亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 求高壓10KV的電纜載流量表

    高壓10KV的電纜載流量表,哪位大俠知道地址或者有,,請發給小弟,,謝謝了?。 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 編輯 ]

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411

  • 請教電纜電線載流量表如何使用

    例如:BV ZR-BV 額定電壓:0.45/0.75 導線根數:2~4 標稱截面(mm2):6 導線穿管載流量(A):31 這樣一個查表結果中,,導線根數:2~4 如何理解?請各位指點一下

  • 各位查電纜載流量表都用的什么手冊,?

    各位查電纜載流量表都用的什么手冊?我看各手冊同種同號電纜截流量差不少,。比如我在一手冊查VV5×16空氣中載流量為55A,;但剛才在網上看位朋友查的是66A。:(

  • 誰有6KV 10KV高壓電纜載流量表

    SHUI 6KV 10KV高壓電纜載流量表

  • (分享)電纜載流量表,,給需要的人

    本帖最后由 亮化工程亮了 于 2014-6-17 11:29 編輯 表內包括YJV、vv,、bv各種線,、各種線徑的載流量、外徑內徑,、穿管等,。大家設計時可作為參考,也可作為選線材的依據,。希望需要的人頂起來,,讓更多淫看到!

  • 求助低壓礦物絕緣電纜的載流量表格

    近期接觸到了低壓礦物絕緣電纜(BBTRZ),,想求助一份它的載流量表格,,各位好版主誰有,幫忙分享一下,。先謝謝了,。

  • 關于10kV電力電纜的載流量問題

    在同一環境下,,10kV電纜 排管敷設 、直埋敷設(附近無熱源),、空氣中敷設,,載流量從大到小是 空氣>排管>直埋?,?請問下怎么個折算法呢,,穿管載流量=空氣中載流量打8折?

  • 6/10KV-YJV-1*500平方電纜載流量,?

    我公司從1#主變到6.6KV一段母線的電纜為兩根6/10KV-YJV-1*500電纜并聯使用,敷設順序為AA,、BB,、CC的順序,六根電纜緊挨著水平排列在梯形橋架中,,屏蔽線主變端一端接,,另一端懸空。請問這樣安裝時,,電纜載流量最大可以為多少,?小弟在此先謝謝了。

  • 可在手機里看的電纜載流量表

    可在手機里看的電纜載流量表

    [localimg=321,450]2[/localimg]

  • 關于電纜的載流量的問題

    我是一個電氣行業的新人,,今天偶然翻看圖籍,看到同型號的電纜的載流量要比同型號BV線要高,,不知是為什么,?望各位同仁幫忙解釋一下

  • 常用電力電纜允許持續載流量表.pdf

    常用電力電纜允許持續載流量表.pdf

  • 關于電纜載流量的幾個問題

    關于電纜載流量的幾個問題

    圖片是一個歐標的電纜載流量,有幾個問題想請教給位前輩,。1)表格最上面的 T 75℃,;LSE LSX T/N E,X 90℃; S,P 100℃ 分別代表什么意思,?2)假如分別是在 75 90 100 攝氏度下 為什么溫度越高載流量越大,?3)我們在選擇電纜時 應該以多少溫度為基礎?為什么,?4)最后問下 船用CJPJ/SC 0.6,、1KV 1*35平方的電纜的載流量應該是多少,?根據載流量口訣 應該

  • 電纜選型(一)關于載流量校正

    本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2015-8-17 14:42 編輯 先講到這,,,有空具體講一講各種敷設方式的問題,,再發一個新帖,帖子太長看起來也暈,,感謝大家支持,。 在某甲級院工作一段時間了,分享分享心得體會吧,,一般很多新人,,選擇載流量只是根據負荷電流,查看樣本,,選擇滿足的截面,,或者大一級的截面。其實大部分低壓這么選擇也不會出太大問題,,但是還是希望分享一下一根電纜的選擇過程,,也可以在業主問到的時候有一個合理的解釋(就是忽悠加裝b啦,業主有時不太理解為什么搞這么粗)首先,,一根電纜需要做哪些計算與校驗,,1、根據負荷電流進行載流量計算,;2,、電壓校驗;3,、3kv及

  • 新手求教,關于電纜載流量

    最近選擇電纜載流量,,185YJV電纜室外敷設,,查工業與民用供配電設計手冊841頁30℃載流量怎么才300A?也沒說是否是鎧裝,求教

  • 關于雙拼電纜的載流量的問題~~~~

    今天臨時放電纜想到的問題,查了下書沒找到滿意的答案,所以來請教各位達人了:)95的電纜載流量印象里大概是270A左右,那2根95的電纜雙拼一共能承受多少電流?簡單的相加嗎?還是按185的計算?2根電纜承受的電流一樣大么?如果一根95的和一根50的雙拼,一共能承受多少電流?電流在2跟電纜之間是怎么分配的?請達人賜教...

  • YJV22-4X240電纜載流量

    三條YJV22-4X240同方向埋地0.8米暗敷,間距15cm,我按工業與民用配電設計手冊第三版計算應為250A,不知大家以為如何?