摘要:配電線路的安全運行關系著整個電力工程的實施和運行,在配電線路設計階段,,就要對各個部分進行合理的安排和配置,。文章簡要地針對配電線路設計的各個過程進行分析,主要對線路設計的技術要點進行論述,。 發電廠,、變電站、輸電線路,、配電線路和負荷構成了完整的電力系統,。其中配電線路是將電力輸送到用戶手中的最后一個環節。由于電力的生產,、供應和銷售是同步進行的,,這就要求提高配電線路的質量,保證整個電力系統的安全可靠運行,,同時保障供電企業的經濟效益得到實現,。 配電線路的設計是電力傳輸實施的前提和保障。設計質量的優劣直接關系到電力線路工程建設的經濟效益、環境效益和社會效益,。近年來,,在配網工程建設和改造中,10kv配電路線大多數運用在農村地區,,采用架空線或者是以架空線為主的混合結構形式,,一般為放射性的供電方式。 1 線路設計的一般流程
論文簡介:10kV架空線路典型設計,,380/220v架空線路典型設計 投稿網友:wphwphwph 上傳時間: 2013-09-12
DL_T_5220-200510kV及以下架空配電線路設計技術規程.rar
農網建設與改造配電線的設計王力軍 馬惠英 河北省高碑店市電業局 (074000) 摘要 本文對配電線路設計所考慮的氣象條件,,負荷預測、路徑選擇,、線路的勘測和定位都進行了詳細的闡述,,為農網建設與改造提供了技術依據。關鍵詞 配電線路 建設與改造 農村電網建設與改造是國務院確定加快六個方面基礎設施建設的重點工程之一,。農村電網建設與改造工程的實施,,對擴大內需,拉動我國經濟增長具有重大意義,。長期以來,,農網配電線路一直由縣級電力管理部門進行設計、施工,、管理,,工程質量參差不齊,有的低壓線路甚至是由農村村民進行拉架,。由于歷史及經濟,、技術諸因素,農村配網一直未做較完善的調整,,致使農網基礎設施十分脆弱,,導致了農村電價高、電能質量差,,許多電器設備在農村得不到推廣,,客觀上制約了農村消費市場。這次農村電網建設與改造對提高農網綜合供電水平,、促進我國電力事業發展是一個千載難尋的好機遇,。 為了保證農網配電線工程的建設質量,勘察設計首當其中,。配電線路設計的主要內容是確定新建線路,更改線路的路徑,;確定桿
各位電氣專家,,看到一個配電線路保護定值,有些疑問,請幫忙解答:定值單: CT變比 600/5,,電流I段 24A 0s,,電流II段 6.5A 0.5s,電流加速段 6A 0.3s,,過負荷電流 4.5A 過負荷告警時間6s,。請問各個保護的含義,互相保護的模式是怎樣的,?記得《繼電保護》書籍里面有保護I II段,,起到相互補充的作用,不知道跟定值單中的保護I II段是否同一含義,?“電流I段動作表示線路前一部分出現問題,,II段動作表示線路后一部分出現問題”這一說法是否正確,求解不勝感激,!
1,、感應雷過電壓 感應雷過電壓是指架空的配電線路因周圍發生閃電而產生的雷電過電壓,雖然線路沒有被雷電直接擊中,,但是導線上感應出了很多的與雷云性質相反的電荷,。事實證明,因感應雷過電壓而引起的雷害事故次數占配電線]路總故障數的90%,,已經成了了10千伏配電線路故障的罪魁禍首,。有文獻研究表明,如果10千伏配電線路的導線離地面十米,,雷擊的位置與導線相距五十米,,就會產生100千安的雷電電流,如果線路沒有做任何的防雷措施,,產生雷過電壓的最大值能夠達到500千伏,。若10千伏配電線路的絕緣效果不佳,就很容易被雷過電壓擊穿,,甚至擊斷,。 2、絕緣水平 因配電線路中的因絕緣子的爆炸引起的故障率也很高,。絕緣子能否正常運行決定了配電線路的安全性,,因為絕緣子決定了10千伏配電線路的絕緣水平。因此,,必須做好絕緣子的維護工作,。在10千伏配電線路長時間運行的情況下,如果沒有定期地對絕緣子進行檢測,、維修或者更換,,一旦線路出現了老化的現象,整個配電線路的絕緣水平就會大大地降低,增加了雷害事故的發生概率,。 3,、防雷保護安裝 ①變壓器的安裝。一旦雷過電壓的數值達到了
引 言 我國是一個資源相對匱乏,、正在發展中的人口大國,能源的消耗正急劇增加,能源危機迫在眉睫,作為能耗大戶的建筑能耗已成為危及社會可持續發展的一個重大問題,。2005年7月初,國務院發出《關于做好建設節約型社會近期重點工作》的通知,特別指出/要堅持資源開發與節約并重,把節約放在首位的方針0。根據建設部和國家建材局的統計,目前,我國建筑能耗約占全社會總能耗的27%左右,。 目前,在建筑維護墻結構,、新型保溫材料以及優質設備選型等方面取得了比較明顯的節能效果,但對電氣節能尚未引起足夠的重視。事實上,隨著社會的發展,、人民生活水平的提高,整個社會的用電需求量直線上升,建筑電氣能耗在建筑能耗中占有相當大的比例,。如果每戶每年節約用電60 kWh,則可為國家節省投資約30億元,并可延緩溫室效應,減輕對生態環境的破壞,經
10kV配電線路跨越山箐,大約檔距1000米,,用的是LGJ-70/10的導線,,每相安裝3組防震錘,桿型為三聯桿,,桿開2.5m,。這個沒問題吧?,?,?
