一個高壓系統 兩臺變壓器,一臺500KVA 一臺1250KVA請問進線開關選630A 電纜選YJV 10KV 3×120的行不行,?
電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?
問一個菜鳥級問題,,呵呵,希望大家幫秘答下吧?!?qǐng)問大家以下電纜:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓0.6/1KV,;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,這個是指電纜的外徑嗎,?,?是不是可以認為這是一根5芯的電纜,其中4芯25mm2再加1芯16mm2,?,?這個載流量是多大的,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜,?,?再加一個問題,就是如果要穿管的話,,選用什么規格的電流保護管才合適,??謝謝,,麻煩告知?。 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]
10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定,。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?
有一個居民小區,,采用一臺10KV線纜,,帶一臺800KVA和一臺630KVA變壓器,請各位大蝦幫忙,,應選用多大規格的高壓線纜,?謝謝!
請問,,ZA-YJV-8.7/10KV-3*240電纜大約多少錢一米,?ZA-YJV-8.7/10KV-3*240與ZA-YJV-1KV-3*240價格大約差多少?
現遇到一問題,根據現場實際情況,,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教,。。,。
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,,謝謝了
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???
長距離10kV電纜如何選擇,? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,泵房配置一臺500kVA箱變,,電纜采用埋地方式敷設?,F(xiàn)在這根電纜如何選型?除了考慮載流量,,還要考慮熱穩定,,考不考慮壓降?求教各位大俠,!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦
昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,,電纜運行了36小時燒掉了),,請問發生這樣的事情原因有幾種啊,?PS:電纜耐壓,、絕緣試驗都做過了,沒有問題,。
我們這里是施工企業,,機房給提供10KV電源,兩臺25MVA的35/10KV的箱變,,并聯在一起,,高峰期的時候同時投入工作。10KV電源距離我們的配電室有540m,。我們的電機采用10KV高壓電機,,高壓電機的啟動柜、高壓進線柜,、聯絡柜及高壓無功補償組合到一起,,做成箱式的,,放在機房的外邊,,需要箱式配電站14臺,。高壓電機包括兩塊:螺桿機組及鹽水泵,其中一臺螺桿機組有兩臺高壓電機(200KW,、250KW);一臺鹽水泵一臺電機(315KW)?,F(xiàn)在主要是需要配備高壓電纜,從甲方臨時變電所到箱式配電站的電纜確定了,,兩臺箱式配電站一組(一臺箱式配電站帶4臺螺桿機組和兩臺鹽水泵),,做好聯絡,其中進線電纜采用10KV YJV 3*120,,聯絡電纜采用10KV YJV 3*95,,采用這種型號的電纜,實踐證明是合適的,,我們一直都是這么做的,,原來是用的380KV電機,現在準備換成10KV電機,。我在配置高壓電纜的時候,,查了很多資料,最主要的是做好熱穩定的檢驗!現在準備選擇連接高壓電機的電纜的型號,,先進行短路電流計算,,我手頭只知道甲方提供兩臺25MVA的35/10KV的箱變,用電高峰期兩臺要全部投入,。1,、我可
1,、絕緣屏蔽層是什么材料,?如何實現其屏蔽功能?又是為了屏蔽什么,?2,、銅屏蔽層的作用?如何實現其屏蔽功能,?還有是不是當絕緣破壞時,,導電層與銅屏蔽層擊穿,形成單相接地啊,。,。3,、若三相不平衡,而普通YJV22電纜采用鋼帶鎧裝,,其渦流損耗足夠?。ㄓ浀脝涡倦娎|不得使用鎧裝),而不致影響電纜正常使用,?查了些資料,,關于這些的比較少提到,請各位賜教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 編輯 ]
甲方摳門的要死,非讓用鋁芯的電纜,,總共有8500KVA的容量,。但是實際中我沒見過10kV的電纜也有并在一起使用的。有的同事說可以并聯,,有的同事說不能并聯,,原因是損壞了增大電纜爬電距離的管子(具體啥管子我也不知道,他說的)請問有高人用2根10kV的鋁纜并聯過供電嗎,?非臨時電源,,小區用的
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411
高低壓電纜溝的蓋板規格是什么哦 有沒有標準圖啊 謝謝各位高手
10kV電纜穿管與排管如何解釋,?工藝是不是一個做法,?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝,!
如題,,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管,?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜,?怎么連的?