10kV電纜分接箱的選型及使用
請問環網柜到底是怎么一個東西,為什么好多文章里拿環網柜和分接箱比較。
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一,、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,,P為信號纜,; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,,X橡膠,,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三,、導體材料代碼-不標為銅,,L為鋁; 四,、內護層代碼-Q鉛包,,L鋁包,H橡套,,V聚氯乙稀護套 五,、派生代碼-D不滴流,P干絕緣,; 六,、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,,TA干熱帶,; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
需要從一個電纜分接箱接一路YJV22-3*70的線到一臨時箱變,,分接箱是RM6柜,,沒法停電開門,看不到內部,,這臺G03出線柜原來已經有一路70的出線,,是不是在訂一套后插頭就行了?有沒有做過有朋友,,給指導一下,,(配附圖)
看一下南網的標準
南寧聯發置業聯發臻品10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱招標招標人:廣西電網公司南寧供電局 招 標 公 告一、受南寧供電局委托,,擬對南寧聯發置業有限公司聯發臻品一期居民住宅供配電工程所需10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱采購進行國內公開招標,,誠邀國內合格的供應商參加投標。二、招標項目內容: 項目名稱:南寧聯發置業有限公司聯發臻品一期居民住宅供配電工程所需10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱采購招標編號:GXYTN(M)-2012-242招標內容:A分標:10kV干式變壓器4臺,;B分標:低壓電纜分接箱28個,。 三、投標人資格:具有國內法人資格,,注冊生產或經營本次招標所采購貨物的廠(商)家,。四、購買招標文件時間:2012年11月1日至2012年11月9日止(正常工作時間)招標文件售價:每套300元,;招標文件售后不退,。五、投標截止時間及開標時間:2012年11月21日9
各位大蝦:最近看圖,,一28樓豎井內布設分支電纜,,配電房至該豎井布設同規格VV電纜,要求用電纜始端箱連接,。到處查,,不知電纜始端箱尺寸及內部接線。求教各位大蝦
小區用的掛墻低壓分接箱最常用是幾進幾出的,?有什么使用的注意問題嗎如果是1進4出或5出的分接箱價格大概多少錢希望有經驗的前輩幫忙解答一下
什么型號的電纜能承受700伏電壓,,320安的電流,?(四芯)什么型號的電纜能承受3300伏電壓,40安的電流,?(四芯)什么型號的電纜能承受1400伏電壓,,95安的電流,?(四芯)什么型號的電纜能承受380伏電壓,,730安的電流?(四芯)希望哪位仁兄幫幫忙?。,?!非常感謝
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?
請問帶三個SF6負荷開關的電纜分接箱的做法?我公司新接一個項目,是二進(240平方)四出(150平方)帶三個負荷開關的方案.請教: 三個負荷開關之間如何接線,進出電纜插頭如何布置?
10KV美變中無勵磁分接開關型號的選擇請問:1.WSPⅢ125/10-3*3分接開關的型號分別表示什么意思? 2.分接開關應該怎么選型?
問一個菜鳥級問題,,呵呵,希望大家?guī)兔卮鹣掳桑,?!請問大家以下電纜:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,,額定電壓0.6/1KV,;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,,這個是指電纜的外徑嗎,??是不是可以認為這是一根5芯的電纜,,其中4芯25mm2再加1芯16mm2,??這個載流量是多大的,,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜,??再加一個問題,,就是如果要穿管的話,,選用什么規格的電流保護管才合適?,?謝謝,,麻煩告知!,![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]
10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
一般我們設計都用 VV22 的電纜!穿鋼管埋地敷設,!但對于其他的電纜型號就不清楚了,!問老工程師也不告訴我(怕我學會了搶飯碗)比如說YJV VV29 VV 都是什么含義 主要在什么地方和工程中使用!還有就是哪個是常用的 哪個價格高,?才整了一年的設計人員,!
昨天一個項目,甲方高速我他們有10KV的630單芯電纜,,很粗,,問我排管孔要多大的管。(我一般城市最大用3*400電纜 200的管)我是新手哈 所以請教一下我們一般電纜上注明的都是導體的截面撒,? 那我630/3.14 開方 乘以2 就是我導體直徑了啊那算出來才30啊 就算加絕緣層神馬的 我就打100嘛 為什么會很粗呢?,?請了解的大神指點迷津 不勝感謝哈~~
圖紙簡介: 一進三出高壓電纜T接箱,,3工位SF6負荷開關 投稿網友: juan582612 上傳時間: 2013-09-17 圖紙省份:
求助(急):本人想做電纜火災的模擬,,找一型號工程中常用10kv電纜型號,最好能告訴這種電纜的發熱量,,燃燒時熱釋放速率,,發煙量,還有材料成分等一系列信息,,或者告訴去哪塊兒查,。謝謝
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?
請問,ZA-YJV-8.7/10KV-3*240電纜大約多少錢一米,?ZA-YJV-8.7/10KV-3*240與ZA-YJV-1KV-3*240價格大約差多少,?
10kv電纜分接箱型號
10kv電纜分接箱型號專題,為您提供10kv電纜分接箱型號相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv電纜分接箱型號 相關的專業交流討論,,更多10kv電纜分接箱型號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題