亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 10KV高壓電纜能這樣敷設嗎,?

    一整體廠房長,、寬約200m,,在兩個角各設一配電室,,10KV高壓電纜用橋架敷設,,這樣設計合理嗎,,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎,?

  • 10KV高壓電纜的敷設要求?

    對于10KV高壓電纜,是鎧裝的,如不是在變電所內,是在河壩上,田間地頭,跨路,如何進行安裝敷設,要挖多深?要不要鋪砂蓋磚,有何要求??線路兩端要不要裝避雷器?穿管需要穿PVC管還是鋼管??國家有哪些規定???多謝了!!!

  • 關于高壓電纜敷設的問題

    最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教

  • 10kV高壓電纜,專家不讓埋地敷設

    做了一個項目,,有一條10kV電纜是直埋敷設的,,后來施工時,有個專家說不讓直埋,,說因為地質不好(此處靠近鹽堿地),?請問專家說的是否正確,如果不正確,,怎么反駁他,!:'(

  • 高壓電纜隧道敷設的問題

    現在遇到一個問題請教各位:我們工程需要把220KV和110KV(各兩個回路)高壓輸電線路改為用高壓電纜走地下隧道敷設,請教各位在隧道中各回路間距要求是多少,,需要用什么規格的高壓電纜,,能不能提供相關的規范?

  • 高壓電纜隨橋敷設的問題

    110千伏的高壓電纜,,過橋時擬放于橋梁的人行道板下,,按橋梁規范,不允許110千伏的高壓電纜過,,而按相關電力規范,,110千伏的高壓電纜可以過,請教各位,,如此高壓電纜過橋時如何考慮,?

  • 10kV高壓電纜的選擇咨詢

    6/6kV、6/10kV,、8.7/10,、8.7/15、12/20kV高壓電纜都具體應用在什么情況,?我現在是10kV不接地系統,,應該選擇哪種電纜才合適,?可能具體說起來比較復雜,、指點哪本規范或手冊上有這個的具體說明也行!謝謝,![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 編輯 ]

  • 高壓電纜(10KV)與低壓電纜同溝同管位敷設

    現在小區內部管位緊張 有設計圖紙中電力的高壓電纜與低壓電纜同管溝同管位敷設,這樣是否可行?如果可以的話,電力預埋管溝設計時有什么特別的要求嗎?

  • 10kv高壓電纜能否從地下停車場沿橋架敷設,?,?

    10kv高壓電纜能否從地下停車場沿橋架敷設,,橋架離地最低2.3米,最高也不到2.5米,。這樣敷設符合國家規范么,?我咨詢過供電局相關人員,得到的回答是“應該不可以”,,但是具體說那條規范上規定了也不太清楚,。而且這個施工方案據說也是由供電規劃設計院提出來的,原方案是沿電纜溝敷設,,因為施工復雜,,工期長、費用高等原因,,設計院因此改變了原由方案,,但是卻并沒有出變更藍圖,最終施工圖紙(電子板的)也與現場施工不相符,。請問這要如何解決,。請各位大蝦指教一二,尤其歡迎供電規劃設計院的專家指導,!謝謝?。?/p>

  • 進小區高壓電纜的敷設怎么要求,?

    本帖最后由 木木0125 于 2016-1-22 14:13 編輯 高壓走廊接入高壓變電房之前是不是不能入地下室轉橋架走勢?必須于頂板上纖維塑料套管包裹并覆土掩埋或電纜溝架空暗藏,? 或者哪本規范里面有這方面的要求啊,,進小區變壓房的高壓電纜敷設。求救

  • 請教10KV高壓電纜選型問題

    各位好,!我公司要擴容一臺1600的整流變壓器,。一次側電壓為10KV,請各位指導一下該選什么型號的高壓電纜,?按什么方法計算出高壓電纜的截面積,?

  • 10kv高壓電纜兩端全部接地是否可以,?

