亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教接地故障電流的問題

    在下沒有理解下面圖片中提到的“發生中性線碰外殼接地故障,,因中性線基本為地電位,,故障電流甚小”,。麻煩哪位知道的給在下說說,。提前謝謝您的回復,。

  • 詢問小電流接地故障的幾個問題

    請問:小電流接地系統發生單相瞬間接地故障時,,是如何自行熄滅電弧的,?發生單相永久性故障時,,故障點的故障電流一般為多大,?跪謝各位大俠!

  • 請教接地故障電容電流的問題

    每個回路的單相接地故障電容電流為1.4A,,總共有20個回路,,那計算消弧線圈的補償容量時的電流是用1.4,還是1.4乘以20 ,?原因是什么,?提前謝謝您的回復。

  • 小電流接地故障選線“相不對稱”

    小電流接地故障選線“相不對稱”

    小電流接地故障如何選線,? 我們傳統的人工拉路選線法是通過檢測母線上的零序電壓來判斷是否發生單相接地故障的,,若發生故障,則采用人工逐條線路拉閘的方法判斷哪條線路出現接地故障,,這樣一來會造成多條線路瞬間停電,,并對電網產生沖擊、影響,。 而赫茲曼電力采用的“相不對稱”法可以無需零序電壓,,僅通過三相電流的“不對稱度”就可以在40ms內判斷出小電流接地故障,并在100ms內對接地故障就地隔離,。 如圖所示: 赫茲曼電力“相不對稱”小電流接地故障選線裝置的優勢有:

  • 剩余電流保護就是接地故障保護嗎?

    知識點:接地故障電流

  • 故障電流和接地問題大神請進謝謝

    本帖最后由 努力加油33 于 2017-3-15 19:23 編輯 本人一直不明白 為什么對地故障電流 為什么會回到電源 是什么回到電源的 為什么中性點接地以后故障電流會放大

  • 如何提高小電流接地故障選線技術

    如何提高小電流接地故障選線技術

    北極星輸配電網訊:小電流接地故障選線方法及裝置種類繁多,,由于缺乏綜合性能對比,,電網公司在產品選型時存在一定盲目性,選線裝置實用效果總體不佳,。不同選線技術性能差異較大,,以暫態法和注入電流法(通過調整消弧線圈失諧度或在中性點附加中電阻向系統注入電流)為代表的選線技術效果良好,而傳統利用故障工頻電流,、諧波電流的選線方法效果不佳,。此外,,相同選線原理的不同廠家產品性能也有一定差異。需要注意的是,,優秀的選線技術只有配合良好的裝置設計及現場安裝、維護,,才能充分發揮其技術優勢,,保證選線準確度。 0 引言 我國中壓配電網普遍采用小電流接地方式,,在發生單相接地故障時,,系統可帶故障運行1~2h,能夠顯著提高供電可靠性,。但是,,單相接地運行時,非故障相對地電壓升高為線電壓,,特別是間歇性弧光接地時,,非故障相電壓最高可達相電壓的3倍左右,若長期運行,,將使非故障相絕緣薄弱處發生對地擊

  • 怎么理解小電流接地系統的故障特性

    這是個配網系統,,為什么故障時候沒有電流,什么是小電流接地系統,?   

  • 為什么要設置接地故障保護,,電流和時間如何整定,?

    為什么要設置接地故障保護,,電流和時間如何整定?

    為什么要設置接地故障保護,,電流和時間如何整定,?

  • 關于TN-C系統接地故障電流值的整定

    供電系統為TN-C系統,進線總開關為ABB品牌,,型號E1N1000 PR121/P-LSI,,系統計算電流900A,用電設備最大的電機額定功率為45KW,無特殊設備,。 不考慮上下級開關參數設定值,。 請問此開關接地故障該如何整定?

