運行規程上明確寫有“一般情況下,, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行,。請問,,這是出于什么考慮呢?
我是新進入中性點接地電阻裝置這行的對設計時需要最先考慮的重點掌握不準請問高手 需要注意哪些?電阻片的面積 形狀 串連方式 還是散熱效率謝謝了!!!
我站現有兩臺主變,,現1號主變中性點接地,,2號主變在分位,現在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,,謝謝
防雷與接地裝置
剛工作時間不長,,最近在看這方面的東西,關于主變有幾點自己不是很了解,,想請教請教大家~變電站主變中性點接地裝置一般都為隔離開關,,避雷器,放電間隙組成,。這其中的隔離開關是用來中性點接地使用的吧,,那它是如何連接的呢?是隔離開關帶接地刀閘接地,,還是隔離開關直接連接中性點和地電位,?還有110kV變電站主變一般都是中性點有效接地系統,如果變電站中有多臺主變的話,,只有一臺主變需要接地,,每臺主變都配置這樣一套接地裝置當接地主變斷開檢修時,其他的主變可以可靠接地,。但是我看前輩們設計的時候,,就算是升壓站終期只有一臺主變也要設置這套裝置,這是為什么呢,?感覺只有一臺主變的話直接接地就好了,,當有操作過電壓或者雷擊過電壓時由于中性點直接是零電位,就算是有放電間隙或者避雷器,,電流也會直接通過接地點入地?。坎恢牢疫@種理解哪里出現錯誤了
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,,按常規,,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給。現業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,,請教各位,,這樣可以嗎?
準備新增一臺400V變頻器控制柜,,負載是55kW的變頻電機,,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇,?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜?能不能設備外殼在現場直接接地,?
1.什么是接地母線,?2.什么是接地跨接線,?3.接地網怎么套定額?4.我在算量的時候只算了接地網,、避雷帶,、避雷引下線,,其他的我不懂,,求指導 。,。,。。不勝感謝:)
保護接地系統(簡稱TT系統)和保護接零系統(簡稱TN系統)均離不開接地裝置,。為保證接地裝置設置合理和安裝質量,,確保接地裝置安全運行和經濟節約,根據有關規范,,應著重掌握以下幾點: 1.接地裝置是由接地體和接地線(包括地線網)組成,,接零裝置由接地裝置和零線網(不包括工作零線)組成。 2.每個接地裝置的接地線應以單獨的接地線與接地干線連接,,不得在一個接地線中串接幾個需要接地的電氣裝置,。 <
《防雷與接地裝置》圖集
我想請教大家:一般在三類防雷,進行接地時,,利用什么作為接地裝置,?一般情況下,我們是利用基礎內鋼筋2根>=直徑12或是用-40X4熱鍍鋅扁鋼(深度-1.0m)沿建筑物四周基礎內焊接成閉合回路,并與引下線焊接,。請問大家是怎樣選擇并布置接地裝置的,?
我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),,220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀,, 220KV側受電(110KV側無電源),請問如何操作,?(如下圖)比如:220KV
一個宿舍樓,,要求接地電阻小于1歐姆,樓體鋼筋做自然接地,,如達不到要求在16處做人工接地,。按照設計,要求采用40×4的扁鋼,,而施工方只采用了40×3的材料,。后給他提出問題后,,施工方將原來的扁鋼從中間截斷,在另一半上又焊接了一段40×3的扁鋼,,并聲稱最后保證接地電阻小于1歐姆,。這樣做合乎規范嗎?謝謝,!
電氣接地裝置與測量正文
請教各位高手,,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,并產生較高的工頻過電壓,。對可能形成這種局部系統,、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙?!边@句話怎么理解呢,?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢?兩種情況下的過電壓有什么差別阿,?這個問題一直想不通,,忘各位賜教!先謝謝了,!
一直有個關于接地的疑問,。我們在做建筑接地干線的時候,,一般都是用40X4的扁鋼。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上,。前段是63或80的大扁鋼,,后面又是40X4的小扁鋼,為什么會這樣呢,?
10kV,、220kV、330kV是供電系統的主要電壓等級,,其中性點一般采用直接接地方式,,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,同時為了限制單相短路電流,,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式,。在這種運行方式下,由于雷擊,、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,,須對其設置保護裝置防止事故發生,。 在我國110kV-330kV的電力系統中,,變壓器中性點保護主要采用避雷器和保護間隙并聯運行的方式,這就是變壓器中性點間隙接地保護成套裝置,,也稱主變中性點接地組合設備,。
主變中性點經小電抗接地對繼電保護的影響.rar希望wyxsacf同志嚴格按照版規處理! 不要隨意扣分!才給我加10分,說我灌水就在一個帖子里扣了我120分!發圖片是灌水嗎???????????????
正在做的一個項目,,總降站是35/10kV的2臺主變,主保護差動,,同時35kV側還設置了零序過流1段和2段,,1段跳35kV側開關,,2段聯跳35kV和10kV側斷路器,。供電局要求10kV側經小電阻接地。這樣子還需要在PT柜的開口三角線圈里加消諧裝置嗎,?小電阻接地系統單相接地電流足夠大可以直接跳斷路器了,,我覺得消諧裝置和接地監察都可以取消了。不知道能不能這樣,?
主變的高中壓繞組的絕緣是分級絕緣,中性點絕緣比繞組端部的絕緣水平低,中性點處承受過電壓的能力弱,為防止主變停送電過程中產生的操作過電壓或中性點位移過電壓損壞變壓器絕緣,所以主變停送電之前要合上中性點接地刀閘.