各位大俠:最近遇到一10KV電纜線路,全部長度38千米,,在線路空載時還有近30A的電流,,其正常負荷也就十幾千瓦,但現在每月電費都很高,,個人分析是線路損耗所致,,現想采取電抗器進行無功補償來降低損耗,請問各位有什么好的經驗介紹一下
國網2013典設10kV電纜線路分冊
110kV電纜線路設計的時候,,需要考慮電纜的接地,,我想請教以下問題:1、什么時候需要用直接接地箱,;2,、什么時候要用交叉互連接地箱;3,、電纜金屬護套的安全感應電壓的數值是多少,;4,、請?jiān)敿毥榻B一下交叉互連和回流線的作用。不勝感激,,謝謝,!
《工業與民用配電設計手冊》列出了電纜線路電壓損失的計算表格,我想知道線路長度如何計算,?比如兩芯電纜是指電纜的長度還是指兩芯長度的總和,?
電纜線路施工及驗收規范 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國國家標準 電氣裝置安裝工程 GB 50168-92 電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國建設部1992-12-26發布1993-07-01施行
發一個“電纜線路的維護及故障處理”的電子書,供大家參考,!
10kV電纜線路中性點的電抗一電阻接地 根據對6~35kV配電網中性點運行方式可靠性的研究表明,,近年來單相接地電容電流補償效率實際上已經降低。在城市和工業電網中,,雖然各種電容電流補償裝置在研究,、制造和維修費用方面增加,但出現穩定的單相接地減少時相間短路次數增加的現象,,這是由于電網包括變電所配電裝置的絕緣多處損壞時,,間隙性單相接地出現概率較高。另外,,由于電容電流補償同簡單可靠的單相接地信號裝置與繼電保護不能同時存在,,在許多電網中不能及時解決故障線路,錯誤操作的概率增高,,使得危險接觸角壓可能長期存在,。因此,對配電網造成很大的損失,,它包括電力部門修復設備的損耗和停電對用戶的損失,。 提高10kV電纜線路的可靠性和電氣運行的安全,可以廣泛采用中性點經過能建立與電容電流相當?shù)膯蜗嘟拥赜泄﹄娏鞯碾娮杵鹘拥氐姆椒?,并采用單相接地繼電保護裝置及備用電源自動投入裝置,。然而盡管投入大量經費到配電網建設和改造,但它們對于完全綜合自動化還是不具備,,這里指的是采用在各種類型故障時能隔離故障部分的裝置,,并有可能對故障狀態包括單相接地的電網采用有效而集中的控制系統.
有個110kV的單回電纜線路工程,采用電纜溝敷設,,采用三根捆綁式敷設在電纜支架上合適,,還是分開敷設比較合適電纜線路長度在300米,頂管140米,,電纜溝160米,,希望各位老師多多指導!
我廠水源地離廠里約有7公里,,用6KV電纜直接敷設過去,,整個電纜全部連在一起無法斷開,,每個泵房處通過電纜分支接頭供電,泵房各有一小變壓器,,但變壓器高壓側沒有開關,,停送電通過廠里6KV開關來操作,不知保護該如何整定,,需要考慮哪些,?另外這么長的線路,送電后末端會不會出現高壓,?怎么解決,?請高手指點!?。,。?謝謝?。,。。,。,。。,?!
如題,共同分享
請問這兒求電阻的時候為什么宜?/4???0.204是查表查到的電纜單相接地短路時的電阻(mΩ/m)10是電纜長度
求10KV架空線路及電纜線路壓降計算公式?最好說的詳細一點.謝謝.
本帖最后由 老虎86 于 2015-11-15 15:45 編輯 南方電網 35kV和10kV標準設計V1.0版 電纜排管工井圖,工三個壓縮包,。
南方電網 10kV電纜線路排管通用模塊設計之排管
電纜線路(割)接方法:8.12.1 改(割)接基本原則 和8.12.2 改(割)接的基本方法兩種,。以下給大家詳細講解!8.12.1 改(割)接基本原則
我站10KV 185 鎧裝電力電纜 ,,從配電室到箱變大概是150M,,之前電纜打耐壓時候B相只有25M歐,其他兩相都還好,,理論是符合相電壓工作的,, 送電還是成功了,但擔心出現單相接地后電壓升高,,電纜絕緣破損造成兩相短路,,結果怕什么來什么。 719 臺風 我站點大暴雨,,電纜溝水浸.該電纜出現單相接地后造成兩相短路結果斷路器1段過流跳閘,, 現電纜用福祿克萬用表測得電阻A相130K歐姆,,B相90K歐姆,C相還后2500V 搖表測得5兆歐,,請問在沒有電纜測試儀情況下 如何確定電纜故障點,。(之前電纜應邀跨其他電纜溝,鋸開做了兩處端接,。)
本帖最后由 wxd126 于 2014-8-8 09:55 編輯 有一用戶,,負荷為50KW,距離變壓器500米,,在變壓器后有100米架空線路,,在100米架空線路后計劃用400米電纜供給用戶。求計算,,架空線路和電纜用多大的線徑合適,,另外麻煩再給計算下電壓降是多少?謝謝 補充下:用戶是制冷的壓縮機,,是電動機
爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范中華人民共和國國家標準GB50058-92第2.5.10條 .....................在1區內電纜線路嚴禁有中間接頭,,在2區內不應有中間接頭,。--------------------------------------------------------------------請問,在防爆接線盒內的接頭算不算中間接頭,?如果算,,防爆插銷那還存在干什么?一些防爆設備都留有一截出線電纜,,這種情況下只有用防爆接線盒了,,難道要把設備折開再直接進線嗎。
如圖所示,10KV線路中,B點是不是也應該加裝避雷器???,另外有沒有哪個規范規定,電纜線路必須加避雷器??
10kv電纜線路