  • 10KV變配電室的一個問題

    本人在做一個10KV變配電室,,高壓用KYN28柜共6臺,一進二出,,帶兩臺變壓器,,請問我的KYN28型高壓柜完全不用電纜溝可以嗎,?請專家明示,謝謝,!

  • 10KV變配電室可否這樣設計

    XDJM,,大家好。小弟現在遇到個問題,,就是現手里有個小二層,,原來設計時在一層和二層都做了變配電預留,現在打算做,。但是目前建筑型體已有,,只是不清楚這樣使用行不行。1.建筑二層能不能放干式變壓器2.若第一條不行,,打算把高壓柜和變壓器放在一層,,低壓配電放在二層。不知道建筑格局行不行,,應為要上二層得從左面的樓梯繞上去,。希望大家給予指點,小弟感激不盡??!謝謝了先~~

  • 關于10kV變配電室操作電源問題

    現在在做一個酒店項目,樓內設10kV變配電室,,2臺1000kVA干式變壓器,,根據當?shù)毓╇娋忠螅O(shè)10臺KYN28開關柜,。供電局有關負責人說,,根據甲方實際情況,做個簡易的綜合保護即可,,不要直流屏和值班室,,不要后臺和自控,不需要畫二次原理圖,,操作電源采用分布式直流電源,,即每個中置式開關柜(KYN28)均自帶一節蓄電池(直流電源),需在設備表中把材料表示出來,。以前沒做過分布式直流電源,,不知道操作電源采用分布式直流電源的高壓柜一次系統圖和傳統KYN28系統圖畫法有什么不同,求專家指教,跪求相關一次系統圖和材料表,,萬分感謝,!

  • 典型10Kv變配電室二次原理設計

    圖紙簡介: 北京供電局審圖通過的某綜合樓10KV變配電室二次原理圖。圖紙內容包括;電氣平面布置圖,,10KV開關柜電氣系統圖,,電纜夾層支架布置圖,變壓器柜二次原理圖等,。 投稿網友: myfuture 上傳時間: 2014-06-18

  • 關于地上10KV以下變配電室通風的問題

    關于地上10KV以下變配電室通風的問題

    如題,,高壓配電室和低壓配電室以及電容室都需要做降溫處理,武漢的項目,,在缺少電氣資料的情況下,,做設計,初步按6次做換氣,,自然進風,,同時配置柜式空調除濕以及輔助降溫(空調開啟時,風機關掉,,節能),,請問此方式可行不?往大蝦們討論,,指點,!

  • 關于小區怎樣設置變配電室,??,?,??,?,??

    我是剛做設計的,,現在遇到一個問題,本來是供電局的問題,我攬過來了,,但我不會,,傻眼了。 一個小區,,30萬平方,,共有30棟樓,300*300米長的小區吧,,北面有四個小高層,,和一個人防車庫,問應該設置幾個配電室,,除了小高層,,多層是否應該設置箱式變電站,各位同仁,,我現在是一頭霧水,,有沒有這方面的圖紙,我參考一下,,謝謝

  • 關于變配電室開門的疑惑

    日前在做一處項目時,,遇到了這個問題。項目位于紹興,,一類高層,,70m,綜合樓,,設一10KV高壓變電室,,二處低壓變配電室,三個房間相鄰,,之間采用開門聯通,。一開始我疏忽沒注明開門是雙向的,于是在供電局審查時提出了這個問題,。我也知道變配電室之間開門要求是雙向的,,但是在討論時發現了一些問題:GB50053《10kV 及以下變電所設計規范》明確“第6.2.2條 變壓器室、配電室,、電容器室的門應向外開啟,。相鄰配電室之間有門時,此門應能雙向開啟,?!倍凇?008民規》中第4.9.2條要求配變電室采用防火門,并按各類情況分別甲乙丙類之分,。在4.9.8中要求相鄰配電室之間有門時,,門應向低壓配電室開啟,。顯然關于高低配之間開門在兩本規范中是矛盾的。按照民規服從專業規范的要求來看,,那是參照GB50053了,。我認為這中間民規似乎問題大點。 1,、變配電室之間是否需要防火門,?我們知道,當滿足非油,、防火,、間距等要求市,按GB50053第4.1.5條可知,,高低壓之間是可以共處一室的,,簡單的說,滿足條件那么各配電室之間墻是可以取消的,。既然墻都可以取消,,那門也是可以沒有的,更不需要防火門設置了,。因此我認為民規關于4

  • 關于地下變配電室的問題?