  • 利用小電流檢測動力電纜的接地故障點

    1. 三相電力電纜接地故障(單相,、兩相或三相接地)是電力系統運行中的常見故障,。 快速檢測電纜的接地故障點是一項比較困難的工作,,尤其是直埋電纜接地故障點的檢測。如何快速檢測處理電纜的接地故障點,,確保電力電纜在電力系統中的正常運行,,成為目前值得探討的一個理論課題。 2. 電力電纜接地故障是指因纜芯對外皮或鋼鎧間的絕緣破壞形成的單相,、兩相或三相接地故障,。 其中短路接地又有高阻和低阻之分,一般來說將接地電阻小于50Ω的接地故障稱為低阻接地,,接地電阻大于50Ω的接地故障稱為高阻接地,。

  • 配電自動化之小電流接地故障選線和定位

    本帖最后由 金魚 于 2013-11-6 10:30 編輯 我國經濟持續快速發展對供電可靠性提出了更高要求,而智能電網的興起更是極大助推了配電技術的發展,,國家電網公司,、南方電網公司先后在眾多城市開展了配電自動化建設。研發的利用故障暫態信息小電流接地故障選線產品,,在千余廠站獲得應用,,選線成功率超過95%,為提高供電可靠性作出了應有貢獻。近年來,,隨著配電自動化建設深入以及分布式電源接入,,在配電網小電流接地故障檢測與定位、短路故障檢測與處理,、繼電保護以及IEC61850在配電網應用等方面,,涌現出了一批新技術。 下面本人拋磚引玉,。來給大家分享下面這三個部分①接地故障特征;②小電流接地故障

  • 單相接地故障電容電流計算

    某一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地),。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,,推導過程不復雜,,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六,、當接地電容電流小于10A時,,可以不接地;超過10A但小于30A時,,要用接地變,;超過30A時,就要用消弧線圈,。不知道是不是有這樣,?具體是哪個規定,?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電

  • 請教單相接地故障電流的問題

    我理解的是故障電流按紅線的順序流回電源的中性點?我這種理解是否正確,?還有我在計算時,,并沒有如圖片最下一行乘以2.我當時沒有乘以是考慮到N線返回到電源中性點這段的阻抗求法題設并沒有給出,我對這點那里理解錯了,?提前謝謝您的回復,。 我是初學者,所以問題較多,。真心感謝論壇里各位的幫助。

  • 相不對稱技術有效檢測小電流接地故障

    相不對稱技術有效檢測小電流接地故障

    IPS是赫茲曼電力“相不對稱”小電流單相接地故障檢測裝置的簡稱,,該裝置具備了傳統小電流選線不具備的優勢,,如: 1、安裝簡便,;僅需檢測三相電流,,無需零序CT和零序PT,檢測手段更加簡單,。并且在配電網更換,、改造升級設備的時候,IPS裝置不受影響,,可以不做任何調整繼續運行,,減少了不必要的麻煩。 配電房可以在不停電情況下安裝IPS: 2,、精度更高,,可以檢測低至0.5A接地電流和超過8000歐姆接地故障及弧光接地故障;由于赫茲曼IPS裝置在算法上存在優勢,,“相不對稱”算法比外加擾動法,、信號注入法、故障轉移法所需采樣數據更少,,判斷依據更直接,,降低了數據復雜性,因此“相不對稱”技術檢測故障更精準,。

  • 零序電流,、接地故障電流和漏電電流的區別,?

    各位,有幾個電流的概念一直弄不清楚,,還請解答:接地故障電流指的就是零序電流嗎,?還有,,零序電流與漏電電流有什么區別呢?有人解釋,,零序電流=Ia+Ib+Ic,;漏電電流=Ia+Ib+Ic+In,但是在三相電機中用的三相漏電斷路器,,它是不接N線的,,但是也同樣可以檢測出漏電電流,那么這個又該如何解釋呢,?

  • 6-10KV小電流接地的問題

    對于小電流接地系統,,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,,我單位有一臺大電機,,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,,發生相間短路,。但是零序還有一些問題,不知如何,,請大家指導,。

  • 為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 關于接地故障的幾個問題

    1、在中性點不接地系統中,,三相五柱式PT二次采用B相接地,,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,,二次基本線圈也有變化,,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢,?

  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,,不知道采用那種方法好,?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,,在接地線上安裝ZCT,,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關,。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器,。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜???請大家幫忙給個意見。,。

點擊加載更多

接地故障電流

接地故障電流專題,,為您提供接地故障電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地故障電流 相關的專業交流討論,,更多接地故障電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

什么是接地故障

單相接地故障分析