運行規程上明確寫有“一般情況下,, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行,。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?
我站現有兩臺主變,,現1號主變中性點接地,2號主變在分位,,現在將一號主變由運行轉檢修,,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝
混凝土枕基和管座市政定額中寫到:“六、混凝土枕基和管座不分角度均按相應定額執行,。 ”請教:什么叫做”混凝土枕基和管座“,??
一直有個關于接地的疑問。我們在做建筑接地干線的時候,,一般都是用40X4的扁鋼,。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上。前段是63或80的大扁鋼,,后面又是40X4的小扁鋼,,為什么會這樣呢?
什么叫做樓宇智能自控?這也是未來建筑的一個發展方向嗎,?比如啥樣的叫樓宇自控?普通設計院設計的弱點圖紙 都可以稱之為 智能樓宇自控,?安防 網絡 …………就那點東西嗎,?有什么特別的玩意嗎?請大家說來聽聽 暢所欲言
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,,按常規,,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給?,F(xiàn)業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,,這樣可以嗎,?
準備新增一臺400V變頻器控制柜,負載是55kW的變頻電機,,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜,?能不能設備外殼在現場直接接地?
所謂短路阻抗就是用電器短路形成的電阻,象渦流等,。 a,,通常,變壓器的短路阻抗,,是指在額定頻率和參考溫度下,,一對繞組中、某一繞組的端子之間的等效串聯阻抗Zk=Rk+jXk,。由于它的值除計算之外,,還要通過負載試驗來確定,所以習慣上又把它稱為短路電壓或阻抗電壓,。 b,, 短路阻抗是變壓器性能指標中很重要的項目,其出廠時的實測值與規定值之間的偏差要求很嚴,。DLZK-10A變壓器短路阻抗測試儀變壓器短路阻抗大小對變壓器運行能有什么影響? 變壓器短路阻抗也稱阻抗電壓,,在變壓器行業是這樣定義的:當變壓器二次繞組短路(穩態),一次繞組流通額定電流而施加的電壓稱阻抗電壓Uz,。通常Uz以額定電壓的百分數表示,,即uz=(Uz/U1n)*100% 當變壓器滿載運行時,短路阻抗的高低對二次側輸出電壓的高低有一定的影響,,短路阻抗小,,電壓降小,短路阻抗大,,電壓降大,。當變壓器負載出現短路時,短路阻抗小,,短路電流大,,變壓器承受的電動力大,。短路阻抗大,短路電流小,,變壓器承受的電動力小,。
1,、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,接地電流為何是接地電容電流,,此時不是已經接地了嗎,?為何還是電容電流?2,、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,此時非故障相的對地電壓升高為線電壓,,為何此時線電壓與正常時相同,,此時不是兩個線電壓的合成和一個線電壓相同嗎?如圖所示:
轉自公眾號:蘇州園林研究所
請問:什么叫做電伴熱保溫? 在什么地方用?
在樁承載力特征值的確定中,要考慮負摩擦力的話,,中性點的確定一直是一個不確定的問題,。各種教材以及規范都沒有明確的確定方法,導致在計算過程中各自在確定中性點時差別很大,,請教各位同仁在設計過程中,,如何確定中性點,如何使得負摩阻力更接近實際值,。謝謝各位
我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀,, 220KV側受電(110KV側無電源),,請問如何操作?(如下圖)比如:220KV
SPA一詞源于原于拉丁文“Solus Por Aqua”(Health by water)的字首,Solus =健康,,Por=經由, Aqua=水,,意指用水來達到健康,。方法是充分運用水的物理特性、溫度及沖擊,,來達到保養,、健身的效果,。SPA (法文Solus Por Aqua),,意為“健康之水”,與英式休閑文化的SPA(Spring pute air)意為“在礦泉區里享受純凈的空氣”,。SPA的美妙氣息蔓延了幾百年,,希臘的文獻舊時就有記載,,在水中加上礦物及香薰、草藥,、鮮花,,可以預防疾病及延緩衰老。 從狹義上講SPA指的就是水療美容與養生,,形式各異的SPA,,包括冷水浴、熱水浴,、冷熱水交替浴,、海水浴、溫泉浴,、自來水浴,,每一種浴都能在一定程度上松弛 緊張的肌肉和神經,排除體內毒素,,預防和治療疾病,,近年來發現水療配合各種芳香精油按摩,會加速脂肪燃燒,、具有瘦身的效果,。 從廣義上講,SPA包括人們熟知的水療,、芳香按摩,、沐浴、去死角等等?,F(xiàn)代SPA主要透過人體的五大感官功能,,即聽覺(療效音樂)、味覺(花草茶、健康飲食),、觸覺(按摩,、接觸)、嗅覺(天然芳香精油),、視覺(自然或仿自然景
我們公司最近想自行制作中性點電阻器,,但本人沒怎么接觸過高壓電阻,請教各位是否有這方面的資料,?比如電阻加工工藝,、電阻算法以及相關的資料。如能提供,,不勝感激,。:handshake :handshake
什么叫做過載,、短路跟失壓,能舉幾個通俗的例子解釋一下嗎,,小弟剛學,,不太了解。
請教各位高手,,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,,并產生較高的工頻過電壓。對可能形成這種局部系統,、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙,。”這句話怎么理解呢,?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢,?兩種情況下的過電壓有什么差別阿?這個問題一直想不通,,忘各位賜教,!先謝謝了!
配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里,。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來,。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不,?合適的作法是?謝謝各位?。?/p>
在自重濕陷性黃土場地(濕陷等級Ⅲ~Ⅳ)上做的項目,,場地東側及南側為沖溝,有幾棟建筑的一部分位于沖溝內,。根據建設單位提供的地形圖,,沖溝頂底高差?5-25米之間,個別近30米,,勘察時,,沖溝有相當一部分地段被回填(南面的沖溝已基本填平,與提供的地形圖相去甚遠),,回填時間均較短,,有些甚至是在勘察前平整場地時填進去的,以填土以土為主,,但包含有大量的生活垃圾,、建筑垃圾、以及場地平整時填進去的樹枝干,、樹根等,,可以說除了水,基本上什么都有,。,。。 由于是黃土地區,,土壁的直立性好,,因此沖溝附近地層復雜,一個孔可能開孔即為原土,,但相鄰鉆孔可能就有20米左右的填土,。 請問,,這樣一個場地,怎樣對地基進行處理較好,,或者直接采用樁基,?負摩托阻力如何取,中性點如何確定,?
變壓器低壓側三角接線可以人為制造中性點引出接地,,那這個接地能不能引出平常這個N線呢?那這時候接1相和1N可以像平常這樣用嗎,?