  • EPS消防應急電源的原理及應用

    EPS消防應急電源的原理及應用

    EPS消防應急電源的原理及應用浙江韋德電子有限公司 陳勝孟 近年來,,EPS蓄電池作為應急電源被廣泛應用,尤其是用作消防應急電源,筆者就相關問題做一探討,。 1 EPS應急電源 1.1 EPS應急電源的工作原理 EPS應急電源是允許短時電源中斷的應急電源裝置,。作為消防應急電源系統,,當建筑物發生火災時,,為疏散照明和其它重要的一級供電負荷提供集中供電,。在正常情況時,,由交流市電經過互投裝置給重要負載供電,當交流市電斷電后,,互投裝置將 立即切換至逆變器供電,,供電時間由蓄電池的容量決定,當市電電壓恢復時,,應急電源將恢復為市電供電,。 1.2 EPS應急電源的系統組成 EPS應急電源主要采用SPWM(交流脈帶調制)技術,系統主要包括整流充電器,、蓄電池組,、逆變器、互投裝置等部分,。其中逆變器是核心,,整流器的作用是將交流電變成直流電,實現對蓄電池及向逆變器模塊供電,。逆變器的作用則是將直流電變換成交流電,,供給負載設備穩定持續的電力,互投裝置保證負載在市電及逆變器輸出間的順利切換,。系統控制器對整個系統進行實時監控,,可以發出告警信號,同

  • EPS消防應急電源的應用研究

    EPS消防應急電源的應用研究

    EPS消防應急電源的應用研究[摘要] 本文通過封EPS消防應急電源的介紹,,以及與其它傳統應急電源的比較,闡述了EPS消防應急電源在消防領域運用的優越性,。 [關鍵詞] EPS 消防應急電源隨著社會的發展,,建筑技術水平的不斷提高,城市的建筑趨向于大規模,,高層化發展隨之而來對建筑的供電要求越來越高,,社會的信息化,建筑的現代化,,使建筑對供電的依賴也越來越大,,尤其是一些重要的公共建筑,一旦中斷供電,,將造成重大的政治影響或經濟損失,,如果是發生火災,後果就更不堪設想,。所以現行的《高層民用建筑設計防火規范》及《民用建筑電氣設計規范》就有嚴格規定:“一級負荷應由兩個電源供電,,當一個電源發生故障時,,另一個電源不致同時受到損壞。一級負荷中特別重要的負荷,,除上述兩個電源外,,還必須增設應急電源,常用的應急電源有:(1)獨立于正常電源的發電機組,;(2)供電網絡中有效地獨立于正常電源的專門供電線路,;(3)蓄電池?!倍嗄陙?,運行經驗表明,電網供電時采用兩路獨立的電源.若主供電錢路停電,,則由備用才路供電,,采用這種方式雖然簡單、可靠,,但供電線路復雜,。當發生大面積停電事故時,

  • EPS應急電源在消防設計中之應用

    淺談EPS應急電源在消防設計中之應用

  • 關于eps應急電源,您知道多少,?

    關于eps應急電源,,您知道多少,?

    EPS是一種應急電源,是為了電力保障和消防安全的,,廣泛應用于節能供電,、大樓照明、消防 電梯 等,。由于斷路器質量問題在輸出回路嚴重超載或短路時該跳開而沒有斷開,,從而引起EPS應急電源內部故障,詳情咨詢www.zzknd.cn,。 EPS電源其原理為: 在市電正常時,,由市電經過輸出切換裝置給重要負荷供電,同時充電器為 蓄電池 進行充電或浮充;當市電斷電后或電壓超出供電范圍,,控制器啟動 逆變器 ,,同時輸出切換裝置將市電供電狀態立即切換到逆變器供電,為負荷設備提供應急供電;當市電恢復時,應急電源將恢復為市電供電,。 eps電源維修常見七大步驟 <

  • EPS消防應急電源各組成配件有哪些?

    EPS消防應急電源各組成配件有哪些,?

