  • 電源中性點的接地與負荷中性點的接地如何處置,?

    在一個工程中,,是自發電系統,沒有外來電力系統電源,。發電機的電壓是11.5千伏,。中性點經接地電阻接地,。按100A配置接地電阻。升壓變壓器為11.5/33千伏,,DYN11,,初級中性點不接地,次級中性點直接接地,。用戶配電變壓器為33/0.4千伏,,DYN11,配電變壓器初級沒有中性點,次級低壓系統為中性點直接接地,。問題:配電變壓器初級采用角接繞組是否合適,?說明原因。使用何種接線方式最好,?

  • 電抗器在中性點側和電源側有什么區別

    求教各位前輩,,無功補償系統中,,電抗器接在中性點側和接在電源側有什么區別?。拷釉谀沁吀媚??剛做無功補償,,還請各位懂的高手指教

  • 關于主變中性點接地的問題

    運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行,?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,,這是出于什么考慮呢,?

  • 關于主變中性點操作的問題

    我站現有兩臺主變,現1號主變中性點接地,,2號主變在分位,,現在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,,謝謝

  • 多電源TN系統的變壓器中性點是否直接接地?

    現行GB50303—2002建筑電氣工程施工質量驗收規范中的強條要求“4.1.3 變壓器中性點應與接地裝置引出干線直接連接,,接地裝置的接地電阻值必須符合設計要求,。

  • 請教中性點接地與絕緣系統

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給?,F(xiàn)業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,,這樣可以嗎,?

  • 中性點運行方式的幾點疑問?

    中性點運行方式的幾點疑問,?

    1、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,,接地電流為何是接地電容電流,此時不是已經接地了嗎,?為何還是電容電流,?2、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,,此時非故障相的對地電壓升高為線電壓,為何此時線電壓與正常時相同,,此時不是兩個線電壓的合成和一個線電壓相同嗎,?如圖所示:

  • 請教關于中性點接地問題

    準備新增一臺400V變頻器控制柜,負載是55kW的變頻電機,,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜,?能不能設備外殼在現場直接接地?

  • 中性點接地的扁鋼為什么比接地干線的大,?

    一直有個關于接地的疑問。我們在做建筑接地干線的時候,,一般都是用40X4的扁鋼,。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上。前段是63或80的大扁鋼,,后面又是40X4的小扁鋼,,為什么會這樣呢?

  • 關于挖孔樁中性點的確定問題,?

    在樁承載力特征值的確定中,要考慮負摩擦力的話,,中性點的確定一直是一個不確定的問題,。各種教材以及規范都沒有明確的確定方法,導致在計算過程中各自在確定中性點時差別很大,,請教各位同仁在設計過程中,,如何確定中性點,,如何使得負摩阻力更接近實際值。謝謝各位

  • 如何設計制作中性點電阻器

    我們公司最近想自行制作中性點電阻器,,但本人沒怎么接觸過高壓電阻,,請教各位是否有這方面的資料?比如電阻加工工藝,、電阻算法以及相關的資料,。如能提供,不勝感激,。:handshake :handshake

  • 請教:主變中性點地刀如何操作?

    請教:主變中性點地刀如何操作,?

    我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀,, 220KV側受電(110KV側無電源),,請問如何操作?(如下圖)比如:220KV

  • 請教關于主變中性點間隙的問題

    請教各位高手,,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,,并產生較高的工頻過電壓,。對可能形成這種局部系統,、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙?!边@句話怎么理解呢,?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢?兩種情況下的過電壓有什么差別阿,?這個問題一直想不通,,忘各位賜教!先謝謝了,!

  • 探討下 多電源配電系統中不允許在變壓器處將中性點就地接地

    出處:低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗 王厚余 P8在多電源配電系統中不允許在變壓器處將中性點就地接地,,如圖2-3所示,還規定自變壓器中性點引出的PEN線必須絕緣,。

  • 變壓器中性點接地的問題?

    配電室在4樓,,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里,。干變挨著低壓進線柜,低壓柜有PE排,,現在圓鋼從接地極引到了配電室,,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢,?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不?合適的作法是,?謝謝各位?。?/p>

  • 深入厚層雜填處理中性點如何確定,?

    深入厚層雜填處理中性點如何確定,?

    在自重濕陷性黃土場地(濕陷等級Ⅲ~Ⅳ)上做的項目,,場地東側及南側為沖溝,有幾棟建筑的一部分位于沖溝內,。根據建設單位提供的地形圖,,沖溝頂底高差?5-25米之間,個別近30米,,勘察時,,沖溝有相當一部分地段被回填(南面的沖溝已基本填平,與提供的地形圖相去甚遠),,回填時間均較短,,有些甚至是在勘察前平整場地時填進去的,以填土以土為主,,但包含有大量的生活垃圾,、建筑垃圾、以及場地平整時填進去的樹枝干,、樹根等,,可以說除了水,基本上什么都有,。,。。 由于是黃土地區,,土壁的直立性好,,因此沖溝附近地層復雜,一個孔可能開孔即為原土,,但相鄰鉆孔可能就有20米左右的填土,。 請問,,這樣一個場地,怎樣對地基進行處理較好,,或者直接采用樁基,?負摩托阻力如何取,中性點如何確定,?

  • 求助,零序CT接母線還是中性點

    求助,,零序CT接母線還是中性點

    下午竣工驗收,供電提出零序CT應接在母線上面,,本人是菜鳥,,請大神們幫忙解答,接中性點可以否,?本人做了大大小小百來個電房也沒遇到此問題,,為什么不能接中性點?附傳幾張不負責的廠家因為急著送電,,靠廠家沒用的了,,求大神們有什么補救的方法,只能重新做銅牌嗎,?

  • 關于變壓器三角接線引出中性點

    變壓器低壓側三角接線可以人為制造中性點引出接地,,那這個接地能不能引出平常這個N線呢?那這時候接1相和1N可以像平常這樣用嗎,?

  • 接地電阻柜為什么要選擇中性點

    接地電阻柜采用中性點接地,,可降低單相接地時的暫態過電壓,消除諧振過電壓和弧光接地過電壓,,繼電保護裝置可快速選擇故障線路,切斷故障點,。在接地電阻柜的影響下,,當發生非金屬接地時,流經中性點和接地點的電流較金屬接地大大減少,,同時,,健全相電壓的上升也明顯減少,零序電壓值約為單相金屬接地的一半,。

  • 關于變壓器中性點接地的問題

    “GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況。 1 對于單電源系統,,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點,。 2 對于具有多電源的TN系統,應避免工作電流流過不期望的路徑,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,無需配出N,,PE宜多處接地,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接,。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,,且不得將其與用電設備連接。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,,應只一點連接,,并應設置在總配電屏內。4)對裝置的PE可另外增設接地,。5)PE的標志,,應符合現行