  • 請問10kV,、35kV線路的電纜和架空線造價

    請各位指教一下,,10kV和35kV線路采用電纜和架空線造價分別是多少?有說架空線20-30萬元/km, 電纜100萬元/km,,都包括哪些費用,?是涵蓋了導線、桿塔,、金屬接具以及施工等全部因素嗎,?

  • 小區10KV的電纜如何選擇,?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定,。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定,。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里,?

  • 請教高手10KV架空線路改地埋電纜造價多少?

    由于公路改造,,10KV架空線路要改地埋電纜通過,,用YJLV22-3*400電纜,長度120米,,兩邊豎鋼管,,地埋電纜做管道防護,需要多少錢啊,,如果兩邊立13M水泥電桿,,又要多少呢,如果用鐵塔,,要多少錢,?望高手幫我估算一下,是否10KV改電纜非得用3*400的嗎,,好多廠家都不生產,,設計及施工規范有這要求嗎?我是門外漢,,不是很明白

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題?

    現遇到一問題,,根據現場實際情況,,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜,。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教。,。,。

  • 長距離10kV電纜如何選擇

    長距離10kV電纜如何選擇? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,,泵房配置一臺500kVA箱變,,電纜采用埋地方式敷設。現在這根電纜如何選型,?除了考慮載流量,,還要考慮熱穩定,考不考慮壓降,?求教各位大俠,!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦

  • 關于10KV電纜的幾點,,請教下各位

    關于10KV電纜的幾點,,請教下各位

    1,、絕緣屏蔽層是什么材料?如何實現其屏蔽功能,?又是為了屏蔽什么,?2、銅屏蔽層的作用,?如何實現其屏蔽功能,?還有是不是當絕緣破壞時,導電層與銅屏蔽層擊穿,,形成單相接地啊,。。3,、若三相不平衡,,而普通YJV22電纜采用鋼帶鎧裝,其渦流損耗足夠?。ㄓ浀脝涡倦娎|不得使用鎧裝),,而不致影響電纜正常使用?查了些資料,,關于這些的比較少提到,,請各位賜教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 編輯 ]

  • 請問10kV電纜燒掉了,,為什么,?

    昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,,電纜運行了36小時燒掉了),,請問發生這樣的事情原因有幾種啊,?PS:電纜耐壓,、絕緣試驗都做過了,沒有問題,。

  • 關于10KV電纜并接問題求教!

    我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???

  • 10KV進線電纜選型的問題

    10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,,謝謝了

  • 2根10kV電纜能并聯使用嗎?

    甲方摳門的要死,,非讓用鋁芯的電纜,,總共有8500KVA的容量。但是實際中我沒見過10kV的電纜也有并在一起使用的,。有的同事說可以并聯,,有的同事說不能并聯,原因是損壞了增大電纜爬電距離的管子(具體啥管子我也不知道,,他說的)請問有高人用2根10kV的鋁纜并聯過供電嗎,?非臨時電源,小區用的

  • 問個10KV電纜配置的問題

    問個10KV電纜配置的問題

    我們這里是施工企業,,機房給提供10KV電源,,兩臺25MVA的35/10KV的箱變,并聯在一起,,高峰期的時候同時投入工作,。10KV電源距離我們的配電室有540m。我們的電機采用10KV高壓電機,,高壓電機的啟動柜,、高壓進線柜、聯絡柜及高壓無功補償組合到一起,,做成箱式的,,放在機房的外邊,需要箱式配電站14臺,。高壓電機包括兩塊:螺桿機組及鹽水泵,,其中一臺螺桿機組有兩臺高壓電機(200KW,、250KW);一臺鹽水泵一臺電機(315KW)。現在主要是需要配備高壓電纜,,從甲方臨時變電所到箱式配電站的電纜確定了,,兩臺箱式配電站一組(一臺箱式配電站帶4臺螺桿機組和兩臺鹽水泵),做好聯絡,,其中進線電纜采用10KV YJV 3*120,,聯絡電纜采用10KV YJV 3*95,采用這種型號的電纜,,實踐證明是合適的,,我們一直都是這么做的,原來是用的380KV電機,,現在準備換成10KV電機,。我在配置高壓電纜的時候,查了很多資料,,最主要的是做好熱穩定的檢驗!現在準備選擇連接高壓電機的電纜的型號,,先進行短路電流計算,我手頭只知道甲方提供兩臺25MVA的35/10KV的箱變,,用電高峰期兩臺要全部投入,。1、我可

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411

  • 10kV電纜穿管與排管的工藝

    10kV電纜穿管與排管如何解釋,?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下,?謝謝!

  • 10kV電纜進戶的問題請教

    如題,,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜,?怎么連的,?

  • 10kV電纜問題,,求大家圍觀

    10kV電纜問題,求大家圍觀

    單位的10kV出線電纜,,B相掛了一個金屬的電纜標牌,,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,,有個小黑點,,以前也沒在意,,今天給變壓器送電后,又看了一下,,好像黑點更大了,,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電,?現場圖片如下:

  • 山區 10kv電力 電纜和架空造價比較 求助,!

    項目位于山區,,電力建設標準是10KV,按電纜敷設需要預留8根管線,,按架空考慮需考慮雙回路徑,,每回路徑同塔四回。請教諸位老師,,哪種方式造價高,,每種方式單公里造價大概多少呢,可以粗略估計下,,謝謝,!

  • 10kv電纜直埋的問題,可否淺埋

    10kv電纜直埋的問題, 由于與雨水管道交叉,消防管道交叉,這些管道頂部距地面高度有700深度,我電纜從上部交叉過去,同時穿鋼管保護,可行嗎?根據規范交叉穿管保護可以把交叉凈距縮短到250MM,那么我高壓電纜距離地面只有大該400,500MM的距離, 但過了交叉我會讓電纜繼續直埋距地800深度.所以交叉電纜距地面近些可行嗎?

  • 中壓(10kV)電纜分支箱凝露問題

    長江三角洲一帶由于氣候環境原因,中壓(10kV)電纜分支箱在內部會有大量的水滴凝結,,請問大家考慮過這問題沒有,,有什么好的解決辦法嗎?