1。有一商住樓,,一~三層商業用(層高4.5米),,市政供水,,三~十六層住宅(層高3米),高位水箱供水,水箱頂標高59米,水箱高2米,,四層標高12.9米,請問在4,。5,。6。7層供水支管水表前加減壓閥合適嗎,?2,。消防電梯通往集水坑的排水管直埋深度怎確定?怎樣收集消防水的,,地漏嗎,? 謝謝!??!
消防電梯的井底應設排水設施 根據 高層民用建筑 設計防火規范GB 50045-95(2005年版) 6.3.3.11 消防電梯 間 前室
本帖最后由 青春年少 于 2014-8-16 11:56 編輯 常見的4種消防電梯排水措施
某高層,,消防電梯和普通電梯都到地下室,集水坑在靠近普通電梯的那一側(如下圖),,將來消防電梯排水的時候就是先排到普通電梯下邊,再流進集水坑,,這樣做合適不,?另外消防電梯的集水坑能不能兼做地下停車場排水用?請各位前輩指點一二,!
在《高規》6.3.11條的條文解釋中說:在消防電梯井底設排水口非常必要,,對此作了明確規定,。將流入井底的水直接排出室外,有兩種方法:1,。消防電梯不到地下層,,有條件的可以將井底水直接排到室外。2,。在井底下部或旁邊設水池,。 這個解釋是否說,無論什么情況下消防電梯必須單獨排水,。 例如一地下建筑的消防電梯到底層,,在建筑平面中間,在建筑平面的兩端均設有集水坑,,那么電梯附近還需要另設集水坑嗎,?
本人現在建一工程,在消防試壓時,,消火栓口漏水,,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,,結果電梯運行就把元器件燒壞了,。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,,既然要用水,,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,,那消防時還怎么用電梯?。窟@個問題困擾了我很久,。
請教:十一層的小高層住宅,,沒有地下室,電梯基坑如何做排水呢?如果直接用排水管貼坑底引至室外雨水檢查井,,一是標高太低,,以后總圖比較麻煩;二是雨天容易造成雨水倒灌如果用潛污泵提升排水,,好像也無處可放請問,,有何較好的解決方法。
電梯可以到-2層,,下邊有消防電梯井,,這樣消防電梯井相當于在-3層,我們準備在-1層設個簡單的淋浴,,請問:我們可以把洗澡水直接排到消防電梯井里通過潛水泵排走么,?如果不可以,有什么依據么,?先多謝了?。?!:)
想問問有豐富驗收經驗的大俠們,,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A級!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項,。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾,!~ 求正解
最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,,建筑高度為68.3米,,為一類高層建筑,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),,電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式,。按照《高規》6.3.2條要求,應該設置兩臺消防電梯,;根據6.3.3.1條要求,,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,但好像我這種情況,,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶?理由,、依據又是什么,? 請各位指教!
地下室消防電梯集水井和平時排水溝的集水井很近,,可不可以把排水溝的水接到消防電梯集水井,平時那個集水井就不設了,。有沒有哪條規范說要分開來設?。?/p>
問題1:這里有3個電梯,,那么消防電梯基坑是3個還是1個,?問題2:基坑尺寸如何確定?問題3:排水如何連接到潛污泵泵坑,,管徑多少?謝謝各位前輩了
請問論壇的專家,、技術同志們:假如消防電梯的底坑和旁邊的集水坑底坑底標高都是一樣的,,是4.000m,中間連同預埋管標高為4.050,,排水泵2臺安裝在集水坑內,,能否保證消防電梯的消防使用啊,?咨詢過電梯廠家說消防電梯坑內不允許存水,,但目前集水坑和電梯底坑已混凝土澆筑完畢,二者是一個底標高,,電梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,,電梯安裝完畢后運行會不會因為集水坑排水不徹底而燒壞?2臺潛污泵型號是JYWQ65-40-12-1400-4型,,具體見附圖,。假如電梯坑內進水,潛污泵排水又不徹底(最低水位會存水),,會不會燒壞電梯底部排線,?電梯廠家說,,電梯坑內電氣排線安裝在坑底,不能挪動,,那么集水坑照目前圖紙施工是否已無意義,?有什么好措施調整,怎么改呢,?
在計算柴油發電機容量的時候,,要分別計算消防負荷和重要負荷的容量來作為選型的依據,但是因為消防電梯在平時的時候也要使用,,那么在計算的時候是把消防電梯只算在消防負荷里還是兩種負荷都要加上消防電梯的負荷后再比較,?
請問大家,根據高規條文解釋,,消防電梯前室消火栓是為了便于消防人員盡快使用消火栓撲救火災并開辟通路而設置的,,可是電梯前室的門都是防火門,要常閉的,,那那個消火栓怎么開辟通路啊,,不是只能用于前室的滅火嗎?
何謂消防電梯,?其作用是什么? 消防電梯是高層建筑中特有的消防設施,。高層建筑發生火災時,,要求消防隊員迅速到達高層起火部位,去撲救火災和救援遇難人員,。但普通電梯在火災時往往失去作用,,而消防隊員若從疏散樓梯登樓,體力消耗很大,,難以有效地進行滅火戰斗,,而且還要受到疏散人員的阻擋。為了給消防員撲救高層建筑火災創造條件,,對高層建筑必須結合具體情況,,合理設置消防電梯。
現有一綜合樓,下部有五層商場,上部有十層公寓,商場內每個防火分區面積有3000,請問每個防火分區內設一部消防電梯可以嗎?d
收錄于話題
做了一個高層,,做的消防,,審圖的有的說前室的消火栓必須前室專用,不與室內合用,;有的說應該可以和室內合用一個,,請教到底怎么樣做才對那,?規范里好象也沒具體說明。