我是新進入中性點接地電阻裝置這行的對設計時需要最先考慮的重點掌握不準請問高手 需要注意哪些?電阻片的面積 形狀 串連方式 還是散熱效率謝謝了!!!
110kV,、220kV是供電網絡的主要電壓等級,由于電壓很高, 中性點一般采用直接接地方式,,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,為了限制單相短路電流,,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式,。在這種運行方式下,由于雷擊,、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,,必須對其設置保護裝置防止事故發生,。產品特點1 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置是集隔離開關、氧化鋅避雷器,、放電間隙和電流互感器等電氣設備組合為一體的成套設備,,具有功能全、體積小,、可靠性高,、便于安裝調試等特點。2 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置有棒形間隙和球形間隙兩種形式,。3 避雷器與隔離開關可根據工程需要任意組合選配,。隔離開關的操作機構可按工程要求選擇使用手動或電動機構。4 間隙放電電壓穩定,,間隙距離易于調整,。5 使用純銅或高強度不銹鋼精加工電極。6 間隙底座安裝吊環,,整件運輸吊裝,,現場安裝快捷方便。7 現場安裝時,,安裝支架可采用無縫鋼管,,具有很高的強度,保證支架穩固性
正在做的一個項目,總降站是35/10kV的2臺主變,主保護差動,,同時35kV側還設置了零序過流1段和2段,,1段跳35kV側開關,2段聯跳35kV和10kV側斷路器,。供電局要求10kV側經小電阻接地,。這樣子還需要在PT柜的開口三角線圈里加消諧裝置嗎?小電阻接地系統單相接地電流足夠大可以直接跳斷路器了,,我覺得消諧裝置和接地監察都可以取消了,。不知道能不能這樣?
10kV,、220kV,、330kV是供電系統的主要電壓等級,其中性點一般采用直接接地方式,,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,,同時為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式,。在這種運行方式下,,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,,而且變壓器大多是分級絕緣,,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,須對其設置保護裝置防止事故發生,。 在我國110kV-330kV的電力系統中,,變壓器中性點保護主要采用避雷器和保護間隙并聯運行的方式,這就是變壓器中性點間隙接地保護成套裝置,,也稱主變中性點接地組合設備,。
運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行,?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,,這是出于什么考慮呢,?
我站現有兩臺主變,現1號主變中性點接地,,2號主變在分位,,現在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,,謝謝
中性點串接阻尼消諧的主要特點:
PT中性點經電阻接地后,單相故障接地后電容電流路徑中因為增加了電阻,,所以限制了放電電流幅值,,進而可以防止了熔斷器熔斷和鐵磁諧振的發生,破壞了鐵磁諧振條件,。在線路單相接地時,,由于中性點對地帶有一定電位,一次消諧裝置能相應減少非故障相PT繞組的電壓,,降低PT的飽和程度,,減少鐵磁諧振幾率,降低諧振的振幅,。
中性點不接地系統諧振過電壓消除裝置的研究
一直有個關于接地的疑問,。我們在做建筑接地干線的時候,,一般都是用40X4的扁鋼。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上,。前段是63或80的大扁鋼,,后面又是40X4的小扁鋼,為什么會這樣呢,?
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給?,F(xiàn)業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,,請教各位,這樣可以嗎,?
準備新增一臺400V變頻器控制柜,,負載是55kW的變頻電機,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇,?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜,?能不能設備外殼在現場直接接地,?
1、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,,接地電流為何是接地電容電流,此時不是已經接地了嗎,?為何還是電容電流,?2、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,,此時非故障相的對地電壓升高為線電壓,為何此時線電壓與正常時相同,,此時不是兩個線電壓的合成和一個線電壓相同嗎,?如圖所示:
在樁承載力特征值的確定中,,要考慮負摩擦力的話,中性點的確定一直是一個不確定的問題,。各種教材以及規范都沒有明確的確定方法,,導致在計算過程中各自在確定中性點時差別很大,請教各位同仁在設計過程中,,如何確定中性點,,如何使得負摩阻力更接近實際值。謝謝各位
我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),,220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀, 220KV側受電(110KV側無電源),,請問如何操作,?(如下圖)比如:220KV
我們公司最近想自行制作中性點電阻器,但本人沒怎么接觸過高壓電阻,,請教各位是否有這方面的資料,?比如電阻加工工藝、電阻算法以及相關的資料,。如能提供,,不勝感激。:handshake :handshake
請教各位高手,,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,,并產生較高的工頻過電壓,。對可能形成這種局部系統、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙,?!边@句話怎么理解呢?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢,?兩種情況下的過電壓有什么差別阿,?這個問題一直想不通,忘各位賜教,!先謝謝了,!
東烏珠穆沁電力變壓器中性點間隙保護裝置招標1,、采購方式:公開招標2,、招標編號:DWQ-2012LJSBCG-ZB(01)3、采購項目概況:第一標段:變電站及調度中心遙視監控設備,,第二標段:變壓器中性點間隙保護裝置(數量及技術參數詳見招標文件),。資金來源:自籌4、投標人資格要求4.1必須具備獨立法人資格,,具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度,;具有履行合同所必需的專業技術能力;有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,;參加政府采購活動前三年內,,在經營活動中沒有重大違法記錄;且滿足以上項目要求的生產或經銷商,。4.2在購買招標文件時需提供以下資格文件原件:營 業執照副本,、稅務登記證副本、組織機構代碼證副本,,法定代表人必須提供本人身 份證,;授權人必須提供“法人授權書”及本人身 份證、生產商授權書及相關資質材料,。同時提供以上資料加蓋公章的復印件2套,,資格文件不全者拒絕接收。6,、招標文件發售時間:2012年11月20日至2012年11月24日,,每天8:30~12:00時,14:30~17:3
對于接地相來說,更是相當于一個空載變壓器突然合鬧,,疊加出更大的暫態涌流,。在—次繞組中性點安裝消諧電阻穴后,能夠分擔加在兩端的電壓,,從而能限制一次繞組的電流,,特別是限制斷續弧光接地時流過一次繞組的高幅值電流,將一次繞組中的涌流抑制在很小的水平,,相當于改善電壓互感器的伏安特性,。
AL-JXB型變壓器中性點間隙接地保護裝置專用于110KV、220KV,、330KV,、500KV電力變壓器中性點,以實現變壓器中性點接地運行或不接地運行兩種不同的運行方式,;從而避免由于系統故障,,引發變壓器中性點電壓升高造成對變壓器的損害。本產品廣泛應用于電力,、冶金,、石化、建筑,、環保等領域,。 AL-JXB型變壓器中性點間隙接地保護裝置集隔離開關、氧化鋅避雷器,、放電間隙和電流互感器等電氣設備于一體的成套設備,,具有體積小,安裝調試方便,,可靠性高的特點,。
中性點裝置
中性點裝置專題,為您提供中性點裝置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與中性點裝置 相關的專業交流討論,,更多中性點裝置相關內容請訪問