    1、雙電源,。指的就是進線有兩種不同的電源,,主電源和備用電源。一般情況下用主電源,,主電源突然斷電時會自動切換到備用電源,,當主電恢復正常又自動切換到主電供電,切換時間可定,。 2,、浪涌保護器。浪涌保護器是為了防止雷電和其他內部過電壓侵入設備造成損壞,,兼具室外防雷和線路防雷的功能,。在正常工作情況下,防雷保護模塊處于高阻狀態,。當供電線路有雷電侵入或出現操作瞬時過電壓時,,防雷保護模塊將以納秒級的響應速度立即導通,將雷電過電壓或瞬時過電壓限制在用電設備允許承受的電壓范圍內,,從而保護電子設備正常運行,。而當雷電過電壓或瞬時過電壓結束以后,防雷保護模塊又迅速地恢復到高阻狀態,,不影響電網的正常供電,。

  • 關于eps消防應急電源最全的講解,,都在這里了

    關于eps消防應急電源最全的講解,都在這里了

    EPS的全稱為緊急電力供給,,其肩負著在電力不足的特殊情況下提供備用電力的責任。與UPS電源不同,,EPS應急電源并不為人們所熟知,,但是由于其特殊的應用領域,EPS電源的設計要求和規范比其他電源都要嚴格,,確保其能夠在電力缺失的情況下,,安全穩定地提供電力。 EPS的三路輸出與三相輸出有何區別 EPS的三路輸出既可以指同相(單相型EPS)的分支三路輸出(特點是三路火線可以短接),,也可以是不同相(指三相型EPS)的A相,、B相,、C相三路不同相路的輸出(三相火線不可以短接!),,而三相輸出是專指三相型EPS的A相,、B相、C相的不同相路的輸出,,三相輸出可能只有三路輸出,,也可能具有很多路輸出。 EPS與UPS用蓄電池有何相同及區別 相同點是: 均利用價格不高的鉛酸型全密封免維護蓄電池,,且設計的蓄電池組逆變電壓方案相同,,單體電池一般均是采用12V系列最多。 區別是: UPS要求所配蓄電池的性能全面,,尤其強調注重蓄電池使用壽命,,而EPS除要求各性能外,著重強調的是

  • 消防應急自動電源切換柜圖

    消防應急自動電源切換柜圖

    是不是有問題呢,?誰能說下原理,?

  • EPS電源在消防中的應用研究

    EPS電源在消防中的應用研究

    1、前言 隨著經濟的飛速發展,,各種功能復雜,、形式多樣的建筑日益增加,各種消防設施的正常運行便成了保護建筑,、人員生命和財產安全的重要保證,,而消防電源又是大多數消防設施的動力來源,地位非常重要,。完善的電力保障系統是維護消防安全的重中之重,,比如,對于一些重要的公共建筑,,一旦發生斷電故障,,將會造成重大的政治影響或者經濟損失,如果發生火災,,消防設施不能動作,,后果更是不堪設想。EPS(E-mergencyPowerSupply)應急電源供電系統,,是消防應急措施的一種獨立性電源,,在主要供電系統斷電后,能夠提供建筑內消防過程中的所有供電,,其實時性,、可靠性都達到了相當高的性能,能夠很好的滿足消防需要。本文著重從EPS電源的原理出發,,介紹了EPS電源在消防中的應用,。 2、EPS

  • 消防應急電源切換怎么弄,?

    消防應急電源切換怎么弄,?

    消防用電設備正常時由主電源供電,火災時應由應急電源供電,。當主電源不論何因在火災中停電時,應急電源應能自動投入以保證消防用電的可靠性。消防電源的切換方式有: (1)首端切換消防負荷各獨立饋電線分別接向應急母線,集中受電,并以放射式向消防用電設備供電,。柴油發電機組向應急母線提供應急電源,。應急母線則以一條單獨饋線經自動開關(稱聯絡開關)與主電源變電所低壓母線相連接。正常情況下,該自動開關是閉合的,消防用電設備經應急母線由主電源供電,。當主電源出現故障或因火災而斷開時,主電源低壓母線失電,聯絡開關經延時后自動斷開,柴油發電機組經30s啟動后,僅向應

  • 消防電源和應急電源什么區別?

    化學品庫的事故排風機,,暖通專業提給我們的是接應急電源但問題是事故排風機接柴油機電源,,有用嗎?化學品庫幾個排風機接了應急電,,氣體泄露時,,這幾個風機是啟動不了的吧?因為柴油機沒啟動那改成消防電源,?一則名稱有問題,,氣體泄露不等于消防狀態,二則假設排風機接了市電+應急電雙切,,氣體泄露時,,萬一恰好市電沒電(配電箱小故障什么的),光有一路柴油機電源還是啟動不了風機吧,?柴油機不可能因為你末端某一路小市電斷電而啟動的吧平時正常時用的是市電,,市電斷了柴油機又啟動不了,那這個所謂的應急電不是可有可無了嗎,?以前做了好多項目,,有些有應急要求的風機水泵我們都給它接了應急(柴油機)電,現在回想起來,,感覺有點不對勁另外,,我知道接EPS可以解決,但不在本次討論范圍內[ 本帖最后由 lanet999 于 2008-9-2 15:54 編輯 ]

