求助10kV電力電纜于公路隧道內敷設是否有什么具體要求?是否有相應規定,?謝謝
預分支電纜敷設有什么規范?
求助:現有YJV22-10KV電纜3×70平方電纜三條,,埋地敷設需要穿過廠區馬路(重負荷),人行道(一般負荷),,綠化帶(基本無負荷),。過馬路目前有預埋鍍鋅管,關鍵是在人行道上和綠化帶下埋地敷設如何設計才符合規范,?個人理解YJV22已經有鎧裝保護了,。過人行道和綠化帶直接埋地就行.還需要穿鍍鋅管嗎?或者需要像以下規范中說的要加保護板嗎,? GB50168-2006 其中5.2.5條:直埋電纜的上,、下部應鋪以不小于100mm厚的軟土或沙層,并加蓋保護板,,其覆蓋寬度應超過電纜兩側各50mm,,保護板可采用混凝土蓋板或磚塊.,。
求與電纜選擇與敷設相關的規范名稱
請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設,?我以前在一本規范還是圖集上看到過,,現在忘了。找了半天都沒有找到,,那位大哥知道,,給小弟回復下!??!特別是 橋架和電纜溝里面!
1,、在電纜溝中如果有多層橋架,,是否每層橋架均需敷設感溫電纜,?2,、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,,是兩側分別敷設,,還是一同敷設?3,、是否能指出在哪些規范中有相關規定,?
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,,如何能敷設得快、直,、好,?
我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!
像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因?yàn)槲覀兊囊粋€(gè)工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定,。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定,。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,,用"清冊設置"進行設置,,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,,不解中~~~~有沒有人會使用啊,,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
1、排管敷設的電纜,,是否可以考慮不需要鎧裝,?2、直埋敷設的YJV22電纜,,需要考慮允許高差的要求嗎,?如果要,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到,。
鐵路大大之前在小民的圍墻外敷設了一條高壓電纜,套管明敷的?,F(xiàn)在圍墻有段倒了,,鐵路大大不給斷電,小民的工人不敢靠近,。求助10KV電纜如此敷設是否違反規范,?哪部規范哪項條款?望不吝賜教,,在線等?。?/p>
《JB-T10216-2000 電控配電用電纜橋架標準》《CECS31-2006 鋼制電纜橋架工程設計規范》《GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范》《JBT 6743-1993 戶內戶外鋼制電纜橋架防腐環境》
論文簡介:值得學習的礦物絕緣電纜敷設-99d163國標圖集 投稿網友:toshiba2010 上傳時間: 2013-10-24
電纜穿管敷設的降容系數,,請問大家在工程實際中是怎么考慮的,?記得以前是按穿管1根降容為0.9,,2根管子時降容約為0.79,多根并聯時還要降低,!感覺這個降容系數太低了,,是不是留的裕度太大了啊,?請問大家都是怎么取值啊,,有沒有相關的規范或手冊可參考?
電纜敷設規范
電纜敷設規范專題,,為您提供電纜敷設規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜敷設規范 相關的專業交流討論,,更多電纜敷設規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題