亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于電抗器限制諧波的問題

    問個問題,諧波污染主要是指三階以上的高次諧波對電網的污染,,一般常用電抗器來對諧波進行治理,。我的問題是,電抗器其本質其實就是電感線圈,,我的理解是在諧波進入的初期電感線圈對諧波是有阻礙限制作用的,,但是在諧波由峰值轉為谷值的階段,由于電感特性將反向增加電動勢,,這樣一來的話,,不就是等于使得原本被限制的諧波又得到了助長嘛!,?

  • 諧波治理補償電抗器(電容器)問題

    近期與電器工程工作者討論諧波治理問題,,有提問問題如下: 已知諧波治理數據(詳見附表) 變壓器容量1000kva,怎樣轉換為電抗器(電容器)分配比例及補償容量,?懇請高手賜教,!希望大家共享高手指點!也可電子郵件 :[email protected] qq:528608

  • 如何根據諧波大小選擇電抗器型號,?

    如何根據諧波大小選擇電抗器型號,?

    1,、偶次諧波2、4,、6,、8……次,諧波對稱互相抵消,,因此不予考慮,。 2 奇次諧波為3、5,、7,、11、13次及以上諧波,,這些諧波多出自大型整流設備,,電弧、煉鋼,、電機車等負荷,。當用戶的電網內有這種設備,就是有諧波源,應測諧波次數及含量,,如諧波不超過國家標準,,然后計算應配置的電抗器參數。含有3次諧波配置14%的電抗器,,含有5次以上諧波配置7%的電抗器,,7%的電抗器可以覆蓋5次以上諧波。 配置電抗器后應換算是否能產生諧波放大現象,,如發生諧振時,,還應改變電抗器的參數。庫克庫伯電抗器采用的是冷壓接工藝,,0.05的疊裝精度,,多個氣隙芯柱結合耐高溫高強度粘接劑粘結,以保證CKKBr的電抗器高達97%的

  • 電壓串聯電抗器7%抗幾次諧波

    電壓串聯電抗器7%抗幾次諧波,,5次諧波對于6%,。7%哪個效果好。還有7%與6%哪個對3次諧波放大要大,。 6%夠了為什么要7%成本都要高

  • 諧波電容柜的電抗器規格和參數如何選擇

    現在電容補償中,由于新設備的出現,有諧波的情況是越來越多了,每年都會碰到幾單.我認為在濾波電容柜中,其它的元件和以前是一樣的選擇方法,但是電容器和電抗器如何選擇,電抗器的參數如何計算,由于沒自己作過,真不知道,有沒有高手指點一下啊.

  • 關于電抗率與諧波的關系

    最近有一個工程,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行,?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,14%是消除3次諧波及以上,,是否有這樣的說法,?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波,?請高手賜教,謝謝,!

  • 關于電抗器的一個小問題

    說線路上串聯電抗器線路短路時 電抗器可以限制短路電流 維持母線的電壓既然限制電流 用電阻不就可以了嘛 為什么要用電抗器呢,?

  • 晶閘管和電抗器前后順序的疑惑

    晶閘管和電抗器前后順序的疑惑

    今天看到一個圖紙,,但是發現上面的晶閘管在電抗器后面,,因為是初學,不是很理解,,我看好多例子都是晶閘管在電抗器前面啊,,希望高手幫忙解疑,謝謝。

  • UPS諧波危害的認識與治理

    諧波的危害十分嚴重,。諧波使電能的生產,、傳輸和利用的效率降低,使電氣設備過熱,、產生振動和噪聲,,并使絕緣老化,使用壽命縮短,,甚至發生故障或燒毀,。 諧波的危害十分嚴重。諧波使電能的生產,、傳輸和利用的效率降低,,使電氣設備過熱、產生振動和噪聲,,并使絕緣老化,,使用壽命縮短,甚至發生故障或燒毀,。諧波可引起電力系統局部并聯諧振或串聯諧振,,使諧波含量放大,造成電容器等設備燒毀,。諧波還會引起繼電保護和自動裝置誤動作,,使電能計量出現混亂。對于電力系統外部,,諧波對通信設備和電子設備會產生嚴重干擾,。 對于我們在長期使用的UPS電源,到底UPS電源會產生哪些諧波呢,,目前所產生的諧波到底會有哪些危害了,,具體的危害給大家講講: 1、對斷路器,、漏電保護器,、繼電器等保護、自控裝置產生干擾,,造成誤動作,。使電動機產生附加損耗和發熱、產生脈動轉矩和噪音,。使電力變壓,、使電動機產生附加損

  • 諧波危害這么多,,要怎么治理呢?

