亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 變配電室設計到什么程度

    我做了一個小區的車庫,,里面有變電室,,作為我們設計來說要設計到什么程度呢?變配電室的分割,?配電柜的布置,,容量?沒有做過,,不清楚,,特請教。謝謝

  • 10KV變配電室可否這樣設計

    XDJM,,大家好,。小弟現在遇到個問題,就是現手里有個小二層,,原來設計時在一層和二層都做了變配電預留,,現在打算做。但是目前建筑型體已有,只是不清楚這樣使用行不行,。1.建筑二層能不能放干式變壓器2.若第一條不行,,打算把高壓柜和變壓器放在一層,低壓配電放在二層,。不知道建筑格局行不行,,應為要上二層得從左面的樓梯繞上去。希望大家給予指點,,小弟感激不盡?。≈x謝了先~~

  • 典型10Kv變配電室二次原理設計

    圖紙簡介: 北京供電局審圖通過的某綜合樓10KV變配電室二次原理圖,。圖紙內容包括;電氣平面布置圖,,10KV開關柜電氣系統圖,電纜夾層支架布置圖,,變壓器柜二次原理圖等,。 投稿網友: myfuture 上傳時間: 2014-06-18

  • 新豪苑3x630KVA變配電室設計施工圖

    圖紙簡介: 本工程屬于10kv配電設計,為新豪苑小區項目,,圖紙內容包括:電氣說明,,高壓一次圖,低壓一次圖,,電氣主接線圖,,配電室平面圖,小區電氣管網圖等,。 投稿網友: cjouyang 上傳時間:

  • 鐵路電力變、配電所設計規范

    鐵路電力變,、配電所設計規范

  • 關于小區怎樣設置變配電室,?,??,?,?,??,?

    我是剛做設計的,,現在遇到一個問題,本來是供電局的問題,,我攬過來了,,但我不會,傻眼了,。 一個小區,,30萬平方,共有30棟樓,,300*300米長的小區吧,,北面有四個小高層,和一個人防車庫,,問應該設置幾個配電室,,除了小高層,多層是否應該設置箱式變電站,,各位同仁,,我現在是一頭霧水,有沒有這方面的圖紙,,我參考一下,,謝謝

  • 關于變配電室開門的疑惑

    日前在做一處項目時,遇到了這個問題,。項目位于紹興,,一類高層,70m,,綜合樓,,設一10KV高壓變電室,二處低壓變配電室,,三個房間相鄰,,之間采用開門聯通。一開始我疏忽沒注明開門是雙向的,,于是在供電局審查時提出了這個問題。我也知道變配電室之間開門要求是雙向的,,但是在討論時發現了一些問題:GB50053《10kV 及以下變電所設計規范》明確“第6.2.2條 變壓器室,、配電室、電容器室的門應向外開啟,。相鄰配電室之間有門時,,此門應能雙向開啟。”而在《2008民規》中第4.9.2條要求配變電室采用防火門,,并按各類情況分別甲乙丙類之分,。在4.9.8中要求相鄰配電室之間有門時,門應向低壓配電室開啟,。顯然關于高低配之間開門在兩本規范中是矛盾的,。按照民規服從專業規范的要求來看,那是參照GB50053了,。我認為這中間民規似乎問題大點,。 1、變配電室之間是否需要防火門,?我們知道,,當滿足非油、防火,、間距等要求市,,按GB50053第4.1.5條可知,高低壓之間是可以共處一室的,,簡單的說,,滿足條件那么各配電室之間墻是可以取消的。既然墻都可以取消,,那門也是可以沒有的,,更不需要防火門設置了。因此我認為民規關于4

  • 關于變配電室的設備的問題,!

    關于10KV變配電室的高壓開關設備的選擇,一般500KVA的變壓器,,應該采用什么高壓開關柜比較好,?元件的話是采用斷路器還是負荷開關熔斷器組比較好?

  • 關于地下變配電室的問題,?

    變配電室凈高要求多高才符合?在地下車庫中的變配電室層高達不到要求怎么辦,?如果下挖來達到高度要求,,那么標高低于車庫標高,怎么做排水,?