    10kv高壓電纜兩端全部接地是否可以,?我單位有一條10kv高壓電纜兩端接地,當拆下一端接地時接地線對地打火警測量有7v電壓,,這是怎么回事,?接地線是否過零序互感器?謝謝!

  • 請教10kV高壓電纜選擇的問題

    請問如果我才用熱穩定性來選擇電纜截面,,采用上級變壓器低壓側出口處短路電流計算,,那這個電路電流如何確定?,?,?還有一個問題,我一直沒有搞明白電力系統短路容量到底是指哪一部分電力系統,,對于10KV配電工程是從發電機到配電變壓器高壓側止么,??,?如果是按照我所說的方法選用高壓電纜,,那電力系統是不是應該從發電機到上級變壓器低壓側出口還是從發電機到上級變壓器高壓側止呢?,?,??

  • 高壓電纜在敷設中遇到的問題

    高壓電纜在敷設時,,如需和其他高壓電纜交叉,,需要注意哪些事項?查找那些資料,?請教高手們給予指導,。我說的是高壓電纜直埋地時出現的問題。

  • 10KV高壓電纜頭冷縮工藝

    希望對大家有幫助

  • 高壓電纜10kv可以帶電移動嗎,?

    高壓電纜10kv可以帶電移動嗎?相關規范,?

  • 高壓電纜與低壓電纜同橋架敷設?

    問題1:高壓10kV電纜與低壓380V電纜同橋架敷設,,中間加鋼隔板可以嗎,?問題2: 電機的啟動,故障信號電纜去DCS和給DCS供電的380V電纜可以同橋架敷設嗎,?我同事都2個一起敷設在同橋架內,,還不加隔板的,我感覺不行,,你們怎么看,?

  • 10KV高壓電纜頭燒毀,,原因不知。

    10KV高壓電纜頭燒毀,原因不知,。

    本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 編輯 明天會去現場再做查勘,,以下情況為我公司員工應急處置后記錄的。變壓器為SCB9 400KVA干變,,高壓側為隔離柜(有熔絲40A),,電纜為3×50,上級為中置柜配真空斷路器(未設置定值),,進線斷路器也未設置定值,;低壓側為MNS抽屜柜,進線框架斷路器為W1-2000A,,為整定,;電氣抽屜配置塑殼,下級為XL-21動力柜,,負載為軸流風機50KW左右(8臺,,基本不開)。事故描述:在6號風機啟用時(遙控),,發生事故,。因高壓側為設置定值,導致上級電路變電站接地跳閘,。到現場發現變壓器高壓側電纜頭燒毀,,變壓器絕緣電阻為零(但初步清潔之后居然又有了)。電氣抽屜內塑殼未燒毀,,但動力柜內電纜燒毀,,塑殼是否燒毀未知。運行環境:為高速隧道內配電房,,空氣污濁,,灰塵附著嚴重。我初步的判斷為:由于灰塵污染嚴重,,導致動力柜內元器件或風機絕緣降低,,造成相間短路,燒毀電纜,。而低壓側短路造成電流急劇增大,,

  • 10KV高壓電纜被擊穿,各位幫忙分析下原因!

    10KV高壓電纜被擊穿,各位幫忙分析下原因!

    10KV高壓電纜型號:YJLV22 8.7/10kv 3x50mm2長度:約300m敷設方式:穿Φ100碳素波紋管直埋事件經過:2007年8月26日下午,雷雨,。箱變掉電,,查看線路,下線桿跌落保險(三只)全跳開,其中A,、C相保險絲燒斷,,B相完好。更換A,、C相保險絲后,,先投C相,出現炸響,,保險絲燒斷,。經初步檢查,A,、C相短路,。經開挖,發現電纜被擊穿,,請見圖(手機拍的,,不是很清楚):

點擊加載更多

10kv高壓電纜敷設

10kv高壓電纜敷設專題,為您提供10kv高壓電纜敷設相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv高壓電纜敷設 相關的專業交流討論,,更多10kv高壓電纜敷設相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv銅芯電纜載流量

10kv變頻電纜