纜。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm,;量取交疊長度的中心線并作記號,,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷,。
網絡資源,,大家共享,!1/9,每個都是獨立的
公司的10KV備用電源在一次雷擊中損壞,我們請電力局的維修人員做的中間接頭,,第一次做好后兩天中間接頭又爆開(沒有使用備用電源),;第二次做好10分鐘后中間接頭又爆開(還是沒有使用備用電源),不知是什么原因,?急,!
一根電纜400V電壓,是3+1的,,電纜頭就用普通的熱縮管套一下,,它的終端電纜頭制作費用應該怎么計取,?定額上是以一個電纜頭計費,,“一個”是指一根電纜的一端還是指一根電纜一端中的一根線的頭?
有一個污水廠的路燈工程,,有36桿路燈,設計是分三路控制,,電纜VV22-3*4,,我想用澆注式的中間接頭,不知道可以嗎,?
請問港口門機高壓進線式橡套電纜怎么做卷龍滑環箱內的終端頭,,行業規范和具體工藝要求
↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障原因分析 ↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障產生的原因分析 高壓電纜故障按照產生的原因進行分類大致分為以下幾類:廠家制造原因,、高壓電纜頭制作工藝、外力破壞三大類,。
10kv電纜中間頭制作
10kv電纜中間頭制作專題,,為您提供10kv電纜中間頭制作相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv電纜中間頭制作 相關的專業交流討論,更多10kv電纜中間頭制作相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題