  • 關于10kv雙電纜進線設計問題

    業主要求總設計容量9000KVA,但超過8000kva,,就需要雙電纜線纜化進線,,因為高壓電纜在8000kva時候就需要電纜3x300,,那進線柜需一定設計成雙進線柜嗎,?求教中,。,。。,。,。。

  • 10kv和110kv電纜溝管設計問題,!

    各位高手大家好,我是一個新接觸電力設計的人 我想請問下 10kv和110kv的電纜可以放在一起么,,前提在同一個管溝中,?還有想請問下 平時規劃給的一個回路的110kv電纜 需要預埋多大的管?一個回路指幾根電纜?請各位知道的幫幫忙 謝謝

  • 10kV三相電纜設計接地的問題,請教!!

    我們這里目前不論電纜長短都是兩端直接接地.規程里規定距離非常短時兩端接地,,略長一些的電纜需要一端直接接地,,另一端經保護器接地,電纜特別長,,中間還應該經交叉互聯保護接地.不明白到底多長算特別長,適合三芯電纜?

  • 某10kV電纜工程電氣施工組織設計

    1.電纜部分新敷設ZRC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm2電纜3840米,,制作3X240mm2室內電纜終端頭8套,3X240mm2電纜中間頭12套,。新建電纜管井約200米,,其中需用8Φ150+2Φ80C-PVC管約194米,10Φ150+2Φ80無縫熱浸塑鋼管約6米,。新建電力井室7座,,其中5.6X2.0X2.0M現澆三通井3座,5.6X2.0X2.0M直線井3座,,5.6X2.0X2.0M轉角井1座,。2.新建分界室工程,包括建筑,,裝修,,電氣,通風,,安裝GA-4K環網開關柜8座,。

  • 請教10kV電纜設設計,、安裝,?

    請教10kV電纜設設計,、安裝?現有一2,。7km長電纜線路,,擬采用YJV22-8.7/15-3*300電纜。1、如何分段保證施工,?2,、轉角工井、直線工井尺寸如何放???請同行朋友指點了 謝謝先了

  • 110kV與10kV電纜同溝敷設電纜溝的設計

    各位大師好,大家有沒有做過110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝,?封閉電纜溝(或隧道),,除了考慮兩不同電壓等級的電纜需在兩側分開敷設,做兩側支架,。其竟寬要求是多少,?溝體要求是否和我們正常的10KV一樣?110KV的支架要求等等,。對于110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝,,大家認為這樣的電纜溝應該怎么做呢?希望大家積極獻言,。謝謝

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?

  • 關于變頻電纜的設計與分析

    該文通過對變頻控制器(VVVF)調頻調壓機理、輸出波形特性的細致分析,,提出設計變頻電纜應注意的若干問題,,為設計變頻電纜提供了一定的依據。 近二十年來變頻調速系統應用愈加廣泛,,中國變頻器市場研究報告顯示,,中國的變頻器市場在過去幾年內保持15%-20%的高速增長,,由于工業行業及建筑業的迅猛發展以及各行業的大量投資,當年同比增長達到了近40%,,市場規模超過了 85 億元人民幣. 隨著變頻裝置的大量應用,,與之配套使用的變頻電纜的需求也與日俱增,市場年需求量也以年 30%的速度遞增,。變頻電纜作為變頻器與負載之間動力及信號傳輸的孲秒娎|,,其設計和使用必須滿足變頻工況下的特殊要求。 2變頻器工作原理 變頻器的工作原理是把市電(380V,、50Hz)通過整流器變成平滑直流,,然后利用半導體器件(GTO、GTR或 IGBT)組成的三相逆變器,,將直流電變成可變電壓和可變頻率的交流電

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定,。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 小區10KV的電纜如何選擇,?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?

  • 10kV電纜工程之電纜終端接頭設計及制作安裝

    1 適用范圍 適用于配網工程中10kV交聯聚乙烯電纜冷縮終端接頭安裝。2 設計要求

  • 配電網工程典型設計10kV電纜分冊

    配電網工程典型設計10kV電纜分冊

  • 10KV及其以下配電設計中電纜故障指示器的選擇

    請問10KV及其以下配電設計中電纜故障指示器什么時候需要配置,,什么時候可以不配置呢,,和負荷開關柜的形式有關系嗎?鎧裝移開式的進出線柜需要設置電纜故障指示器嗎,?還有380V的低壓柜電纜進出線需要設置電纜故障指示器嗎,?或者什么時候需要設置,什么時候可以不設置?期待你的回答,,謝謝!

  • 4、配電網工程典型設計10kV電纜分冊

    配電網工程典型設計10kV電纜分冊

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411

  • 關于小區電纜設計的問題,,向各位求教,!

    現在經常碰到小區公寓的電纜線路設計;比較困擾就是電纜的選型問題,,我們用的一般都是VV的四芯電纜,,比如說:一幢樓有4個單元,每單元一個10戶的集表箱(三相),,我用一個一進四出電纜分支箱,,由電纜分支箱經vv-4*50的電纜到各集表箱;那電纜分支箱的進線電纜用VV-4*150的夠嗎,?(假如我用兩個電纜分支箱一進二出的,,那分支箱的進線電纜要多大的呢?)關于這方面的設計,,各位有好的參考資料嗎,?

  • 求教10KV設計的基礎問題

    求教各位高手,并溝線夾,,設備線夾,,接線端子,這些具體是如何定義的,,具體在用在哪些地方,,在設計的時候搞的好暈,麻煩講解下,,謝謝??!

  • 10kV電纜穿管與排管的工藝

    10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法,?哪位老師能給詳細的講解一下,?謝謝!

  • 為什么設計院這么喜歡用電纜

    出第一版圖的時候,,每幾層樓的普通照明,、插座都分別用電纜送上去。提了意見以后第二版圖,,把管井垂直部分合并成密集母線,,但是地下從配電房到密集母線首端還是用4根240的電纜,每單元都像這樣搞,,我真想問候他老母,,一個框架出口掛4根240快16個頭子,有這樣搞法嗎,,既不好做也不安全還不好看,。

  • 10kV電纜問題,,求大家圍觀

    10kV電纜問題,求大家圍觀

    單位的10kV出線電纜,,B相掛了一個金屬的電纜標牌,,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,,有個小黑點,,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,,又看了一下,,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,,是不是送電的時候,,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下: