運行規程上明確寫有“一般情況下,, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行,?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,,這是出于什么考慮呢,?
主變的高中壓繞組的絕緣是分級絕緣,中性點絕緣比繞組端部的絕緣水平低,中性點處承受過電壓的能力弱,為防止主變停送電過程中產生的操作過電壓或中性點位移過電壓損壞變壓器絕緣,所以主變停送電之前要合上中性點接地刀閘.
我站現有兩臺主變,,現1號主變中性點接地,,2號主變在分位,,現在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,,謝謝
剛工作時間不長,,最近在看這方面的東西,關于主變有幾點自己不是很了解,,想請教請教大家~變電站主變中性點接地裝置一般都為隔離開關,,避雷器,放電間隙組成,。這其中的隔離開關是用來中性點接地使用的吧,,那它是如何連接的呢?是隔離開關帶接地刀閘接地,,還是隔離開關直接連接中性點和地電位,?還有110kV變電站主變一般都是中性點有效接地系統,如果變電站中有多臺主變的話,,只有一臺主變需要接地,,每臺主變都配置這樣一套接地裝置當接地主變斷開檢修時,,其他的主變可以可靠接地,。但是我看前輩們設計的時候,就算是升壓站終期只有一臺主變也要設置這套裝置,,這是為什么呢,?感覺只有一臺主變的話直接接地就好了,當有操作過電壓或者雷擊過電壓時由于中性點直接是零電位,,就算是有放電間隙或者避雷器,,電流也會直接通過接地點入地啊,?不知道我這種理解哪里出現錯誤了
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給?,F(xiàn)業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,,請教各位,這樣可以嗎,?
一直有個關于接地的疑問。我們在做建筑接地干線的時候,,一般都是用40X4的扁鋼,。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上。前段是63或80的大扁鋼,,后面又是40X4的小扁鋼,,為什么會這樣呢?
準備新增一臺400V變頻器控制柜,,負載是55kW的變頻電機,,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇,?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜?能不能設備外殼在現場直接接地,?
我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀,, 220KV側受電(110KV側無電源),,請問如何操作?(如下圖)比如:220KV
請教各位高手,,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,,并產生較高的工頻過電壓。對可能形成這種局部系統,、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙,。”這句話怎么理解呢,?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢,?兩種情況下的過電壓有什么差別阿?這個問題一直想不通,,忘各位賜教,!先謝謝了!
變壓器中性點接地刀閘操作原則: (1) 若數臺變壓器并列于不同的母線上運行時,,則每一條母線至少需有1臺變壓器中性點直接接地,,以防止母聯開關跳開后使某一母線成為不接地系統。 (2) 若變壓器低壓側有電源,,則變壓器中性點必須直接接地,,以防止高壓側開關跳閘,,變壓器成為中性點絕緣系統。 (3) 若數臺變壓器并列運行,,正常時只允許1臺變壓器中性點直接接地,。在變壓器操作時,應始終至少保持原有的中性點直接接地個數,,例如2
主變中性點經小電抗接地對繼電保護的影響.rar希望wyxsacf同志嚴格按照版規處理! 不要隨意扣分!才給我加10分,說我灌水就在一個帖子里扣了我120分!發圖片是灌水嗎???????????????
配電室在4樓,,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里,。干變挨著低壓進線柜,低壓柜有PE排,,現在圓鋼從接地極引到了配電室,,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接。想問下,,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢,?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來,。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接。這樣行不,?合適的作法是,?謝謝各位!,!
