我們這里有多臺10KV高壓變頻器,以2000KW以下為例,,絕大部分的變頻器的設計出線電纜為普通阻燃YJV 10KV電纜,,變頻器內裝有電感,,用于減弱運行中電纜長距離輸電中的耦合電容,至今除發現一根運行溫度在40度左右外,其他均正常。但是另有個別變頻器在設計時出現運用了高壓變頻電纜,,3+3那種,查了相關資料其特點為能低電容輸電,,絕緣強度大點,。那能不能用普通阻燃YJV 10KV電纜+電感來代替高壓變頻電纜呢?,?那玩意太貴了~~~[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-3 17:08 編輯 ]
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?
該文通過對變頻控制器(VVVF)調頻調壓機理、輸出波形特性的細致分析,,提出設計變頻電纜應注意的若干問題,,為設計變頻電纜提供了一定的依據。 近二十年來變頻調速系統應用愈加廣泛,,中國變頻器市場研究報告顯示,,中國的變頻器市場在過去幾年內保持15%-20%的高速增長,由于工業行業及建筑業的迅猛發展以及各行業的大量投資,,當年同比增長達到了近40%,,市場規模超過了 85 億元人民幣. 隨著變頻裝置的大量應用,與之配套使用的變頻電纜的需求也與日俱增,,市場年需求量也以年 30%的速度遞增,。變頻電纜作為變頻器與負載之間動力及信號傳輸的孲秒娎|,其設計和使用必須滿足變頻工況下的特殊要求,。 2變頻器工作原理 變頻器的工作原理是把市電(380V,、50Hz)通過整流器變成平滑直流,然后利用半導體器件(GTO,、GTR或 IGBT)組成的三相逆變器,,將直流電變成可變電壓和可變頻率的交流電
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411
10kV電纜穿管與排管如何解釋,?工藝是不是一個做法,?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝,!
單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,,標牌的角離A相電纜很近,,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,,以前也沒在意,,今天給變壓器送電后,又看了一下,,好像黑點更大了,,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電,?現場圖片如下:
如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管,?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的,?
這個問題以前從來沒想過,,這次手頭的一套圖紙,新來的總工審圖,,意見是變頻器電纜選型有問題,,他舉了個離子,比如3*25+1*16的線應該選3*25+3*6,。我直接蒙了,。請教有碰到過此類問題的朋友么?他這樣靠的是哪條規范,? 第一次發帖,,也不知道板塊對不對。見諒,。 順帶問個小問題,,這次工程柜體進線是一個干式變壓器1250KVA低壓側開關柜給我方供電,電纜ZR-YJV22-3*185+2*95,距離130米左右吧,,計算出短路電流正好10.16,, 這樣我微斷就必須選L的,我系統短路阻抗是按0mΩ計算的,,請問我SCB9的1250KVA變壓器,,系統短路阻抗按多少選擇合適呢? 麻煩了,。
現遇到一問題,,根據現場實際情況,,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜,。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教,。,。。
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大,? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了
長距離10kV電纜如何選擇,? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,,泵房配置一臺500kVA箱變,,電纜采用埋地方式敷設。現在這根電纜如何選型,?除了考慮載流量,,還要考慮熱穩定,考不考慮壓降,?求教各位大俠,!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦
昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種???PS:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,,沒有問題,。
1,、絕緣屏蔽層是什么材料,?如何實現其屏蔽功能?又是為了屏蔽什么,?2,、銅屏蔽層的作用?如何實現其屏蔽功能,?還有是不是當絕緣破壞時,,導電層與銅屏蔽層擊穿,形成單相接地啊,。,。3、若三相不平衡,,而普通YJV22電纜采用鋼帶鎧裝,,其渦流損耗足夠小(記得單芯電纜不得使用鎧裝),而不致影響電纜正常使用,?查了些資料,,關于這些的比較少提到,請各位賜教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 編輯 ]
甲方摳門的要死,非讓用鋁芯的電纜,,總共有8500KVA的容量。但是實際中我沒見過10kV的電纜也有并在一起使用的,。有的同事說可以并聯,,有的同事說不能并聯,原因是損壞了增大電纜爬電距離的管子(具體啥管子我也不知道,,他說的)請問有高人用2根10kV的鋁纜并聯過供電嗎,?非臨時電源,小區用的
我們這里是施工企業,,機房給提供10KV電源,,兩臺25MVA的35/10KV的箱變,并聯在一起,,高峰期的時候同時投入工作,。10KV電源距離我們的配電室有540m。我們的電機采用10KV高壓電機,,高壓電機的啟動柜,、高壓進線柜、聯絡柜及高壓無功補償組合到一起,,做成箱式的,,放在機房的外邊,需要箱式配電站14臺,。高壓電機包括兩塊:螺桿機組及鹽水泵,,其中一臺螺桿機組有兩臺高壓電機(200KW、250KW);一臺鹽水泵一臺電機(315KW)?,F(xiàn)在主要是需要配備高壓電纜,,從甲方臨時變電所到箱式配電站的電纜確定了,兩臺箱式配電站一組(一臺箱式配電站帶4臺螺桿機組和兩臺鹽水泵),,做好聯絡,,其中進線電纜采用10KV YJV 3*120,聯絡電纜采用10KV YJV 3*95,,采用這種型號的電纜,,實踐證明是合適的,我們一直都是這么做的,原來是用的380KV電機,,現在準備換成10KV電機,。我在配置高壓電纜的時候,查了很多資料,,最主要的是做好熱穩定的檢驗!現在準備選擇連接高壓電機的電纜的型號,,先進行短路電流計算,我手頭只知道甲方提供兩臺25MVA的35/10KV的箱變,,用電高峰期兩臺要全部投入,。1、我可
各位大哥,,我們這有多套高壓變頻裝置,。絕大部分變頻器(2000KW以下)的出線電纜設計院設計為普通高壓YJV10KV電纜,變頻器內裝有電感,,似乎是用于中和長距離輸電時電纜中的耦合電容,。而個別變頻器工程時卻使用變頻高壓電纜。我查了查相關的資料,,變頻高壓電纜的特點就在于低電容輸電,,絕緣強度要高些。那能不能用普通高壓電纜+電感代替以前的高壓變頻電纜呢,?
請問各位老師,,我們現場施工遇到一個問題,變頻器主回路距離大約200米,,鑒于施工布線方便,,設計2根交聯70mm的電纜疊用,現有兩個問題請教各位老師:1,、2根電纜疊用比1根電纜有什么優缺點,?2、有人說變頻回路最好不要用2根電纜疊用,,可能會導致設備無法啟動,,真會出線這種情況嗎?為什么,?請各位老師幫助學生解惑,![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-21 21:22 編輯 ]
10kv變頻電纜
10kv變頻電纜專題,為您提供10kv變頻電纜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv變頻電纜 相關的專業交流討論,,更多10kv變頻電纜相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題