某一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地),。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的,?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,,推導過程不復雜,,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六,、當接地電容電流小于10A時,可以不接地,;超過10A但小于30A時,,要用接地變;超過30A時,,就要用消弧線圈,。不知道是不是有這樣?具體是哪個規定,?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電
在大學時作過一計算題,,對于理解線路電抗實質很好,大家討論討論:有一無窮大10KV系統中的一出線,,線路正序阻抗1Ω/KM,,零序阻抗3Ω/KM,計算A相在4KM處接地,,同時C相在10KM處接地時的A,,C相故障電流。答案:全電流500A,。
西北電力院編,,電力工程電氣設計手冊,電氣一次部分,。P80-表3-2與P81-表3-3,,兩個表之間相差2倍。各位是怎么辦的呀,?按哪個計算呢,?
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,,
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
沒有理解的是題設中只提到忽略變壓器的零序阻抗,,并沒有說忽略其正序和負序阻抗,為什么在參考答案中沒有計及變壓器的正序和負序阻抗呢,? 提前謝謝您的回復,。
下圖來自配電手冊,從紅色標注可看出為三相和兩相(不接地)的短路電流計算,,那是否三相和兩相不接地的短路電流計算都采用紅色標注的式4-54計算?如可以的話,,則三相短路時的短路電流豈不和兩相短路電流相等了,? 不知道在在下那里理解錯了。提前謝謝您的回復,。
當時的理解是計算單相接地短路電流時不用0.702歐姆的電阻,,而直接使用相保阻抗的電阻為2.669(兩個電阻在圖片中已標為紅色)。但參考答案計入了0.702歐姆,,我哪里理解錯了,? 還有Rphp.L(已經標注為紅色),我理解是其就是相線的電阻,我這種理解對嗎,?謝謝您的回復,。
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的,?系統容量Sc1,,Sc2無窮大,電抗不是0么,?0.288和0.1035是哪個公式計算的,?
如果想用標幺值法求短路電流,,按照說上的說法得知道系統的短路容量,,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量,?例如:我們公司變電站一臺主變為菮組變壓器,,電壓為110kv/35kv/6kv,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量,?
在下沒有理解下面圖片中提到的“發生中性線碰外殼接地故障,,因中性線基本為地電位,故障電流甚小”,。麻煩哪位知道的給在下說說,。提前謝謝您的回復。
請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么,? 提前謝謝您的回復,。
在他主編的21世紀建筑電氣設計手冊里上冊第七篇動力設計590,,604頁以及后面的空調用電里,他的單臺電動機尖峰電流都按14倍額定電流計算,,然后合計的尖峰電流有些是乘可靠系數,,有些不乘,里面的最大一臺電機的起動電流有些是按照7倍算,,有些是按照14倍計算,,還有的是直接用各臺尖峰電流相加減,也就是他的計算方法是不統一的,!也跟他前面講的計算原則不一致,!589頁。不知大家有何看法,?
前些天翻看《建筑電氣常用數據》一書,,看到40頁,,關于變壓器進出口電流,我原來計算時均采用公式:I=S/1.732*U,,用此公式計算與圖集提供的電流雖然相差很小,,但是好象還是有區別。請教,,我錯在什么地方,?
原本是高自動化的,,現在搞供電。很多東西不明白,,比如在計算短路電流時,,都短路了,負載上怎么還會有壓降,?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿,?莫非變成了三角形連接?見笑了,。亟盼答復,!
請問:小電流接地系統發生單相瞬間接地故障時,是如何自行熄滅電弧的,?發生單相永久性故障時,,故障點的故障電流一般為多大?跪謝各位大俠,!
請教各位下圖的F1,,F(xiàn)2,F(xiàn)3三點的三相短路電流,,單相短路電流計算,,最好是能把公式都列出來,讓我們好好學習下
做學校的繼保課程設計遇到點問題,,特來請教下?,F(xiàn)要整定某220KV電力系統兩根線路之間接地短路保護:1.它的最大零序電流和最小零序電流是否分別是在單相接地短路和兩相接地短路時產生?2.如果都是直接接地,,單相接地和兩相接地的正,、負,、零序阻抗是否相同,?3.我計算出來結果是單相接地短路的零序電流反而小于兩相接地短路,這種情況正常嗎,?考慮了很久了還是沒什么結果,,特來請教高人。,。,。多謝!
做題時候遇到了個問題,,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,,我記得書上說是1000V以上才用,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,,請高手指點,。
變壓器有中性點接地,,并且有阻值,這個等值電路怎么畫,?