  • 知道電纜根數和規格如何計算橋架大???

    知道電纜根數和規格如何計算橋架大???BV電線19路3*10+4路3*16,,即57根10個平方毫米和12根16個平方毫米的,,需要多大橋架,?請教?

  • 關于電纜電抗的計算問題

    YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,,長度為750米的兩根電纜并聯,,電抗是多少怎么計算,?

  • 跪求高壓進線電纜規格或計算式

    本小區合計100萬平方米,總五個開閉所,,總容?1000KVA ,,分五個回路由室外環網柜引來,現在環網柜進線電纜為3*240,,是否夠大,。不夠大約要多大,如何計算,?

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。

  • 有關電纜壓降計算的問題

    有一發電機組增加工程,,700KW一臺,,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,,用母線槽也可以,。因距離太長,所以要計算壓降的問題,。請各位大俠幫幫計算一下,,小弟感激不盡!

  • 關于電纜的型號和規格的解析?,?

    問一個菜鳥級問題,,呵呵,希望大家?guī)兔卮鹣掳桑,?!?qǐng)問大家以下電纜:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,,額定電壓0.6/1KV,;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,,這個是指電纜的外徑嗎?,?是不是可以認為這是一根5芯的電纜,,其中4芯25mm2再加1芯16mm2?,?這個載流量是多大的,,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜,??再加一個問題,,就是如果要穿管的話,,選用什么規格的電流保護管才合適?,?謝謝,,麻煩告知!,![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]

  • 路燈配電系統中電纜規格和長度的計算

    在路燈配電系統,,計算線路長度考慮末端燈具的電壓降,另外也經常有同志們說要考慮短路電流靈敏度,。這個短路電流應該如何計算呢,?請高手指教,多謝,!

  • 關于電纜溝的鋼蓋板規格

    高低壓電纜溝的蓋板規格是什么哦 有沒有標準圖啊 謝謝各位高手

  • 總電纜和分支電纜的計算

    變壓器距變頻柜120米,,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,一臺電機距柜子10米,,還有一臺電機距柜子70米?,F(xiàn)在需配主電纜和分支電纜。一,、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,,滿足電壓降要求,。M----負荷矩,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積,。C----常數,,對于三相四線系統而言,銅芯線83,。S----導線的截面積,,單位是平方毫米。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,,滿足要求,。二、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求,。ΔU%=M/CS×1

  • 電纜橋架防火隔板怎么計算?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米,。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀,。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm,。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈幾何圖形,,面層平整。

  • 槽式電纜橋架規格有哪些

    槽式電纜橋架規格有哪些

    本篇來源于:東莞文興橋架廠槽式電纜橋架說明: 槽式電纜橋架是一種全封閉型電纜橋架,,它最適用于敷設計算機電纜,、通信電纜、熱電偶電纜及其它高靈敏系統的控制電纜等,,它對控制電纜屏蔽干擾和重腐蝕環境中電纜的防護都有較好效果,。槽式電纜橋架的護罩隨槽體配套供貨,其它配件與梯級式,、托盤式橋架通用,。用戶如需槽式電纜橋架的其他品種規格可來圖來函或面洽訂貨。槽式電纜橋架特點: 梯級式,、托盤式,、槽式電纜橋架各自優缺點:梯級式匯線橋架具有良好的通風性能,不防塵,、不防干擾,。槽式、托盤式匯線橋架具有防塵,、防干擾性能,。槽式電纜橋架規格一覽表: XQJ-01A-C- 50x25 XQJ-01A-C 300x50 XQJ-01A-C 50x50 XQJ-01A-C300x100 XQJ-01A-C75x50 XQJ-01A-C 400x100

  • 海底電纜無功損耗的計算

    知識點:海底電力電纜

  • 求助!,!關于表箱進線電纜規格,!

    單相集中八表箱(8個單相表)可以用銅芯YjV-4x25 1x16做進線電纜嗎?110個平方的住宅,。單相集中十二表箱可以用銅芯Yjv-4x35 1x16做進線電纜嗎,?面積大些140平方住宅。

  • 電纜這些部位需要計算預留

    電纜長度計算規則        &

  • 關于雙拼電纜阻抗值的計算

    設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 ,。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算,?具體公式在哪里可查得,。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量,。電抗值實際上保持不變,。”這句話可供參考么,?,?

  • 井下電纜截面和壓降計算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出

  • 關于高壓柜銅排規格的計算!??!

    以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,,銅排設計的是80*6的,覺得小了,,就打電話問設計院,,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,,是根據開斷來計算的,,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式,!是根據電流來計算嗎,?

  • 求助:計算電流與電纜選擇?

    我是新手,,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),,總功率1097KW,,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器,?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎,?怎樣選擇電流互感器?拜托了?。,。?!

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表,。其中,,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,,請問,,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以,?,??

  • 關于電纜計算長度的問題

    在做電動機端部短路電流計算的時候,,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度,?公式是什么,?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,這里的曲線在哪里可以看到,?