亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于10kV線路壓降的問題

    例如:1條變電站10kV饋線,,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,,在5km處有1臺400kVA桿上變,;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求,?求大神們指導 T.T

  • 10KV線路負荷在末端,,設備啟動,,電壓低,怎么辦,?

    我們公司有一條10KV線路,,導線為LGJ-70,,線路上最末端是水泥廠,水泥廠有2臺高壓電機共2400KW,,變壓器750KVA,。線路上其余負荷很小,在該廠未生產時,,線路電壓正常,,線路電流一般為50A,該廠生產時,,線路電流最大為260A,,電壓有時會降低到8600V,影響該廠生產,,請問各位高手,,這樣的線路該怎么辦,才能提高電壓???謝謝各位朋友。

  • [討論]關于10KV線路防雷,?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,,經常由于雷擊造成線路跳閘,,請問各位有什么好的避雷方法嗎?,?我覺得最好是加裝線路避雷器,,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙,?,??謝謝

  • 關于10KV線路初設和施設

    請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范,?我剛做這方面,初設時出設計說明書,、路徑走向圖、桿塔一覽圖,、基礎一覽圖,、導線曲線安裝圖、配件加工圖,,如果是山區,,還出個斷面圖。然后施設時,,根據實際情況對初設做一下修改,。我們初設時就用經緯儀,、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,,初設沒有這么復雜,,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿,。等到施工設計時,,再測量定樁??晌覀儧]有GPS設備,,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的,?

  • 求教,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),,我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量,?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,,以上問題可能說的不是很清楚,,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟),。

  • 10KV---5000KW 山區8公里距離配電 線路方案

    負荷為5000KW(電動機組),,離變電所直線距離8公里,地形為山丘,,運輸困難大,,計劃采用鐵塔。10KV配電,,求導線規格型號,,鐵塔形式及施工方案,最好有計算過程,,謝謝各位老師了,,本人新手。

  • 急尋10KV高壓電機啟動柜方案

    內帶接觸器和電抗器的高壓電機啟動柜,,柜型號為XGN的,。誰做過這方面的,有資料沒有(方案圖、組裝圖,、二次原理圖)能否提供給我,我手上有個項目,,但不知道該如何下手啊,。我萬分感謝!

  • 一般10kV線路該怎么設置和選擇,?

    一般10kV線路該怎么設置和選擇,?

    小庫說: 線路補償原則是通過在線路電桿上安裝電容器實行單點或多點電容器補償,,單點補償地點選在離線路首端2/3處,補償的容量應為無功負荷的2/3,,兩點補償分別裝設在距首端2/5和4/5處,。多點補償是采用分支線分段補償方式,對分支較大或線路較長負載自然功率因數低的線路進行補償,。根據農村實際狀況,,農網線路補償的補償點不宜過多;控制方式應從簡;保護方式可采用熔斷器和避雷器作為過電流和過電壓簡單保護。 確定某一條配電線路的補償容量,,應根據該線路的平均無功負荷和最小無功負荷計算,,當線路的最小無功負荷小于平均無功負荷的2/3時,考慮到無功不應倒送,,可安裝固定的補償裝置,,但應按最小無功負荷確定補償容量。當線路中有較大無功負荷點時,,除應考慮與

  • 關于10kV架空線路的問題

    請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列

  • 關于10Kv線路材料表的問題

    在10Kv線路中,,像短路故障指示器,避雷器,,避雷器壓板,,驗電接電環,都是怎么分配的,?例如,,避雷器多少米一組?另外,,短路故障指示器是和什么配合使用的,?一般用在何處?材料統計表中列有這些,,也不知道如何統計的~~哪位能說說~~~

  • 新手求教,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險下兩條電纜接入兩臺630KVA的變壓器,我想知道1.如何選擇這組跌落保險的容量2.請問電纜應該如何選擇,;小弟剛剛開始工作,,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導,。

