  • 談談各種電器自身泄漏電流

    我們大家知道,各種電器和電線本身就存在電流泄漏,,如:電線 4mm線每KM 泄漏52mA 10mm線每KM 泄漏56mA 50mm線每KM 泄漏79mA 等電動機 1.5KW運行時泄漏0.15mA 啟動時泄漏0.58mA 7.5運行時泄漏0.38mA 啟動時泄漏2.05mA 30KW運行時泄漏0.87mA 啟動時泄漏4.58mA 等計算機 移動式位 1.0mA 固定式為 3.5mA 組合式為 7.5mA請問這些數據你們是不是覺得差不多,?你們在設計中選用漏電時考慮了進去了嗎?

  • 10kv電纜正常工作時候的電容電流怎么計算,?

    書上都說單相接地電容電流。如果線路較長,,正常工作時候10kv電纜線路上是不是也有電容電流,,提供容性無功?10kv電纜正常工作時候的電容電流怎么計算,?

  • 公布一組燈具泄漏電流數據

    燈具為AC 2000W/380V金屬鹵化物燈,,I類燈具,額定電流6.6A,,包含鎮流器在內的總功率為2160W/盞,。測試在某奧運場館進行,為室外場地,,晴天,。 測量儀表采用Fluke萬用表,,測試原理圖如圖1所示,接線圖見圖2,。通電后測得泄露電流如表1所示,,直.觀的圖示參見圖3。

  • 變壓器試驗時泄漏電流大小

    以前做變壓器交流耐壓試驗時800KVA的變壓器的泄露電流也就十安左右,,今天一個630KVA的變壓器試驗時剛升到22kv時泄露電流就已經十五安了,,我的耐壓機是5KVA的。我就郁悶了,。給廠家打電話他們說泄露電流應該在30安左右,,說我耐壓機容量小。我就郁悶了,,以前比這大的都打上耐壓 了,。這次卻說我耐壓機有問題。郁悶中,。,。。,。,。誰給我說個標準吧!謝謝??!還有,,變壓器的泄露電流怎樣計算的?。?/p>

  • 請問中央空調泄漏電流怎么測試!,!

    關于中央空調泄漏電流怎么測試,,一般多少mA泄漏電流不合格, 具體用什么設備,測普通家用電器的設備能不能用,,那位兄弟知道的可不可以說一下?。?/p>

  • 10KV電纜頭密封膠泄漏還有影響

    10KV變電所在周期性檢查中發現所有10KV電纜頭都有液體滲出,,經檢查和咨詢滲出的液體膠狀物為密封膠,,發熱導致其滲出,不知會不會對接頭的壽命造成影響,?

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里,?

  • 電氣火災監控線路泄漏電流大于500MA

    請教大神:《火規GB50116-2013》 9.2.1 在供電線路泄漏電流大于500MA時,,宜在下一級配電柜(箱)設置剩余電流式電氣火災監控探測器。 那么,,問題是:怎么事先知道這個回路的泄漏電流會大于500MA,?這個有測算的辦法嗎?

  • 不能忽視電氣設備及線路的泄漏電流

    GB/T 2900.71-2008《電工術語 電氣裝置》給出了泄漏電流的定義,,即 正常運行狀況下,,在不期望的可導電路徑內流過的電流。 因此,,泄漏電流是發生在電氣設備或電氣線路中,,通過其絕緣材料的漏電的電流。在正常情況下,,泄漏電流很小,,但是當電氣設備或線路中發生絕緣材料損壞、產品老化,、電線缺陷,、環境影響(如室外景觀照明晴天和雨天)等,就會導致泄漏電流過大,,甚至引發安全事故,。

  • 10kV零序電流是變化的,為什么?

    10kV零序電流是變化的,為什么?

    我們安裝了一臺小電流接地保護開關,現場測量二次輸出是35mV,定值定到110mV,第二天開關誤動,現場測量零序電流在60~120之間.請教大家這是什麼原因?

  • 請教10kV電纜電容電流的計算(不是接地時

    10kV電纜假如在充電狀態(即帶電狀態)時操作開關斷掉電纜的電,這時時會產生電容電流的是嗎,?我不是很理解,,不過知道電容電壓突變好像會有點什么事發生的,呵呵,,我也是模模糊糊的,,請高手教一下,。謝謝。還有如何計算,,是電壓除以容抗嗎,?

  • 高頻率和正常泄漏電流的關系

    為什么在高頻率的情況下,配電線路的正常泄漏電流會增大(與低頻率比較)?此問題困擾了我很久,有哪位高手幫幫幫忙?無言感激,最好附上公式什么的,就更好,拜托了

  • 6-10KV小電流接地的問題

    對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,,對電機單回路是否把零序接入跳閘,,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,,電機繞組接地一分鐘,,發生相間短路。但是零序還有一些問題,,不知如何,,請大家指導。

  • 醫用設備的漏電電流多少,?

    大家好,民規上說是醫用設備的漏電電流為6ma,,可是我看了很多廠家的樣本說是最小只有10ma的漏電開關,,只有國內的一家生產6ma的漏電開關,我想請問一下,,我一定的選6ma的嗎,?

  • 小區10KV的電纜如何選擇,?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定,。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 求正常路燈線路泄漏電流計算書

    有哪位高手指教一下,,正常路燈線路泄漏電流計算書是怎么出的,。市政道路路燈設計,路燈供電線路大概800米,,VV5*25的電纜,250W高壓鈉燈,,總的用電負荷5KW,。問題:1,、線路泄漏電流怎么計算。2,、漏電保護怎么選。附控制箱系統圖[localimg=483,293]1[/localimg]

  • 怎樣解決泄漏定子泄漏電流差別很大的問題,?

    根據定子試驗項目及標準規定,測量定子繞組的直流耐壓試驗并測量泄漏電流的標準是:(1)試驗電壓為3.0倍額定線電壓值,;(2)泄漏電流不隨時間的延長而增大;(3)在規定的試驗電壓下,,各相泄漏電流的差別不應大于最小值的50%,。可是在測試泄漏電流時相差達到5倍以上.....不清楚這樣會對發電機產生什么后果,?

  • 變壓器高壓側10KV進線電纜計算電流怎么計算?

    10\0.4KV變壓器高壓側10KV進線電纜計算電流怎么計算,?我粗略計算的時候就用變壓器所帶的用電負荷除以10KV得出電流,這樣計算會不會差很多,?請各路高手指點指點,,在此先謝過了。

點擊加載更多

10kv電纜泄漏電流

10kv電纜泄漏電流專題,,為您提供10kv電纜泄漏電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv電纜泄漏電流 相關的專業交流討論,,更多10kv電纜泄漏電流相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv電纜施工方案

10kv電纜穿管