  • 10kV電纜分接箱的選型及使用

    10kV電纜分接箱的選型及使用

  • 電纜分接箱與環網柜的區別

    請問環網柜到底是怎么一個東西,,為什么好多文章里拿環網柜和分接箱比較,。

  • 南方電網電纜分接箱標準

    看一下南網的標準

  • 10KVRM6今年電纜分接箱接線問題

    10KVRM6今年電纜分接箱接線問題

    需要從一個電纜分接箱接一路YJV22-3*70的線到一臨時箱變,分接箱是RM6柜,,沒法停電開門,,看不到內部,,這臺G03出線柜原來已經有一路70的出線,是不是在訂一套后插頭就行了,?有沒有做過有朋友,,給指導一下,(配附圖)

  • 南寧聯發置業聯發臻品10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱招標

    南寧聯發置業聯發臻品10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱招標招標人:廣西電網公司南寧供電局 招 標 公 告一,、受南寧供電局委托,,擬對南寧聯發置業有限公司聯發臻品一期居民住宅供配電工程所需10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱采購進行國內公開招標,誠邀國內合格的供應商參加投標,。二,、招標項目內容: 項目名稱:南寧聯發置業有限公司聯發臻品一期居民住宅供配電工程所需10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱采購招標編號:GXYTN(M)-2012-242招標內容:A分標:10kV干式變壓器4臺;B分標:低壓電纜分接箱28個,。 三,、投標人資格:具有國內法人資格,注冊生產或經營本次招標所采購貨物的廠(商)家,。四,、購買招標文件時間:2012年11月1日至2012年11月9日止(正常工作時間)招標文件售價:每套300元;招標文件售后不退,。五,、投標截止時間及開標時間:2012年11月21日9

  • 關于高層建筑豎井內電纜分接箱問題

    各位大蝦:最近看圖,一28樓豎井內布設分支電纜,,配電房至該豎井布設同規格VV電纜,,要求用電纜始端箱連接。到處查,,不知電纜始端箱尺寸及內部接線,。求教各位大蝦

  • 低壓電纜分接箱一般采用幾進幾出,?

    小區用的掛墻低壓分接箱最常用是幾進幾出的,?有什么使用的注意問題嗎如果是1進4出或5出的分接箱價格大概多少錢希望有經驗的前輩幫忙解答一下

  • 帶三個SF6負荷開關的電纜分接箱的做法

    請問帶三個SF6負荷開關的電纜分接箱的做法?我公司新接一個項目,是二進(240平方)四出(150平方)帶三個負荷開關的方案.請教: 三個負荷開關之間如何接線,進出電纜插頭如何布置?

  • 小區10KV的電纜如何選擇,?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以,?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 四分支電纜分接箱接線圖

    圖紙簡介: 一進三出高壓電纜T接箱,,3工位SF6負荷開關 投稿網友: juan582612 上傳時間: 2013-09-17 圖紙省份:

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?

  • 干式變壓器和低壓電纜分接箱采購招標

    干式變壓器和低壓電纜分接箱采購招標 南寧聯發置業有限公司聯發臻品一期居民住宅供配電工程所需10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱采購招標 招標編號:GXYTN(M)-2012-242開標時間:2012-11-21所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:廣西 招標人:廣西電網公司南寧供電局招 標 公 告一、受南寧供電局委托,擬對南寧聯發置業有限公司聯發臻品一期居民住宅供配電工程所需10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱采購進行國內公開招標,,誠邀國內合格的供應商參加投標。二,、招標項目內容: 項目名稱:南寧聯發置業有限公司聯發臻品一期居民住宅供配電工程所需10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱采購招標編號:GXYTN(M)-2012-242招標內容:A分標:10kV干式變壓器4臺,;B分標:低壓電纜分接箱28個。 三,、投標人資格:具有國內法人資格,,注冊生產或經營本次招標所采購貨物的廠(商)家。四,、購買招標文件時間及

  • 高壓電纜分接箱一次系統圖

    圖紙簡介: 小區內的10KV高壓電纜分接箱,,柜內采用六氟化硫高壓負荷開關。 投稿網友: zed8632 上傳時間: 2013-11-29

  • 長湖景苑居民住宅供配電工程所需10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱

    長湖景苑居民住宅供配電工程所需10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱采購招標公告招標編號:GXYTN(M)-2012-238開標時間:2012-11-21所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:廣西 招標人:廣西電網公司南寧供電局招 標 公 告一,、受南寧供電局委托,,擬對廣西長湖房地產開發有限責任公司長湖景苑居民住宅供配電工程所需10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱采購進行國內公開招標,誠邀國內合格的供應商參加投標,。二,、招標項目內容: 項目名稱:廣西長湖房地產開發有限責任公司長湖景苑居民住宅供配電工程所需10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱采購招標編號:GXYTN(M)-2012-238招標內容:A分標:10kV干式變壓器8臺;B分標:低壓電纜分接箱50個,。 三,、投標人資格:具有國內法人資格,注冊生產或經營本次招標所采購貨物的廠(商)家,。四,、購買招標文件時間及地點:

  • 南寧聯發置業公司居民住宅供配電:工程:10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱[

    南寧聯發置業公司居民住宅供配電:工程:10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱[招標][招標]人:廣西電網公司南寧供電局 招 標 公 告一、受南寧供電局委托,,擬對南寧聯發置業有限公司聯發臻品一期居民住宅供配電:工程:所需10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱(采購)進行國內公開[招標],,誠邀國內合格的供應商參加投標。二,、[招標]項目內容: 項目名稱:南寧聯發置業有限公司聯發臻品一期居民住宅供配電:工程:所需10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱(采購)[招標]編號:GXYTN(M)-2012-242[招標]內容:A分標:10kV干式變壓器4臺,;B分標:低壓電纜分接箱28個。 三,、投標人資格:具有國內法人資格,,注冊生產或經營本次[招標]所(采購)貨物的廠(商)家。四,、購買[招標]文件時間:2012年11月1日至2012年11月9日止(正常工作時間)[招標]文件售價:每套300元,;[招標]文件售后不退。五,、投標截止時間及開標時間:2012年11月21日9時00分◆項目聯系人: 李凡

  • 終端桿負荷開關和電纜分接箱負荷開關操作順序

    本帖最后由 北方郎 于 2015-11-23 14:40 編輯 戶外開關,、位于戶外開關之后的電纜分接箱在送電的時候應該是先和戶外開關,還是先合電纜分接箱再合戶外開關呢?

  • 10KV進線電纜選型的問題

    10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大,? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題,?

    現遇到一問題,根據現場實際情況,,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜,。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教。,。,。

  • 2根10kV電纜能并聯使用嗎,?

    甲方摳門的要死,,非讓用鋁芯的電纜,總共有8500KVA的容量,。但是實際中我沒見過10kV的電纜也有并在一起使用的,。有的同事說可以并聯,有的同事說不能并聯,,原因是損壞了增大電纜爬電距離的管子(具體啥管子我也不知道,,他說的)請問有高人用2根10kV的鋁纜并聯過供電嗎?非臨時電源,,小區用的