請問:三繞組變壓器(110/38.5/10.5kV),,110kV中性點為直接接地方式,35kV側為中性點經消弧線圈接地方式,,110kV中性點避雷器與35kV中性點避雷器作用有何不同,?另:35kV中性點避雷器一般裝設在中性點刀閘與消弧線圈之間,現甲方提出避雷器主要是保護變壓器,,避雷器與變壓器中性點之間不應用刀閘隔開,,應裝設在中性點刀閘與變壓器之間,甲方的提法是否合理,?謝謝,!
中性點接地電阻柜對變壓器的有哪些保護作用?在電力系統中,,變壓器作為核心設備,,其正常運行對整個電網的安全至關重要。然而,,由于種種原因,,變壓器常常面臨各種威脅。此時,,接地電阻柜的重要性便凸顯出來,,它對變壓器起到了不可或缺的保護作用。首先,,接地電阻柜能有效防止變壓器遭受雷擊,。雷擊產生的瞬時高壓可能對變壓器造成嚴重損壞。接地電阻柜通過降低雷擊電流引入地下的速度,,減小雷擊產生的電磁效應,,從而保護變壓器免受雷擊的威脅。
大接地電流系統中,,主變壓器中性點都裝有放電間隙和避雷器,,在中性點電壓升高時放電從而保護變壓器。但既然裝了間隙,,為什么還要裝避雷器,,間隙與避雷器如何分工,,有什么區別?在網上搜了很多,,都沒看明白,,肯請詳解另:變壓器零序過壓過流的動作時限如何,網上有說0秒,,那怎么與線路保護配合?這個問題可能我理解有誤,,也可能很簡單,,看到實例就會知道,但我是二次變的,,正在為投一次變做準備,,找不到具體資料,見諒
運行規程上明確寫有“一般情況下,, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行,。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行,。請問,,這是出于什么考慮呢?
我站現有兩臺主變,,現1號主變中性點接地,,2號主變在分位,現在將一號主變由運行轉檢修,,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,,謝謝
?變壓器中性點接地電阻柜的原理及作用?主要包括以下幾個方面: 工作原理 變壓器中性點接地電阻柜的主要功能是在電網中性點與地之間串聯接入一個電阻器,通過適當選擇電阻器的阻值,,電阻器可以泄放單相接地電弧后半波的能量,,減少電弧重燃的可能性,從而抑制電網過電壓的輻值?,;通過注入阻性電流,,將故障電流限制在適度范圍內,通常電阻分量電流為電容分量電流的1.05~1.1倍,,這樣可以提高繼電保護裝置的靈敏度,,快速作用于跳閘,保護系統?,;將暫態過電壓限制在正常相對中性點電壓的2.6倍以內,,防止弧光過電壓損壞主設備,同時對鐵磁諧振過電壓有顯著作用?,。
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給。現業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,,請教各位,,這樣可以嗎?
1,、中性點不接地系統中,發生單相接地短路時,,接地電流為何是接地電容電流,,此時不是已經接地了嗎?為何還是電容電流,?2,、中性點不接地系統中,發生單相接地短路時,,此時非故障相的對地電壓升高為線電壓,,為何此時線電壓與正常時相同,此時不是兩個線電壓的合成和一個線電壓相同嗎,?如圖所示:
準備新增一臺400V變頻器控制柜,,負載是55kW的變頻電機,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇,?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜,?能不能設備外殼在現場直接接地,?
一直有個關于接地的疑問,。我們在做建筑接地干線的時候,一般都是用40X4的扁鋼,。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上,。前段是63或80的大扁鋼,后面又是40X4的小扁鋼,,為什么會這樣呢,?
同事問了個問題,把咱難住了,,請教各位.問題是:變壓器為什么必須引出中性線,?{指的是低壓側}.不引出不行嗎,? 我給他的解釋是:不引出中性線,我們家里怎么用電啊,,因為家庭用電都是220v的,,那個中性線就是零線.不知這樣回答正確與否,請各位老師指教.
在樁承載力特征值的確定中,要考慮負摩擦力的話,,中性點的確定一直是一個不確定的問題,。各種教材以及規范都沒有明確的確定方法,導致在計算過程中各自在確定中性點時差別很大,,請教各位同仁在設計過程中,,如何確定中性點,,如何使得負摩阻力更接近實際值,。謝謝各位
我們公司最近想自行制作中性點電阻器,但本人沒怎么接觸過高壓電阻,,請教各位是否有這方面的資料,?比如電阻加工工藝、電阻算法以及相關的資料,。如能提供,,不勝感激。:handshake :handshake
我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),,220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀, 220KV側受電(110KV側無電源),,請問如何操作,?(如下圖)比如:220KV
請教各位高手,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,,并產生較高的工頻過電壓,。對可能形成這種局部系統、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙,?!边@句話怎么理解呢?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢,?兩種情況下的過電壓有什么差別阿,?這個問題一直想不通,,忘各位賜教!先謝謝了,!
這個2個5P20的繞組 一個是橫差保護用的 是嗎,?請問另外一個呢 這個是發電機上的
配電室在4樓,,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來,。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不,?合適的作法是?謝謝各位??!
在自重濕陷性黃土場地(濕陷等級Ⅲ~Ⅳ)上做的項目,,場地東側及南側為沖溝,,有幾棟建筑的一部分位于沖溝內。根據建設單位提供的地形圖,,沖溝頂底高差?5-25米之間,,個別近30米,勘察時,,沖溝有相當一部分地段被回填(南面的沖溝已基本填平,,與提供的地形圖相去甚遠),回填時間均較短,,有些甚至是在勘察前平整場地時填進去的,,以填土以土為主,但包含有大量的生活垃圾,、建筑垃圾,、以及場地平整時填進去的樹枝干,、樹根等,可以說除了水,,基本上什么都有,。。,。 由于是黃土地區,,土壁的直立性好,因此沖溝附近地層復雜,,一個孔可能開孔即為原土,,但相鄰鉆孔可能就有20米左右的填土。 請問,,這樣一個場地,,怎樣對地基進行處理較好,或者直接采用樁基,?負摩托阻力如何取,,中性點如何確定?
下午竣工驗收,供電提出零序CT應接在母線上面,,本人是菜鳥,,請大神們幫忙解答,接中性點可以否,?本人做了大大小小百來個電房也沒遇到此問題,,為什么不能接中性點?附傳幾張不負責的廠家因為急著送電,,靠廠家沒用的了,,求大神們有什么補救的方法,只能重新做銅牌嗎,?
變壓器低壓側三角接線可以人為制造中性點引出接地,,那這個接地能不能引出平常這個N線呢?那這時候接1相和1N可以像平常這樣用嗎,?