在電力系統中,,中性點接地電阻柜的主要作用是確保電力系統的穩定性和安全性。 而其中的電阻選擇,,更是直接影響著這一重要作用的有效發揮,。 以下就是關于中性點接地電阻柜電阻選擇的詳細解析,。 1. 了解電阻特性:我們需要充分了解各種電阻的特性和限制,,包括電阻值、功率,、溫度等,。 這些特性在選擇電阻時都會起到關鍵作用。 2. 根據電壓等級選?。焊鶕?jù)電力系統的電壓等級,, 選擇適當?shù)碾娮柚怠R话銇碚f,,電阻值的選擇應考慮到系統可能出現的最高電壓,。 3. 考慮功率因素:功率是電阻選擇的一個重要因素,,因為電阻需要消耗一部分功率來產生熱量。 根據系統的需求和可能的運行狀態,,選擇足夠功率的電阻,。 4. 考慮溫度影響:電阻的溫度會影響其性能和穩定性,因此,,在選擇電阻時,, 需要考慮系統的可能溫度范圍,并確保所選電阻能在這一溫度范圍內正常工作,。 5. 安全因素:在選擇電阻時,,也需要考慮其他安全因素,如電阻的耐
“GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況,。 1 對于單電源系統,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點,。 2 對于具有多電源的TN系統,應避免工作電流流過不期望的路徑,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,無需配出N,,PE宜多處接地,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接,。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,,且不得將其與用電設備連接。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,,應只一點連接,,并應設置在總配電屏內。4)對裝置的PE可另外增設接地,。5)PE的標志,,應符合現行
接地電阻柜采用中性點接地,可降低單相接地時的暫態過電壓,,消除諧振過電壓和弧光接地過電壓,,繼電保護裝置可快速選擇故障線路,切斷故障點,。在接地電阻柜的影響下,,當發生非金屬接地時,流經中性點和接地點的電流較金屬接地大大減少,,同時,,健全相電壓的上升也明顯減少,,零序電壓值約為單相金屬接地的一半。
中性點接地方式及其影響摘要: 中性點直接接地方式,,即是將中性點直接接入大地,。該系統運行中若發生一相接地時,就形成單相短路,,其接地電流很大,,使斷路器跳閘切除故障。這種大電流接地系統,,不裝設絕緣監察裝置,。 關鍵詞: 中性點 接地方式1 中性點直接接地 中性點直接接地方式,即是將中性點直接接入大地,。該系統運行中若發生一相接地時,,就形成單相短路,其接地電流很大,,使斷路器跳閘切除故障,。這種大電流接地系統,不裝設絕緣監察裝置,。 中性點直接接地系統產生的內過電壓最低,,而過電壓是電網絕緣配合的基礎,電網選用的絕緣水平高低,,反映的是風險率不同,,絕緣配合歸根到底是個經濟問題。 中性點直接接地系統產生的接地電流大,,故對通訊系統的干擾影響也大,。當電力線路與通訊線路平行走向時,由于耦合產生感應電壓,,對通訊造成干擾,。 中性點直接接地系統在運行中若發生單相接地故障時,其接地點還會產生較大的跨步電壓與接觸電壓,。此時,,若工作人員誤登桿或誤碰帶電導體,容易發生觸電傷害
電力系統的中性點接地是一個關鍵環節,,對于電力設備的正常運行和安全使用具有不可忽視的作用,。在三相交流電力系統中,中性點是指三相繞組公共點,,通常為三相電壓平衡點。中性點接地電阻柜則是一種用于控制和保護中性點接地電阻的重要設備,。 中性點接地電阻柜的主要功能是控制和保護接地電阻,。當電力系統發生單相接地故障時,,中性點接地電阻柜能夠迅速切斷接地電流,避免設備受損,,同時也能有效降低設備絕緣損壞引發的事故,。 相比之下,不接地的電力系統在發生單相接地故障時,,由于缺乏迅速切斷接地電流的機制,,容易造成設備損壞甚至引發火災。同時,,不接地系統在運行過程中容易產生諧波干擾,,影響電力質量,給用戶帶來諸多不便,。 中性點接地電阻柜作為一種重要的電力設備,,其穩定性和可靠性對于電力系統的正常運行至關重要。在實際應用中,,用戶需要根據自身的電力需求和系統特點來選擇適合的接地電阻柜,,以確保電力系統的安全、穩定運行,。 總之,,中性點接地電阻柜是電力系統中不可或缺的一部分。通過正確選擇和使用接地電阻柜,,能夠有效地提高電力系統的安全性和穩定性,。
請問:三繞組變壓器(110/38.5/10.5kV),110kV中性點為直接接地方式,,35kV側為中性點經消弧線圈接地方式,,110kV中性點避雷器與35kV中性點避雷器作用有何不同?另:35kV中性點避雷器一般裝設在中性點刀閘與消弧線圈之間,,現甲方提出避雷器主要是保護變壓器,,避雷器與變壓器中性點之間不應用刀閘隔開,應裝設在中性點刀閘與變壓器之間,,甲方的提法是否合理,?謝謝!
由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地?,F(xiàn)在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,大概50kw,,10個回路,。大家是怎樣解決這個問題。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢,。我的AC220V主要是照明負荷,。
是通過接地變壓器,、消弧線圈還是電阻接地,,還是直接接地?變壓器低壓端中性點接地是否一般采用直接接地,?如果是高壓端則又是選擇哪種方式呢,?
主變中性點接地刀閘
主變中性點接地刀閘專題,為您提供主變中性點接地刀閘相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與主變中性點接地刀閘 相關的專業交流討論,,更多主變中性點接地刀閘相關內容請訪問