一段母線下的兩個pt 二次側都為星型接法 而且二次的N都未接地 核相時發現 a對a b對b c對c都有電壓差 二次的n接地后 一起正常請問二次為什么會發生中性點漂移
運行規程上明確寫有“一般情況下,, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行,。請問,這是出于什么考慮呢,?
我站現有兩臺主變,,現1號主變中性點接地,2號主變在分位,,現在將一號主變由運行轉檢修,,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,,按常規,,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給?,F(xiàn)業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,,這樣可以嗎,?
1,、中性點不接地系統中,發生單相接地短路時,,接地電流為何是接地電容電流,,此時不是已經接地了嗎?為何還是電容電流,?2,、中性點不接地系統中,發生單相接地短路時,,此時非故障相的對地電壓升高為線電壓,,為何此時線電壓與正常時相同,此時不是兩個線電壓的合成和一個線電壓相同嗎,?如圖所示:
準備新增一臺400V變頻器控制柜,,負載是55kW的變頻電機,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇,?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜,?能不能設備外殼在現場直接接地,?
一直有個關于接地的疑問,。我們在做建筑接地干線的時候,一般都是用40X4的扁鋼,。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上,。前段是63或80的大扁鋼,后面又是40X4的小扁鋼,,為什么會這樣呢,?
在樁承載力特征值的確定中,,要考慮負摩擦力的話,中性點的確定一直是一個不確定的問題。各種教材以及規范都沒有明確的確定方法,,導致在計算過程中各自在確定中性點時差別很大,,請教各位同仁在設計過程中,如何確定中性點,,如何使得負摩阻力更接近實際值,。謝謝各位
我們公司最近想自行制作中性點電阻器,但本人沒怎么接觸過高壓電阻,,請教各位是否有這方面的資料,?比如電阻加工工藝、電阻算法以及相關的資料,。如能提供,,不勝感激。:handshake :handshake
我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),,220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀, 220KV側受電(110KV側無電源),,請問如何操作,?(如下圖)比如:220KV
請教各位高手,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,,并產生較高的工頻過電壓,。對可能形成這種局部系統、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙,?!边@句話怎么理解呢?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢,?兩種情況下的過電壓有什么差別阿,?這個問題一直想不通,忘各位賜教,!先謝謝了,!
下圖是小弟最近做的一個水電站工程主線圖的一部分,,由于我剛入?,對監控保護中對電壓互感器的要求了解不深,。 大家請看圖中的“1PT1" 問題:起初用的是VV接法,B相接地,,說是這樣在“同期檢測”時原邊與副邊有“比較基點”,,因B相接地,以B為基準,,便可比較A,C兩相相量的相角差,。蠻有道理 但保護廠家說“這樣接發會導致副邊中性點N漂移嚴重,致使測量精度降低,,推薦使用YY接法,,這樣中性點接地,測量精度會提高” 請問“中性點漂移”是如何產生的,?如何防止,?VV接法是不是都有這樣的弊端,? 既然有這樣的弊端,,那么什么時候用VV接法?還是干脆不用?
配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里,。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢,?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不?合適的作法是,?謝謝各位?。?/p>
在自重濕陷性黃土場地(濕陷等級Ⅲ~Ⅳ)上做的項目,,場地東側及南側為沖溝,,有幾棟建筑的一部分位于沖溝內。根據建設單位提供的地形圖,,沖溝頂底高差?5-25米之間,,個別近30米,勘察時,,沖溝有相當一部分地段被回填(南面的沖溝已基本填平,,與提供的地形圖相去甚遠),回填時間均較短,,有些甚至是在勘察前平整場地時填進去的,,以填土以土為主,但包含有大量的生活垃圾,、建筑垃圾,、以及場地平整時填進去的樹枝干、樹根等,,可以說除了水,,基本上什么都有。,。,。 由于是黃土地區,土壁的直立性好,,因此沖溝附近地層復雜,,一個孔可能開孔即為原土,但相鄰鉆孔可能就有20米左右的填土,。 請問,,這樣一個場地,怎樣對地基進行處理較好,,或者直接采用樁基,?負摩托阻力如何取,中性點如何確定,?
下午竣工驗收,供電提出零序CT應接在母線上面,,本人是菜鳥,,請大神們幫忙解答,接中性點可以否,?本人做了大大小小百來個電房也沒遇到此問題,,為什么不能接中性點,?附傳幾張不負責的廠家因為急著送電,靠廠家沒用的了,,求大神們有什么補救的方法,,只能重新做銅牌嗎?
變壓器低壓側三角接線可以人為制造中性點引出接地,,那這個接地能不能引出平常這個N線呢,?那這時候接1相和1N可以像平常這樣用嗎?
接地電阻柜采用中性點接地,,可降低單相接地時的暫態過電壓,,消除諧振過電壓和弧光接地過電壓,繼電保護裝置可快速選擇故障線路,,切斷故障點,。在接地電阻柜的影響下,當發生非金屬接地時,,流經中性點和接地點的電流較金屬接地大大減少,,同時,健全相電壓的上升也明顯減少,,零序電壓值約為單相金屬接地的一半,。
“GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況,。 1 對于單電源系統,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點,。 2 對于具有多電源的TN系統,應避免工作電流流過不期望的路徑,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,無需配出N,,PE宜多處接地,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接,。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,,且不得將其與用電設備連接。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,,應只一點連接,,并應設置在總配電屏內。4)對裝置的PE可另外增設接地,。5)PE的標志,,應符合現行
知識點:中性線
電力系統的中性點接地是一個關鍵環節,,對于電力設備的正常運行和安全使用具有不可忽視的作用。在三相交流電力系統中,,中性點是指三相繞組公共點,,通常為三相電壓平衡點。中性點接地電阻柜則是一種用于控制和保護中性點接地電阻的重要設備,。 中性點接地電阻柜的主要功能是控制和保護接地電阻,。當電力系統發生單相接地故障時,中性點接地電阻柜能夠迅速切斷接地電流,,避免設備受損,,同時也能有效降低設備絕緣損壞引發的事故。 相比之下,,不接地的電力系統在發生單相接地故障時,,由于缺乏迅速切斷接地電流的機制,容易造成設備損壞甚至引發火災,。同時,,不接地系統在運行過程中容易產生諧波干擾,影響電力質量,,給用戶帶來諸多不便,。 中性點接地電阻柜作為一種重要的電力設備,其穩定性和可靠性對于電力系統的正常運行至關重要,。在實際應用中,,用戶需要根據自身的電力需求和系統特點來選擇適合的接地電阻柜,以確保電力系統的安全,、穩定運行,。 總之,中性點接地電阻柜是電力系統中不可或缺的一部分,。通過正確選擇和使用接地電阻柜,,能夠有效地提高電力系統的安全性和穩定性。