知識點:安全管理
一個配電房居然安裝濕簾墻(通過自來水來降溫的設備),,其中過橋母線與濕簾墻只有1.5米距離。感覺不可思議,,請教哪位大哥有這方面的安全規范啊,。
我做了一個小區的車庫,里面有變電室,,作為我們設計來說要設計到什么程度呢?變配電室的分割,?配電柜的布置,,容量?沒有做過,,不清楚,,特請教。謝謝
我是剛做設計的,,現在遇到一個問題,,本來是供電局的問題,,我攬過來了,,但我不會,傻眼了,。 一個小區,,30萬平方,共有30棟樓,,300*300米長的小區吧,,北面有四個小高層,,和一個人防車庫,,問應該設置幾個配電室,,除了小高層,多層是否應該設置箱式變電站,,各位同仁,,我現在是一頭霧水,有沒有這方面的圖紙,,我參考一下,,謝謝
日前在做一處項目時,,遇到了這個問題。項目位于紹興,,一類高層,,70m,綜合樓,,設一10KV高壓變電室,,二處低壓變配電室,三個房間相鄰,,之間采用開門聯通,。一開始我疏忽沒注明開門是雙向的,于是在供電局審查時提出了這個問題,。我也知道變配電室之間開門要求是雙向的,,但是在討論時發現了一些問題:GB50053《10kV 及以下變電所設計規范》明確“第6.2.2條 變壓器室、配電室,、電容器室的門應向外開啟,。相鄰配電室之間有門時,此門應能雙向開啟,?!倍凇?008民規》中第4.9.2條要求配變電室采用防火門,并按各類情況分別甲乙丙類之分,。在4.9.8中要求相鄰配電室之間有門時,,門應向低壓配電室開啟。顯然關于高低配之間開門在兩本規范中是矛盾的,。按照民規服從專業規范的要求來看,,那是參照GB50053了。我認為這中間民規似乎問題大點,。 1,、變配電室之間是否需要防火門?我們知道,,當滿足非油、防火,、間距等要求市,,按GB50053第4.1.5條可知,高低壓之間是可以共處一室的,,簡單的說,,滿足條件那么各配電室之間墻是可以取消的。既然墻都可以取消,,那門也是可以沒有的,,更不需要防火門設置了,。因此我認為民規關于4
關于10KV變配電室的高壓開關設備的選擇,一般500KVA的變壓器,,應該采用什么高壓開關柜比較好,?元件的話是采用斷路器還是負荷開關熔斷器組比較好?
變配電室凈高要求多高才符合,?在地下車庫中的變配電室層高達不到要求怎么辦,?如果下挖來達到高度要求,那么標高低于車庫標高,,怎么做排水,?
企業配電室是需要加強安全管理的位置,下圖是一個整體解決方案示意圖: 附配電間安全管理上墻看板 配電間應配置的安全用品 安全警示標識,、地面劃線,、火災報警系統、滅
在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,,TN-C-S的接法中,,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎,?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,,那MEB還接到地網嗎,?4.變壓器的工作接地,圖集選擇銅芯線,,規格是否有要求,?用扁鋼是否合適(原來作法)?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.
一個變配電室,,可是里面進不去,,只能在外面看看,如果把大門都關上能看出這是變配電室嗎,?
XDJM,大家好,。小弟現在遇到個問題,,就是現手里有個小二層,,原來設計時在一層和二層都做了變配電預留,現在打算做,。但是目前建筑型體已有,只是不清楚這樣使用行不行,。1.建筑二層能不能放干式變壓器2.若第一條不行,,打算把高壓柜和變壓器放在一層,低壓配電放在二層,。不知道建筑格局行不行,,應為要上二層得從左面的樓梯繞上去,。希望大家給予指點,,小弟感激不盡??!謝謝了先~~
變配電室排風可以排向車庫嗎,?有一次和供電局設計院的人碰,,他們說經常有人這么做,,他們也認可。六氟化硫毒性很小,,可以排到車庫里,。大家認為如何?本人虛心請教!
《民用建筑設計通則》第8.3.1條第5款中規定了變配電所的上方或下方為客房或辦公室時,,應采取屏蔽措施。請問這個屏蔽要如何做呢,?
變配電室通風需要保溫么?類似的問題還有冷水機組房,,鍋爐房,?[ 本帖最后由 w1ell 于 2009-5-28 19:31 編輯 ]
哪位專家解答一下.變配電室的接地干線是埋在地下還是在地上呢?我看有個施工細則墻邊的干線是在地上設的.可是中間的呢.還有變壓器中性點接地有什么作用呀,應該用電纜還是扁鋼?線徑又是怎么選的呢?
本人在做一個10KV變配電室,高壓用KYN28柜共6臺,,一進二出,,帶兩臺變壓器,請問我的KYN28型高壓柜完全不用電纜溝可以嗎,?請專家明示,謝謝,!
根據設計的要求,,電氣專業需要給建筑專業提供變配電室,、配電室,、配電間的尺寸,但是初步設計時,,由于數據的不足,,很難確定面積請問:變配電室的面積怎么確定是最合適的?保證在設計的時候滿足需求,!
10kV變配電室設在樓內一層靠外墻的房間,已考慮通風措施,。今天到供電局審圖,,監察堅持要變配電室配置空調。如果通風改為空調,,會增加甲方投資,;如果堅持采用通風,,又怕供電送審不通過,。請問大家遇到這種情況,,都是怎么處理的?
氣象局,,剛審回一條,,變配電室電涌保護器,沒整過,第一次被審回來也是用一級保護器嗎,?波形10/350us(100KA)的嗎,?@dianqipanli @ccc___ @開心老爸
變配電室安全管理規范
變配電室安全管理規范專題,為您提供變配電室安全管理規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與變配電室安全管理規范 相關的專業交流討論,,更多變配電室安全管理規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度