  • 求救,關于10KV線路施工報道

    各位朋友,,請幫我弄個施工報道吧,,在下感激不盡啊,這個星期一就需要用,,希望各位大大幫幫忙情況大概是這樣的,,我們公司所有的施工隊長全去培訓了,為了盡快完成工程,,我們公司負責施工的領導親自帶隊施工,,我們整個工程組的人員也全參加了工作,為此做一篇報道,。工程不大施放2段35mm的電纜,,裝組跌落保險,制作四套電纜頭和接線,。領導主持施工,,親自制作電纜頭。大概就這么多,。在下先寫過了,。

  • 10KV線路補償方式的選擇

    現有一10KV線路平時無功需求量為160KVAR左右,最大無功需求量為200KVAR,。請問:這條線路上應該裝的補償裝置采取下列何種補償方式或其他更好的補償方式,?1、固定150KVAR,;2,、自動100KVAR*2;3,、固定100KVAR+自動100KVAR,。

  • 關于10KV線路的輸送功率問題

    <<工廠供電>>上說380V的架空線輸送功率是不大于100KW,輸送距離不大于250M,380的電纜線路輸送功率不大于175KW,輸送距離不大于350M,10KV架空線輸送距離不大于10KM,輸送功率不大于1000KW,,假設一個小區需要容量3000KVA,10KV的架空線輸電功率可以達到嗎?好象大多數小區的用電功率都大于這個功率,可不是一樣都用10KV線路線路供電嗎?著是怎么回事情呢?請教各位!

  • 淺談10kV線路桿塔的選型

    淺談10kV線路桿塔的選型

  • 10kV線路自投裝置的問題

    10kV線路兩路互相自投,其中任一路線路故障,,就閉鎖線路自投,。能否解決線路內部故障閉鎖線路自投,線路外部故障開放線路自投,?

  • 10KV線路速斷的原因都有那些,?

    無風、無雪,、無大負荷,,速斷,各個桿塔,、金具,、電纜都沒有問題,請問大蝦從那查起,。

  • 求,!~小流量時小泵啟動方案!

    我公司是做供水系統的,,現開發小流量泵(穩壓泵),。要求:小流量時小泵啟動,流量變大時,,小泵關閉,,大泵啟動。流量變小時大泵停,,小泵啟動,。以前我們是用流量計來解決這問題的,現尋求新的方法,。希望各位大大能提供好的建議,,謝謝!~

  • 關于10kV線路無功補償問題,?

    關于10kV線路無功補償問題,?

    我單位有一條10kV線路末端電壓較低,變電所已有無功補償,,現要進行線路無功補償,。負荷分布圖如下現在要求U2=10kV,該線路日平均電流120A,日最大電流260A,。線路長度30kM,,三角排列,計算結果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar問題:1.以上計算是

  • 求解 電機啟動電流 與 10KV 線路壓降問題

    假A地點為110/10KV變電站一坐(10KV側最小短路電流Smin不知道),,現拉一鋁線10KV 240mm2(阻抗R=0.14,電抗X=0.31)至B變壓器10/0.4KV,,變壓器用630KVA,,U%=4.0。B低壓端0.4KV有一電機(低壓電纜忽略不計)185kw cos=0.8 啟動電流為額定電流2倍,,啟動母線電壓要求不得最低于85%,。求這個電機能啟動正常情況下,A到B距離L 與 110/10KV變電站最小短路電流Smin 的關系,。小弟初學認為,,既然185X2<630 那么只要滿足 AB的距離所產的電壓降<0.15即可 如下壓降 (0.14+0.31*tan )*0.185*L/(10.5*10.5)<0.15 L<239KM 即可后來看書說工業供配電書時 琢磨著是不是要這樣算起動輸入容量 UKM/(UKM+0.185*2)>0.85 UKM=2.

點擊加載更多

10kv線路啟動方案

10kv線路啟動方案專題,為您提供10kv線路啟動方案相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv線路啟動方案 相關的專業交流討論,,更多10kv線路啟動方案相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv線路容量計算

10kv線路論文