  • 關于10KV高壓變配電室設計進線電源的問題

    目前情況:1,、污水處理廠,絕大部分二級負荷 2,、現有一期處理水廠大概1000KVA,,兩路10KV高壓進線,,兩臺變壓器,負載率約80%左右 3,、兩個水廠比鄰現有需求:新建二期污水處理廠,,負荷大概1100kva,預設值兩臺630kva變壓器求教:根據CJJ120-2008行業標準,,設置兩路高壓電源,。那么,此變配電室兩路高壓怎么引進,?是重新申請高壓用戶還是在一期上申請?jiān)鋈?,然后從一期引進高壓電源?如果是從一期引進,,高壓電源怎么分支,?這樣做允許嗎(關于高壓是否能分支,本人不懂),?望回答詳細點,,最好能列出手畫簡圖和所需要什么柜體,或者說明從哪里可以看到規范等,。各位大俠,,本人初來乍到,請指教??!

  • 某工程10kv變配電室全套設計施工圖

    圖紙簡介: 本工程為某科技園區科技廣場辦公大樓地下一層變配電室,供電范圍為整個大樓照明,動力,,中央空調等,。圖紙內容包括:高低壓系統圖,二次圖,,配電室平,、剖面圖。 投稿網友: yuexinyu 上傳時間: 2014-08-06

  • 住宅小區變配電室設計的幾點體會

    住宅小區變配電室設計的幾點體會

    1)變配電室內設專用照明配電箱,,由本站低壓柜提供2 路電源,,末端互投。本箱專用,,不向變配電室以外的負荷供電,。 2)變配電室內燈具不宜采用鏈吊式或軟線吊裝,應采用管吊,,距地2.5m~2.7m 安裝,。燈具安裝位置應在梁間,避開變壓器,、高,、低壓配電柜及電纜橋架,且與高,、低壓配電柜的水平距離應大于0.5m,。 3)由于設在地下層的變配電室通風、散熱條件較差,,應預留1~2 個三相空調插座,,供夏季室內制冷降溫用。 4)如果變電室值班室沒有采暖條件,,應預留電暖氣專用插座,。此插座應為獨立回路,與其他插座分開設置,。

  • 關于配電室氣體滅火有什么設計規范要求?

    現有一配電室,,沒有氣體滅火系統,,我們向甲方提出需做氣體滅火才能滿足消防驗收,但甲方需要我們施工單位提交相關設計依據才會去做設計變更(甲方想省錢一直不問設計院),,自己查了下沒找到,,請問各位大神有什么依據沒有!求幫忙

  • 關于配電室氣體滅火有什么設計規范要求,!

    現有一配電室,沒有氣體滅火系統,,我們向甲方提出需做氣體滅火才能滿足消防驗收,,但甲方需要我們施工單位提交相關設計依據才會去做設計變更(甲方想省錢一直不問設計院),自己查了下沒找到,,請問各位大神有什么依據沒有,!求幫忙

  • 地上變配電室,,做通風設計求助

    地上變配電室,,高壓室和控制室設通風系統,但是設計依據有哪些,?目前只知道《建筑設計防火規范》GB50016-2014,,其他的還有參考的嗎?請大神指點~~~

  • 關于低壓配電設計規范的疑問

    規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,,里面不受限制時和受限制時,,這個沒太明白是什么意思,什么樣的情況叫受限制,,什么樣的情況又是不受限制,,求各位前輩解答下,,謝謝了

  • 看看這個變配電室漂亮嗎

    看看這個變配電室漂亮嗎

    一個變配電室,可是里面進不去,,只能在外面看看,,如果把大門都關上能看出這是變配電室嗎?

  • 請教,變配電室的接地問題.

    在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,,TN-C-S的接法中,,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎,?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,,那MEB還接到地網嗎?4.變壓器的工作接地,,圖集選擇銅芯線,,規格是否有要求?用扁鋼是否合適(原來作法),?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.

點擊加載更多

變配電室設計規范

變配電室設計規范專題,,為您提供變配電室設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變配電室設計規范 相關的專業交流討論,,更多變配電室設計規范相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度