在下沒有理解下面圖片中提到的“發生中性線碰外殼接地故障,因中性線基本為地電位,,故障電流甚小”,。麻煩哪位知道的給在下說說。提前謝謝您的回復,。
高壓開關的技術參數都由額定電壓,、額定電流、開斷電流組成,。但是電力工業安全規程里有遮斷容量一說,。開斷電流是否等于遮斷容量。有人說:當通過開關的電流大于開關本身的遮斷電流時,,在發生事故情況下開頭保護動作后,,開關本身也要拒動。這個拒動是怎么實現的,。望天下各路英雄不吝嗇賜教,!
請問:小電流接地系統發生單相瞬間接地故障時,是如何自行熄滅電弧的,?發生單相永久性故障時,,故障點的故障電流一般為多大?跪謝各位大俠,!
產品的短路開斷電流值,,是高壓開關產品的一個非常重要的參數,參數不同,,產品不同,。想請大家討論一下,如果做了成套產品KYN28A-12/1250-31.5的型式試驗,,能不能生產和銷售KYNA-12/630-25的產品,,是不是一定要進行型式試驗才可以,生產和銷售,。
每個回路的單相接地故障電容電流為1.4A,,總共有20個回路,那計算消弧線圈的補償容量時的電流是用1.4,,還是1.4乘以20 ,?原因是什么?提前謝謝您的回復。
本帖最后由 努力加油33 于 2017-3-15 19:23 編輯 本人一直不明白 為什么對地故障電流 為什么會回到電源 是什么回到電源的 為什么中性點接地以后故障電流會放大
北極星輸配電網訊:小電流接地故障選線方法及裝置種類繁多,,由于缺乏綜合性能對比,,電網公司在產品選型時存在一定盲目性,選線裝置實用效果總體不佳,。不同選線技術性能差異較大,以暫態法和注入電流法(通過調整消弧線圈失諧度或在中性點附加中電阻向系統注入電流)為代表的選線技術效果良好,,而傳統利用故障工頻電流,、諧波電流的選線方法效果不佳。此外,,相同選線原理的不同廠家產品性能也有一定差異,。需要注意的是,優秀的選線技術只有配合良好的裝置設計及現場安裝,、維護,,才能充分發揮其技術優勢,保證選線準確度,。 0 引言 我國中壓配電網普遍采用小電流接地方式,,在發生單相接地故障時,系統可帶故障運行1~2h,,能夠顯著提高供電可靠性,。但是,單相接地運行時,,非故障相對地電壓升高為線電壓,,特別是間歇性弧光接地時,非故障相電壓最高可達相電壓的3倍左右,,若長期運行,,將使非故障相絕緣薄弱處發生對地?/p>
小電流接地故障如何選線? 我們傳統的人工拉路選線法是通過檢測母線上的零序電壓來判斷是否發生單相接地故障的,,若發生故障,,則采用人工逐條線路拉閘的方法判斷哪條線路出現接地故障,這樣一來會造成多條線路瞬間停電,,并對電網產生沖擊,、影響。 而赫茲曼電力采用的“相不對稱”法可以無需零序電壓,,僅通過三相電流的“不對稱度”就可以在40ms內判斷出小電流接地故障,,并在100ms內對接地故障就地隔離。 如圖所示: 赫茲曼電力“相不對稱”小電流接地故障選線裝置的優勢有:
知識點:接地故障電流
這是個配網系統,為什么故障時候沒有電流,什么是小電流接地系統,?
各位,,你們計算出來的短路電流就作為斷路器的開斷電流了嗎,?請問,這個短路電流是指的哪一點的短路電流,?短路電流和開斷能力是什么關系,?對于這一點,我很困惑,,謝謝,。我聽有的搞施工的人說過,咱們平時選的斷路器,,往往將開斷能力選大了,,這樣會增加不少投資,所以,,關于這個開斷能力,,到底是怎么樣計算出來,請教各位明白的,。
為什么要設置接地故障保護,,電流和時間如何整定,?
供電系統為TN-C系統,進線總開關為ABB品牌,,型號E1N1000 PR121/P-LSI,,系統計算電流900A,用電設備最大的電機額定功率為45KW,無特殊設備,。 不考慮上下級開關參數設定值,。 請問此開關接地故障該如何整定?
1. 三相電力電纜接地故障(單相,、兩相或三相接地)是電力系統運行中的常見故障,。 快速檢測電纜的接地故障點是一項比較困難的工作,,尤其是直埋電纜接地故障點的檢測。如何快速檢測處理電纜的接地故障點,,確保電力電纜在電力系統中的正常運行,,成為目前值得探討的一個理論課題。 2. 電力電纜接地故障是指因纜芯對外皮或鋼鎧間的絕緣破壞形成的單相,、兩相或三相接地故障,。 其中短路接地又有高阻和低阻之分,一般來說將接地電阻小于50Ω的接地故障稱為低阻接地,,接地電阻大于50Ω的接地故障稱為高阻接地,。
我用計算軟件進行短路電流運算,可以得到任意時刻的短路電流值(每隔0.001s計算一次此時的短路電流值),,我想知道對于開關的短路開斷電流,選擇哪個時間點(第幾個周波)的短路電流值比較合適,,為什么,?想問問大家是怎樣選擇開關的開斷電流,另外要告訴大家系統是近發電機端的,。
斷路器額定短路開斷電流的定義為斷路器能夠開斷的最大短路電流,。問題是這個最大短路電流到底是瞬時值還是有效值?目前遇到賽雪龍的直流斷路器,,短路開斷電流瞬時值為115KA,,穩態值為80KA,廠家說他們的額定短路開斷電流為80KA,。難道是以有效值為準,,但是他們的斷路器的確能瞬時開斷115KA啊。煩請高人指點,。
本帖最后由 金魚 于 2013-11-6 10:30 編輯 我國經濟持續快速發展對供電可靠性提出了更高要求,,而智能電網的興起更是極大助推了配電技術的發展,國家電網公司,、南方電網公司先后在眾多城市開展了配電自動化建設,。研發的利用故障暫態信息小電流接地故障選線產品,在千余廠站獲得應用,,選線成功率超過95%,為提高供電可靠性作出了應有貢獻,。近年來,隨著配電自動化建設深入以及分布式電源接入,,在配電網小電流接地故障檢測與定位,、短路故障檢測與處理、繼電保護以及IEC61850在配電網應用等方面,,涌現出了一批新技術,。 下面本人拋磚引玉,。來給大家分享下面這三個部分①接地故障特征;②小電流接地故障
某一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的,?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,,推導過程不復雜,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六,、當接地電容電流小于10A時,可以不接地,;超過10A但小于30A時,,要用接地變;超過30A時,,就要用消弧線圈,。不知道是不是有這樣?具體是哪個規定,?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電
我理解的是故障電流按紅線的順序流回電源的中性點,?我這種理解是否正確?還有我在計算時,,并沒有如圖片最下一行乘以2.我當時沒有乘以是考慮到N線返回到電源中性點這段的阻抗求法題設并沒有給出,,我對這點那里理解錯了?提前謝謝您的回復,。 我是初學者,,所以問題較多。真心感謝論壇里各位的幫助,。
各位,有幾個電流的概念一直弄不清楚,,還請解答:接地故障電流指的就是零序電流嗎,?還有,零序電流與漏電電流有什么區別呢,?有人解釋,,零序電流=Ia+Ib+Ic;漏電電流=Ia+Ib+Ic+In,,但是在三相電機中用的三相漏電斷路器,,它是不接N線的,,但是也同樣可以檢測出漏電電流,那么這個又該如何解釋呢,?