有一路燈相變,,100KVA。路燈的配電線路是這樣的(其余均相同,,只說一路):塑殼開關40A(瞬動400A),接觸器40A.電纜YJV-4×25+16,。路燈為0.25KW,20盞,間距30米,,計5KW,電纜長600米,。線路壓降滿足要求。請各位看一下是否合理,?這種設計在我們這里已是標準的,。(各設計院都是這樣的)。
10kV架空絕緣配電線路的有關規定1,、架空絕緣配電線路所采用的導線應符合GB12527,、
10kV架空配電線路工程設計分析,網上資料
摘要:針對10KV架空配電線路常發生雷擊斷線事故,,從而進行防范措施探討,,以求提高10KV配電網安全運行水平,。目前10KV架空配電線路上,現在都已廣泛地應用了絕緣導線,。可以說,,配電網架空導線的絕緣化,,已是一項成熟的技術。 但是,,絕緣導線在應用過程中,,也出現了一些新的問題。其中,,最為突出的問題,,是遭受雷擊時,容易發生斷線事故,。據有關資料的統計,,南昌經開區 2008至2009年兩年內,一個30平方公里的供電區域內,,雷擊斷線事故與雷擊跳閘事故約為35次,,直接損失電量約為30萬千瓦時,嚴重降低了供電可靠性,,給社會帶來了不良的效果,。這兩年里雷擊斷線事故率占76.2%。 以上一些統計資料表明:雷擊斷線事故,,是應用絕緣導線中最突出的一個嚴重問題,,這引起我們的廣泛注意,并積極開展對等試驗研究工作,,并找到許多有效的防范措施,。 一、雷擊斷線與跳閘機理<
引 言 我國是一個資源相對匱乏,、正在發展中的人口大國, 能源的消耗正急劇增加, 能源危機迫在眉睫, 作為能耗大戶的建筑能耗已成為危及社會可持續發展的一個重大問題,。2005 年7 月初, 國務院發出《關于做好建設節約型社會近期重點工作》的通知, 特別指出/ 要堅持資源開發與節約并重, 把節約放在首位的方針0
1強化運行管理。 從運行角度考慮,,運行人員按運規要求,,按時巡視設備,及時,、準確提供設備缺陷,,為檢修試驗提供依據,及時發現事故隱患,,及時檢修,,從而降低線路故障率,。為此,運行人員應作到"三熟三能",,從"嚴",、"勤"、"細",、"熟"上下功夫,。嚴:即制定嚴格的設備定期巡視制度,并堅決落實;勤:即工作積極,、主動,,不漏巡,多注重故障率高的線路設備運行工況;細:即認真巡視,,認真分析,,及時發現并上報缺陷;熟:即不僅熟悉設備,還應熟悉其性能,、參數,、結構、地理環境,、氣候因素等,,做到心中有數。 2加強線路防外力破壞工作,。 配電線路外力破壞現象很嚴重,,高低壓線路盜割嚴重,違章建筑屢禁不止,,鄉村山田建設,,推土造田,桿根取土,,人為打破絕緣子,、向導劲闵先予F絲、盜竊電能等造成線路故障,,時有發生,,給配電線路的安全運行造成了極大的危害。采取的措施:
知識點:配電線路用多間隙避雷裝置
10KV以上供配電工程線路設計
一些關于架空配電線路設計技術規程,,不知道是否對大家有幫助
我單位10kV線路在今年發生一起斷線故障,,電源側導線還在電桿絕緣子上固定,負荷側導線在離絕緣子10cm處斷開,,掉落到地上,,并在搭火,但變電所內沒有發接地信號,,還顯示線路三相電壓正常,,請問一下,,為什么不發接地信號?斷線處的反饋電壓能計算出來嗎,?怎么計算,?怎么能解決這樣的問題,謝謝
10kV配電設計雖然是最基礎的 但是目前各設計院的設計內容各不相同,,是否國家有相關的規定,?另外二次部分的設計是否必須要有,其實很多成套廠并不會完全按照設計圖紙進行加工,,個人認為是費時費力而用處不大的,完成可以提出相應技術要求,,由設備廠家自行加工請各位談談自己的看法
圖紙簡介: 10KV配電線路所有桿型圖(含加工),非常齊全,,特別適用于設計人員及加工廠家.共137張圖都是桿型圖,不一一介紹了,。希望對大家有幫助,。 投稿網友: lixingguo19710916 上傳時間: 2014-05-29<
10kv配電線路設計
10kv配電線路設計專題,為您提供10kv配電線路設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv配電線路設計 相關的專業交流討論,,更多10kv配電線路設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題