  • eps消防應急電源究竟是怎樣實現自動切換的

    eps消防應急電源究竟是怎樣實現自動切換的

    大家想知道eps應急電源是怎樣工作的,,首先需要了解一下EPS應急電源的結構構成,。總體來說,,EPS應急電源主要構成部分有整流充電器,、蓄電池組、逆變器,、互投裝置和系統控制器等,。其中逆變器是核心。 接下來就為大家分析一下EPS消防應急電源是怎樣工作的,。 1,、市電在正常運行的情況下,市電是經過互投裝置給重要負載供電的,,同時進行市電檢測及蓄電池充電管理,,然后再由電池組向逆變器提供直流能源。在這里,充電器是一個小功率的直流電源,,充電器僅需向蓄電池組提供相當于10%蓄電池組容量(Ah)的充電電流,,它并不具備直接向逆變器提供直流電源的能力。此時,,市電經由EPS的交流旁路和轉換開關所組成的供電系統向用戶的各種應急負載供電,。與此同時,在EPS的邏輯控制板的調控下,,逆變器停止工作處于自動關機狀態,。在此條件下,用戶負載實際使用的電源是來自電網的市電,,因此,,EPS應急電源也是通常說的一直工作在睡眠狀態,可以有效的達到節能的效果,。

  • 應急電源EPS上級電源是互投消防電源合理嗎?

    如果應急電源EPS上級電源是互投消防電源,,應急燈供電方式為停電時啟動,,他的電源永遠不停,因為上級是雙電源供電,,起不到應急效果,;如果應急燈供電方式為常明,又有點太浪費,。應急電源EPS上級電源是互投消防電源合理嗎,?

  • EPS消防應急電源在實際應用中的作用分析

    EPS消防應急電源在實際應用中的作用分析

    隨著大家對消防安全的重視度越來越高,eps消防應急電源的使用領域也越來越廣泛,,下面eps消防應急電源廠家針對民用建筑這塊,,醫療衛生這塊,,中小型變電站這塊的應用進行分析,談談eps消防應急電源在實際應用中的作用有哪些,?           (1)在民用建筑消防設備中的應用上,。EPS消防應急電源可以滿足消防應急供電所要求的所有指標,所以非常適合充當消防應急設備的備用電源,。EPS消防應急電源在市政電網正常供電的情況下,,一直處于充電備用的狀態,如果出現火災,、事故,,導致市政電網斷電,可以立即轉化為應急供電狀態,,由蓄電池向消防設備,、重要的用電設備正常供電,非常及時,。而且eps消防應急電源作為應急電源,,十分可靠,不會受到其他外電源的影響,,具有完全的獨立性,。EPS消防應急電源應急時間通常是30-60分鐘,通過延時接口設備,,時間可以更長,,符合國家規定的消防救助時間。所以,,使用EPS消防應急電源對有消防用電設備的建筑來說,,是非常經濟合理的。

  • EPS消防應急電源容量選型原則及計算方法

    收錄于話題 EPS用于消防行業配帶的負載設備一般有: 應急照明燈,、標志燈,、消防電梯、消防水泵,、逃生窗,、消淋水幕、消防閘門,、報警系統,、煙霧排風機等。

  • EPS消防應急電源內部元器件溫度不宜過高

    EPS消防應急電源作為市電故障斷電或火災事故造成市電中斷后為負載提供備用電源的設備,,為負載設備的正常運行和人們的安全提供了很好的保障,。尤其是在一些有重要負載的場所,EPS消防應急電源就顯得尤為重要,。EPS系統本身設計逾今已經比較成熟穩定,,但這并不代表我們安裝上EPS消防應急電源讓其運行就行了,,隨著時間的推移長時間無人維護保養,EPS消防應急電源也可能會發生故障,。 就拿設備內部的元器件來說吧,,國家標準中規定EPS消防應急電源內部的元器件表面溫度不應超過90℃。尤其是大功率的應急電源,,其變壓和整流部分溫度普遍超標。長時間保持高溫會導致改器件及相關線路的損壞,,使得EPS消防應急電源系統功能的癱瘓,。另外設備內部大量的電子器件大都對環境溫度敏感。 EPS消防應急電源一般采用的是免維護的鉛酸蓄電池,,電池與功能控制電路放在同一柜體內或者放在周圍,。蓄電池對溫度變化比較敏感,如果蓄電池周邊溫度較高會對電池性能產生一定的影響,。加上其他元器件異常發熱產生大量的熱量使得柜體內長期保持高溫狀態,。直接影響EPS消防應急電源的整體性能,大大減短蓄電池的使用壽命,。 如何預防此類事情發生呢