我做了一個小區的車庫,,里面有變電室,,作為我們設計來說要設計到什么程度呢?變配電室的分割,?配電柜的布置,,容量?沒有做過,,不清楚,,特請教。謝謝
XDJM,,大家好,。小弟現在遇到個問題,就是現手里有個小二層,,原來設計時在一層和二層都做了變配電預留,,現在打算做。但是目前建筑型體已有,只是不清楚這樣使用行不行,。1.建筑二層能不能放干式變壓器2.若第一條不行,,打算把高壓柜和變壓器放在一層,低壓配電放在二層,。不知道建筑格局行不行,,應為要上二層得從左面的樓梯繞上去。希望大家給予指點,,小弟感激不盡?。≈x謝了先~~
鐵路電力變、配電所設計規范
圖紙簡介: 北京供電局審圖通過的某綜合樓10KV變配電室二次原理圖,。圖紙內容包括;電氣平面布置圖,,10KV開關柜電氣系統圖,電纜夾層支架布置圖,,變壓器柜二次原理圖等,。 投稿網友: myfuture 上傳時間: 2014-06-18
圖紙簡介: 本工程屬于10kv配電設計,為新豪苑小區項目,,圖紙內容包括:電氣說明,,高壓一次圖,低壓一次圖,,電氣主接線圖,,配電室平面圖,小區電氣管網圖等,。 投稿網友: cjouyang 上傳時間:
我是剛做設計的,現在遇到一個問題,,本來是供電局的問題,,我攬過來了,但我不會,,傻眼了,。 一個小區,30萬平方,,共有30棟樓,,300*300米長的小區吧,北面有四個小高層,,和一個人防車庫,,問應該設置幾個配電室,除了小高層,,多層是否應該設置箱式變電站,,各位同仁,我現在是一頭霧水,,有沒有這方面的圖紙,,我參考一下,謝謝
日前在做一處項目時,,遇到了這個問題,。項目位于紹興,一類高層,,70m,,綜合樓,設一10KV高壓變電室,,二處低壓變配電室,,三個房間相鄰,之間采用開門聯通,。一開始我疏忽沒注明開門是雙向的,,于是在供電局審查時提出了這個問題。我也知道變配電室之間開門要求是雙向的,,但是在討論時發現了一些問題:GB50053《10kV 及以下變電所設計規范》明確“第6.2.2條 變壓器室,、配電室、電容器室的門應向外開啟,。相鄰配電室之間有門時,,此門應能雙向開啟。”而在《2008民規》中第4.9.2條要求配變電室采用防火門,,并按各類情況分別甲乙丙類之分,。在4.9.8中要求相鄰配電室之間有門時,門應向低壓配電室開啟,。顯然關于高低配之間開門在兩本規范中是矛盾的,。按照民規服從專業規范的要求來看,那是參照GB50053了,。我認為這中間民規似乎問題大點,。 1、變配電室之間是否需要防火門,?我們知道,,當滿足非油、防火,、間距等要求市,,按GB50053第4.1.5條可知,高低壓之間是可以共處一室的,,簡單的說,,滿足條件那么各配電室之間墻是可以取消的。既然墻都可以取消,,那門也是可以沒有的,,更不需要防火門設置了。因此我認為民規關于4
關于10KV變配電室的高壓開關設備的選擇,一般500KVA的變壓器,,應該采用什么高壓開關柜比較好,?元件的話是采用斷路器還是負荷開關熔斷器組比較好?
變配電室凈高要求多高才符合?在地下車庫中的變配電室層高達不到要求怎么辦,?如果下挖來達到高度要求,那么標高低于車庫標高,,怎么做排水,?
目前情況:1、污水處理廠,,絕大部分二級負荷 2,、現有一期處理水廠大概1000KVA,兩路10KV高壓進線,兩臺變壓器,,負載率約80%左右 3,、兩個水廠比鄰現有需求:新建二期污水處理廠,負荷大概1100kva,,預設值兩臺630kva變壓器求教:根據CJJ120-2008行業標準,,設置兩路高壓電源。那么,,此變配電室兩路高壓怎么引進,?是重新申請高壓用戶還是在一期上申請?jiān)鋈荩缓髲囊黄谝M(jìn)高壓電源,?如果是從一期引進,,高壓電源怎么分支?這樣做允許嗎(關于高壓是否能分支,,本人不懂),?望回答詳細點,最好能列出手畫簡圖和所需要什么柜體,,或者說明從哪里可以看到規范等,。各位大俠,本人初來乍到,,請指教?。?/p>
圖紙簡介: 本工程為某科技園區科技廣場辦公大樓地下一層變配電室,供電范圍為整個大樓照明,,動力,,中央空調等。圖紙內容包括:高低壓系統圖,,二次圖,,配電室平、剖面圖,。 投稿網友: yuexinyu 上傳時間: 2014-08-06
1)變配電室內設專用照明配電箱,,由本站低壓柜提供2 路電源,末端互投,。本箱專用,,不向變配電室以外的負荷供電。 2)變配電室內燈具不宜采用鏈吊式或軟線吊裝,,應采用管吊,,距地2.5m~2.7m 安裝。燈具安裝位置應在梁間,,避開變壓器,、高,、低壓配電柜及電纜橋架,且與高,、低壓配電柜的水平距離應大于0.5m,。 3)由于設在地下層的變配電室通風、散熱條件較差,,應預留1~2 個三相空調插座,,供夏季室內制冷降溫用。 4)如果變電室值班室沒有采暖條件,,應預留電暖氣專用插座,。此插座應為獨立回路,與其他插座分開設置,。
地上變配電室,,高壓室和控制室設通風系統,,但是設計依據有哪些?目前只知道《建筑設計防火規范》GB50016-2014,,其他的還有參考的嗎,?請大神指點~~~
現有一配電室,,沒有氣體滅火系統,我們向甲方提出需做氣體滅火才能滿足消防驗收,,但甲方需要我們施工單位提交相關設計依據才會去做設計變更(甲方想省錢一直不問設計院),,自己查了下沒找到,請問各位大神有什么依據沒有,!求幫忙
現有一配電室,,沒有氣體滅火系統,,我們向甲方提出需做氣體滅火才能滿足消防驗收,但甲方需要我們施工單位提交相關設計依據才會去做設計變更(甲方想省錢一直不問設計院),,自己查了下沒找到,,請問各位大神有什么依據沒有!求幫忙
一個變配電室,,可是里面進不去,,只能在外面看看,如果把大門都關上能看出這是變配電室嗎,?
在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,,TN-C-S的接法中,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎,?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,那MEB還接到地網嗎,?4.變壓器的工作接地,,圖集選擇銅芯線,規格是否有要求,?用扁鋼是否合適(原來作法),?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.
變配電室通風需要保溫么,?類似的問題還有冷水機組房,,鍋爐房?[ 本帖最后由 w1ell 于 2009-5-28 19:31 編輯 ]
變配電室設計規范
變配電室設計規范專題,,為您提供變配電室設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與變配電室設計規范 相關的專業交流討論,更多變配電室設計規范相關內容請?jiān)L問