    變配電室凈高要求多高才符合,?在地下車庫中的變配電室層高達不到要求怎么辦,?如果下挖來達到高度要求,那么標高低于車庫標高,,怎么做排水,?

  • 關于變配電室的設備的問題,!

    關于10KV變配電室的高壓開關設備的選擇,,一般500KVA的變壓器,應該采用什么高壓開關柜比較好,?元件的話是采用斷路器還是負荷開關熔斷器組比較好,?

  • 變配電室設計到什么程度

    我做了一個小區的車庫,里面有變電室,,作為我們設計來說要設計到什么程度呢,?變配電室的分割?配電柜的布置,,容量,?沒有做過,不清楚,,特請教,。謝謝

  • 關于10KV高壓變配電室設計進線電源的問題

    目前情況:1,、污水處理廠,絕大部分二級負荷 2,、現有一期處理水廠大概1000KVA,,兩路10KV高壓進線,,兩臺變壓器,,負載率約80%左右 3、兩個水廠比鄰現有需求:新建二期污水處理廠,,負荷大概1100kva,,預設值兩臺630kva變壓器求教:根據CJJ120-2008行業標準,設置兩路高壓電源,。那么,,此變配電室兩路高壓怎么引進?是重新申請高壓用戶還是在一期上申請增?,然后從一期引進高壓電源,?如果是從一期引進,高壓電源怎么分支,?這樣做允許嗎(關于高壓是否能分支,,本人不懂)?望回答詳細點,,最好能列出手畫簡圖和所需要什么柜體,,或者說明從哪里可以看到規范等。各位大俠,,本人初來乍到,,請指教!,!

  • 某工程10kv變配電室全套設計施工圖

    圖紙簡介: 本工程為某科技園區科技廣場辦公大樓地下一層變配電室,供電范圍為整個大樓照明,,動力,中央空調等,。圖紙內容包括:高低壓系統圖,,二次圖,配電室平,、剖面圖,。 投稿網友: yuexinyu 上傳時間: 2014-08-06

  • 看看這個變配電室漂亮嗎

    看看這個變配電室漂亮嗎

    一個變配電室,可是里面進不去,,只能在外面看看,,如果把大門都關上能看出這是變配電室嗎?

  • 請教,變配電室的接地問題.

    在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,,TN-C-S的接法中,,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,,那MEB還接到地網嗎,?4.變壓器的工作接地,圖集選擇銅芯線,,規格是否有要求,?用扁鋼是否合適(原來作法)?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.

  • 變配電室排風可以排向車庫嗎

    變配電室排風可以排向車庫嗎,?有一次和供電局設計院的人碰,,他們說經常有人這么做,他們也認可,。六氟化硫毒性很小,,可以排到車庫里。大家認為如何,?本人虛心請教!

  • 變配電室如何采取屏蔽措施?

    《民用建筑設計通則》第8.3.1條第5款中規定了變配電所的上方或下方為客房或辦公室時,,應采取屏蔽措施,。請問這個屏蔽要如何做呢?

  • 變配電室通風需要保溫么,?

    變配電室通風需要保溫么,?

    變配電室通風需要保溫么,?類似的問題還有冷水機組房,鍋爐房,?[ 本帖最后由 w1ell 于 2009-5-28 19:31 編輯 ]

  • 請教變配電室的接地問題

    哪位專家解答一下.變配電室的接地干線是埋在地下還是在地上呢?我看有個施工細則墻邊的干線是在地上設的.可是中間的呢.還有變壓器中性點接地有什么作用呀,應該用電纜還是扁鋼?線徑又是怎么選的呢?

  • 請教:變配電室的面積怎么確定?

    根據設計的要求,,電氣專業需要給建筑專業提供變配電室,、配電室、配電間的尺寸,,但是初步設計時,,由于數據的不足,很難確定面積請問:變配電室的面積怎么確定是最合適的,?保證在設計的時候滿足需求,!