    一、諧波的定義電能質量的好壞,,直接影響到工業產品的質量,,評價電能質量有三方面標準。首先是電壓方面,,它包含電壓的波動,、電壓的偏移、電壓的閃變等,;其次是頻率波動,;最后是電壓的波形質量,即三相電壓波形的對稱性和正弦波的畸變率,,也就是諧波所占的比重,。隨著科學技術的發展,隨著工業生產水平和人民生活水平的提高,,非線性用電設備在電網中大量投運,,造成了電網的諧波分量占的比重越來越大。它不僅增加了電網的供電損耗,,而且干擾電網的保護裝置與自動化裝置的正常運行,,造成了這些裝置的誤動與拒動,直接威脅電網的安全運行,。舉個常見的例子來說,,**節能燈在使用量所占比重較小的電網中運行,的確比常用的白熾燈好,,不僅亮度高又省電,,而且使用壽命也長。但是相反,,在大量投運節能燈后,,就會發現節能燈的損壞率大大提高。這是由于節能燈是非線性負荷,,它產生較大的諧波污染了這一片電網,,造成三相負荷基本平衡情況下,中心線電流居高不下,,線電壓與相電壓之比比1要小得多,,造成了該片電網供電質量下降,用電設備發熱增加,,

  • 電抗器的工作原理及作用

    知識點:電抗器

  • 大家談談怎樣治理電力諧波

    標準的話諧波應該控制在怎么樣的一個范圍內呢?電容總是鼓起來一定是諧波引起的嗎?大家用什么方法治理諧波呢?現在到公司來推銷這玩意的價格太高了.我要最經濟的方法能達到理想的效果.

  • 關于補償用電抗器的問題

    1.電抗器可以采用串聯來增加容量嗎? 如原采用6%電抗率的電抗器,現由于補償容量的增加,電抗器的容量也需要增加.可以采用增加一臺電抗器串聯的方式嗎?2.假如電抗率非1%和4.5~6%或12%,會產生怎么樣的結果?比如電抗率為3%.

  • 關于750kV電抗器的一場對話

    --訪特變電工衡陽變壓器有限公司總經理種衍民請您談談750kV電抗器研制成功對我國該產業領域的發展帶來的深遠影響? 種衍民總經理(以下簡稱種總):這臺電抗器是由特變電工衡陽變壓器有限公司承擔我國現行最高電壓等級的輸變電工程"西北750kV輸變電示范工程"中4臺750kV電抗器的其中一臺,。我國建設西北電網750kV輸變電工程目的是為了提高西北電網的輸電能力,推進"西電東送,,南北互供,,全國聯網"的實施,。為西電東送北部通道的建設奠定基礎,,并將為實現西北電網水火互補運行和更大范圍的電力資源優化配置發揮重要作用,。 衡變公司在研制750kV電抗器中根據國家有關精神完整地引進、消化和吸收世界上最成熟,、運行業績最好的烏克蘭扎布羅熱變壓器研究所的750kV電抗器技術,,進行國產化生產制造。750kV電抗器的研制成功,,加快了我國超高壓變壓器類產品的技術發展,,為振興民族裝備工業打下了堅實的基礎。該產品的研制成功填補了我國750kV級變壓器類產品的空白,,使我國重大裝備的國產化水平邁上了新的臺階,。當初基于哪些因素,國家選擇貴

  • 關于10KV電抗器故障問題?

    我所一35KV變電站,10KV裝無功補償器一組,幾天前零序電壓保護動作,懷疑放電線圈或電抗器有問題,進行測試時,發現電抗器三相繞組線圈直流電阻不平衡,A0=72.8mΩ,,B0=25.18mΩ,,C0=25.11mΩ,據此懷疑A相線圈有問題,可是查以前試驗數據,發現也三相不平衡,而且運行至今,請問電抗器三相線圈的直流電阻,是否一定有按規程上說的三相平衡系數不大于2%,電抗器有沒有問題,?

  • 請問電抗器的噪音為什么那么大,?

    35/6kV變電所電容器場有兩個串聯電抗器的雜音特別大,,而且是某一天突然出現的。請那位前輩指點一下是什么原因,。謝謝?。?/p>

  • 關于電抗器生產測試的問題

    各位,,我公司要生產小型諧波電抗器,,需要測試設備,誰可以生產,?請告知,。我司要一個諧波源500A的及其他檢測設備。請與我聯系,。[email protected],。急呀。

  • 轉貼 串聯電抗器抑制諧波的作用及電抗率的選擇

    串聯電抗器抑制諧波的作用及電抗率的選擇串聯電抗器抑制諧波的作用及電抗率的選擇(作者:陳伯勝)摘 要:串聯電抗器是高壓并聯電容器裝置的重要組成部分,,其主要作用是抑制諧波和限制涌流,,因此,在并聯電容器的回路中串聯電抗器是非常必要的,。電抗率是串聯電抗器的重要參數,,電抗率的大小直接影響著它的作用。文章著重就串聯電抗器抑制諧波的作用展開分析,,并提出電抗率的選擇方法,。 關鍵詞:串聯電抗器,; 諧波抑制; 電抗率選擇1 前言 隨著電力電子技術的廣泛應用與發展,,供電系統中增加了大量的非線性負載,,如低壓小容量家用電器和高壓大容量的工業用交、直流變換裝置,,特別是靜止變流器的采用,,由于它是以開關方式工作的,會引起電網電流,、電壓波形發生畸變,,從而引起電網的諧波“污染”。產生電網諧波“污染”的另一個重要原因是電網接有沖擊性,、波動性負荷,,如電弧爐、大型軋鋼機,、電力機車等,,它們在運行中不僅會產生大量的高次諧波,而且會使電壓波動,、閃變,、三相不平衡日趨嚴重。這不僅會導致供用電設備本身的安全性降低,,而且會嚴重削弱和干擾電網的經濟運行,,形成了對電網的“公害

  • 變壓器和電抗器的聲級測定

    變壓器和電抗器的聲級測定

點擊加載更多

諧波治理電抗器

諧波治理電抗器專題,為您提供諧波治理電抗器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與諧波治理電抗器 相關的專業交流討論,,更多諧波治理電抗器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度