交聯絕緣已在電力電纜中占主導地位,代替了油紙絕緣,,并逐步取代了 PVC塑料絕緣,。交聯絕緣的品種雖多,但主要分為物理和化學交聯兩大類,,其絕緣品質完全一致,,故在國標GBl2706—91中,是不區分采用何種交聯方法的,。 1.物理交聯物理交聯又稱輻照交聯,,其絕緣品質最佳,交聯度高,,耐候性好,,是各種軟線,裝備線以及耐高溫(105c及以上)和阻燃電線電纜的理想工藝方法,。其主要缺點為輻照不均勻,,生產中要反復照射,,電纜彎曲次數太多,,且在絕緣中容易注入空間電荷,不太適用于電力電線生產,。有些企業采用輻照線生產了一些小截面鋁芯電纜和1—lOkV鋁芯架空電纜,,問題并不太大。 2.化學交聯化學交聯分高溫和低溫兩種交聯方法,,其中高溫交聯又包括蒸汽和干法交聯兩種,。蒸汽交聯因絕緣中水分含量2000x10-6,絕緣品質不好,,已完全淘汰,;干法交聯絕緣中水分含量(1OO—200)×10-6,,已在 lO—500kV電纜中廣泛地應用。低溫交聯,,學名硅烷交聯,,電纜在70cC—90c溫水中交聯,也可在濕度較大的空氣中交聯,,故又名溫水交聯,。交聯劑(硅烷)吸水后才能使PE絕緣的線性結構反應成網狀的交聯結構。吸收的水
工程上用到大量的單芯交聯電力電纜(見下圖),,請行家說說YJY73,、YJV72這兩種電纜的結構特點,尤其是:其鎧裝層用的是什么金屬材料,?先謝過哈,。YJY73-27.5kV-1*400
輻照交聯電力電纜(電壓等級:0.6/1KV,;執行標準:GB/T12706.1-2002)輻照交聯電力電纜是利用高能射線轟擊聚其分子鏈中的氫原子排出,于是分子鏈上產生空隙,,相鄰的分子鏈結合在一起形成-C-C-交聯鍵,,形成了網狀的大分子立體結構而構成交聯聚乙烯。
按電動機啟動,、運行及線路壓降選擇電纜及校驗長度
在同一環境下,,10kV電纜 排管敷設 、直埋敷設(附近無熱源),、空氣中敷設,,載流量從大到小是 空氣>排管>直埋?,?請問下怎么個折算法呢,,穿管載流量=空氣中載流量打8折?
本工程有一室外電纜溝,,電纜溝兩側有電纜支架,。設備位于地面,距離電纜溝有一定距離,,需要從電纜溝埋管(動力和控制分開設置)到達設備,。控制埋管的位置與10kV電纜支架很近(約50mm),,請問是否滿足規范要求,?在GB 50217-2007中好像沒有找到相關要求(可能看得也不仔細),如果不滿足要求,,是否可采取其他措施,?謝謝各位,!
由于市政改造,,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,但又沒有好的敷設路徑,。請問除了直埋方式外,,還有什么其他敷設方式?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式,?怎么做,?國家是否有相關的標準、規范,?
各位大俠,,有誰知道10kV,、35kV電力電纜的參數,例如3×300,、3×240,、等各型號電力電纜每米的電容量,電感,,電阻等等,。不勝感激!
額定電壓3.6kV及以上的交聯聚乙烯絕緣電力電纜(簡稱交聯電力電纜)須有導體屏蔽和絕緣屏蔽,。導體屏蔽主要是緩和電纜內部和電場應力集中,消除導體絞合的影響,,改善電纜內部電場和徑向分布以提高電纜的電氣強度,。交聯電力電纜在生產過程中由于多方面因素的影響,導體屏蔽出現凹陷﹑凸起等缺陷,,導致內部電場分布不均勻,,嚴重影響電纜的電氣性能和使用壽命。今天,,湘江電纜小編就和大家一起分析一下交聯電力電纜導體屏蔽缺陷的種類和原因,以及怎么檢查,。
10kV并聯電容器組,,容量為7200kVar,,如果用YJV22-8.7/15-3×240的電力電纜,載流量夠不夠,?哪位可以把計算公式表述一下,!~
10kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜技術協議 希望對同行有所幫助 有用別忘了頂一下:victory: :handshake
請問10KV的電力電纜采用什么埋地,?有沒有規定一定要用PVC套管 鋼管 電纜溝的那一種方式埋地呢?
我單位的10KV電纜在試驗時,一相對地絕緣電阻為20兆,。電業局總協定判定為不合格,。請問各位高手按試驗標準,絕緣電阻應為多少,?
10KV交聯電纜全長500米,,三相的絕緣電阻分別是A相10000M、B相5000M,、C相2000M,。35KV直流泄漏電流A相100微安、B相110微安,、C相160微安,。請根據上上述數據判斷該電纜是否合格?
采購電纜等電力材料的時候總是被價格所困擾,,低價的電纜質量怎么樣全方位的進行鑒別,,國標要求的最低標準是什么?請熟悉的朋友給予解答,!
分享,!
全冷縮電纜頭制作
10kV并聯電容器組,容量為7200kVar,,如果用YJV22-8.7/15-3×240的電力電纜,,載流量夠不夠?哪位可以把計算公式表述一下,!~
現在的電纜敷設很多都使用了電纜套管,,請問 10KV的電纜使用套管后 電纜溝最少應該是幾米額[ 本帖最后由 love036550 于 2008-8-3 16:07 編輯 ]
10KV電力電纜敷設和接線是連接火力發電廠DCS控制系統與就地熱工儀表及控制裝置的一項重要工作,本文闡述了電纜敷設和接線施工過程中常見的事項,詳細介紹了電纜敷設及接線施工要求。 在我們的生活帶當中,,到處可以看到電纜安裝及檢修工程,。在很多的工程當中,10KV電力電纜作為電力線路的一部分,使用這種電纜,,因其故障幾率低,、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用,。但是隨著長時間的使用,,電纜一旦出故障,檢修難度較大,,危險性也大,,因此在安裝、敷設時應特別加以注意,。
10kv交聯電力電纜
10kv交聯電力電纜專題,,為您提供10kv交聯電力電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv交聯電力電纜 相關的專業交流討論,,更多10kv交聯電力電纜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題