一段母線下的兩個pt 二次側都為星型接法 而且二次的N都未接地 核相時發現 a對a b對b c對c都有電壓差 二次的n接地后 一起正常請問二次為什么會發生中性點漂移
運行規程上明確寫有“一般情況下,, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行,。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢,?
我站現有兩臺主變,現1號主變中性點接地,,2號主變在分?,現在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,,謝謝
一直有個關于接地的疑問,。我們在做建钟地干劲愕臅r(shí)候,,一般都是用40X4的扁鋼。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上,。前段是63或80的大扁鋼,,后面又是40X4的小扁鋼,為什么會這樣呢,?
1,、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,接地電流為何是接地電容電流,,此時不是已經接地了嗎,?為何還是電容電流?2、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,,此時非故障相的對地電壓升高為線電壓,為何此時線電壓與正常時相同,,此時不是兩個線電壓的合成和一個線電壓相同嗎,?如圖所示:
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給?,F(xiàn)業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,,這樣可以嗎,?
準備新增一臺400V變頻器控制柜,負載是55kW的變頻電機,,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜,?能不能設備外殼在現場直接接地?
在樁承載力特征值的確定中,要考慮負摩擦力的話,,中性點的確定一直是一個不確定的問題,。各種教材以及規范都沒有明確的確定方法,導致在計算過程中各自在確定中性點時差別很大,,請教各位同仁在設計過程中,,如何確定中性點,如何使得負摩阻力更接近實際值,。謝謝各位
我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀,, 220KV側受電(110KV側無電源),,請問如何操作?(如下圖)比如:220KV
我們公司最近想自行制作中性點電阻器,,但本人沒怎么接觸過高壓電阻,,請教各位是否有這方面的資料?比如電阻加工工藝、電阻算法以及相關的資料,。如能提供,,不勝感激。:handshake :handshake
請教各位高手,,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,,并產生較高的工頻過電壓。對可能形成這種局部系統,、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙,。”這句話怎么理解呢,?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢,?兩種情況下的過電壓有什么差別阿?這個問題一直想不通,,忘各位賜教,!先謝謝了!
下圖是小弟最近做的一個水電站工程主線圖的一部分,,由于我剛入行，對監控保護中對電壓互感器的要求了解不深,。 大家請看圖中的“1PT1" 問題:起初用的是VV接法,,B相接地,說是這樣在“同期檢測”時原邊與副邊有“比較基點”,,因B相接地,,以B為基準,便可比較A,C兩相相量的相角差,。蠻有道理 但保護廠家說“這樣接發會導致副邊中性點N漂移嚴重,,致使測量精度降低,推薦使用YY接法,,這樣中性點接地,,測量精度會提高” 請問“中性點漂移”是如何產生的?如何防止,?VV接法是不是都有這樣的弊端? 既然有這樣的弊端,,那么什么時候用VV接法,?還是干脆不用?
變壓器低壓側三角接線可以人為制造中性點引出接地,那這個接地能不能引出平常這個N線呢?那這時候接1相和1N可以像平常這樣用嗎,?
下午竣工驗收,供電提出零序CT應接在母線上面,,本人是菜鳥,,請大神們幫忙解答,接中性點可以否,?本人做了大大小小百來個電房也沒遇到此問題,,為什么不能接中性點?附傳幾張不負責的廠家因為急滞?,靠廠家沒用的了,,求大神們有什么補救的方法,只能重新做銅牌嗎,?
在自重濕陷性黃土場地(濕陷等級Ⅲ~Ⅳ)上做的項目,場地東側及南側為沖溝,,有幾棟建筑的一部分位于沖溝內,。根據建設單位提供的地形圖,沖溝頂底高差?5-25米之間,,個別近30米,,勘察時,沖溝有相當一部分地段被回填(南面的沖溝已基本填平,,與提供的地形圖相去甚遠),,回填時間均較短,有些甚至是在勘察前平整場地時填進去的,,以填土以土為主,,但包含有大量的生活垃圾、建筑垃圾,、以及場地平整時填進去的樹枝干,、樹根等,可以說除了水,,基本上什么都有,。,。。 由于是黃土地區,,土壁的直立性好,,因此沖溝附近地層復雜,一個孔可能開孔即為原土,,但相鄰鉆孔可能就有20米左右的填土,。 請問,這樣一個場地,,怎樣對地基進行處理較好,,或者直接采用樁基?負摩托阻力如何取,,中性點如何確定,?
配電室在4樓,,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來,。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不,?合適的作法是?謝謝各位??!
“GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況,。 1 對于單電源系統,,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點,。 2 對于具有多電源的TN系統,,應避免工作電流流過不期望的路徑。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,,無需配出N,,PE宜多處接地。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,,且不得將其與用電設備連接,。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,應只一點連接,,并應設置在總配電屏內,。4)對裝置的PE可另外增設接地。5)PE的標志,,應符合現行
接地電阻柜采用中性點接地,,可降低單相接地時的暫態過電壓,消除諧振過電壓和弧光接地過電壓,,繼電保護裝置可快速選擇故障線路,,切斷故障點。在接地電阻柜的影響下,,當發生非金屬接地時,,流經中性點和接地點的電流較金屬接地大大減少,同時,,健全相電壓的上升也明顯減少,,零序電壓值約為單相金屬接地的一半。
在電力系統中,,中性點接地電阻柜的主要作用是確保電力系統的穩定性和安全性,。 而其中的電阻選擇,更是直接影響著這一重要作用的有效發揮,。 以下就是關于中性點接地電阻柜電阻選擇的詳細解析,。 1. 了解電阻特性:我們需要充分了解各種電阻的特性和限制,包括電阻值,、功率,、溫度等。 這些特性在選擇電阻時都會起到關鍵作用,。 2. 根據電壓等級選?。焊鶕?jù)電力系統的電壓等級, 選擇適當?shù)碾娮柚?。一般來說,,電阻值的選擇應考慮到系統可能出現的最高電壓。 3. 考慮功率因素:功率是電阻選擇的一個重要因素,,因為電阻需夷一部分功率來產生熱量,。 根據系統的需求和可能的運行狀態,,選擇足夠功率的電阻。 4. 考慮溫度影響:電阻的溫度會影響其性能和穩定性,,因此,,在選擇電阻時, 需要考慮系統的可能溫度范圍,,并確保所選電阻能在這一溫度范圍內正常工作,。 5. 安全因素:在選擇電阻時,也需要考慮其他安全因素,,如電阻的耐
從自耦變壓器的自身特點來說,,自藕變壓器的中性點應當接地現有的電氣規范中有沒有做明確規定?如果有,,在哪里可以查到,?請大家幫忙?@
中性點漂移