我做了一個小區的車庫,,里面有變電室,,作為我們設計來說要設計到什么程度呢,?變配電室的分割,?配電柜的布置,,容量,?沒有做過,,不清楚,,特請教,。謝謝
日前在做一處項目時,遇到了這個問題,。項目位于紹興,,一類高層,70m,,綜合樓,,設一10KV高壓變電室,二處低壓變配電室,,三個房間相鄰,,之間采用開門聯通。一開始我疏忽沒注明開門是雙向的,,于是在供電局審查時提出了這個問題,。我也知道變配電室之間開門要求是雙向的,但是在討論時發現了一些問題:GB50053《10kV 及以下變電所設計規范》明確“第6.2.2條 變壓器室,、配電室,、電容器室的門應向外開啟。相鄰配電室之間有門時,,此門應能雙向開啟,。”而在《2008民規》中第4.9.2條要求配變電室采用防火門,,并按各類情況分別甲乙丙類之分,。在4.9.8中要求相鄰配電室之間有門時,,門應向低壓配電室開啟。顯然關于高低配之間開門在兩本規范中是矛盾的,。按照民規服從專業規范的要求來看,,那是參照GB50053了。我認為這中間民規似乎問題大點,。 1,、變配電室之間是否需要防火門?我們知道,,當滿足非油,、防火、間距等要求市,,按GB50053第4.1.5條可知,,高低壓之間是可以共處一室的,簡單的說,,滿足條件那么各配電室之間墻是可以取消的,。既然墻都可以取消,那門也是可以沒有的,,更不需要防火門設置了,。因此我認為民規關于4
我是剛做設計的,,現在遇到一個問題,,本來是供電局的問題,我攬過來了,但我不會,,傻眼了,。 一個小區,30萬平方,,共有30棟樓,,300*300米長的小區吧,北面有四個小高層,,和一個人防車庫,,問應該設置幾個配電室,除了小高層,,多層是否應該設置箱式變電站,,各位同仁,我現在是一頭霧水,,有沒有這方面的圖紙,我參考一下,,謝謝
變配電室凈高要求多高才符合,?在地下車庫中的變配電室層高達不到要求怎么辦,?如果下挖來達到高度要求,那么標高低于車庫標高,,怎么做排水,?
關于10KV變配電室的高壓開關設備的選擇,,一般500KVA的變壓器,應該采用什么高壓開關柜比較好,?元件的話是采用斷路器還是負荷開關熔斷器組比較好,?
在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,TN-C-S的接法中,,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,,那MEB還接到地網嗎,?4.變壓器的工作接地,圖集選擇銅芯線,,規格是否有要求,?用扁鋼是否合適(原來作法)?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.
XDJM,,大家好,。小弟現在遇到個問題,,就是現手里有個小二層,原來設計時在一層和二層都做了變配電預留,,現在打算做,。但是目前建筑型體已有,只是不清楚這樣使用行不行,。1.建筑二層能不能放干式變壓器2.若第一條不行,,打算把高壓柜和變壓器放在一層,低壓配電放在二層,。不知道建筑格局行不行,,應為要上二層得從左面的樓梯繞上去。希望大家給予指點,,小弟感激不盡?。≈x謝了先~~
變配電室排風可以排向車庫嗎,?有一次和供電局設計院的人碰,,他們說經常有人這么做,他們也認可,。六氟化硫毒性很小,,可以排到車庫里。大家認為如何,?本人虛心請教!
變配電室通風需要保溫么?類似的問題還有冷水機組房,,鍋爐房,?[ 本帖最后由 w1ell 于 2009-5-28 19:31 編輯 ]
本人在做一個10KV變配電室,高壓用KYN28柜共6臺,,一進二出,,帶兩臺變壓器,請問我的KYN28型高壓柜完全不用電纜溝可以嗎,?請專家明示,,謝謝!
《民用建筑設計通則》第8.3.1條第5款中規定了變配電所的上方或下方為客房或辦公室時,應采取屏蔽措施。請問這個屏蔽要如何做呢,?
一個變配電室,,可是里面進不去,只能在外面看看,,如果把大門都關上能看出這是變配電室嗎,?
根據設計的要求,,電氣專業需要給建筑專業提供變配電室、配電室,、配電間的尺寸,,但是初步設計時,由于數據的不足,,很難確定面積請問:變配電室的面積怎么確定是最合適的,?保證在設計的時候滿足需求!
哪位專家解答一下.變配電室的接地干線是埋在地下還是在地上呢?我看有個施工細則墻邊的干線是在地上設的.可是中間的呢.還有變壓器中性點接地有什么作用呀,應該用電纜還是扁鋼?線徑又是怎么選的呢?
請教各位有經驗的高手,現要接管一座寫字樓內的變配電室,,我需要檢查哪些項目,那些項目會存在較大的隱患,,那些施工容易違反施工規范,,謝謝各位有經驗的高手詳細解答。
請教:某高層(28層,高98m,,地下兩層)地下變配電室在什么情況下做氣體消防(如氣溶膠滅火),?是不是說配電室面積大于多少就要上氣體消防?還是……,,規范上好象沒有明確的規定,,一般是不是只配置滅火器就可以?
一般來說,,變配電室內都會沿墻明敷一圈PE干線,,變壓器和配電屏內的金屬外殼都接至PE干線上。但在“民用建筑工程電氣施工圖設計深度圖樣”04DX03中P66和P68頁中變配電間內PE干線分別采用鍍鋅扁鋼40x4和銅排40x5,,不知道為什么會不同,,能不能再請大家解釋一下。
這是市文物保護建筑,原來建筑是幢2層小樓(我只畫了一層平面),,一層凈高3米(到木制天花板),,木結構,墻體是青磚,、石灰刷白,。希望在一層設置一個500KVA的變配電室,因為是二級負荷,,原來配電方案是兩路10KV高壓進線,,高供低計,高壓兩路進線同時工作,,高壓母線分段,,低壓母線分斷,高壓采用環網柜(供電部門特批的),,變壓器采用兩臺250KVA的干變,,低壓柜共9臺,采用GCK抽屜柜,。因為是文保建筑,,所以甲方希望原來建筑結構不被破壞,里面的柱子不能移動,,原來墻體立面不改變,。我接到圖紙后,發現空間不夠布置,,過幾天甲方要求提意見,,我想應該在維持立面不變的前提下房子推倒重建,新建筑為框架結構,,取消里面的柱子,,變壓器室的兩道門位置要做調整,然后將原來是傳達室和值班室的空間打通作為變配電室的一部分,,這樣能布置,;二是房子還是要推倒重建,只是原來隔墻不打通,,建筑使用功能不做改變,,不過供電方案改為一路高壓進線,高供高計,,二級負荷采用EPS供電,,這樣空間也夠。各位大大,,你們有更好的建議嗎,?因為是文保建筑,,所以要把房子拆了心里還是不安的啊。(挖電纜溝還是能挖的,,所以這個不用擔心
氣象局,,剛審回一條,變配電室電涌保護器,,沒整過,,第一次被審回來也是用一級保護器嗎?波形10/350us(100KA)的嗎,?@dianqipanli @ccc___ @開心老爸
主要是用到什么SF6的斷路器,,設備本身不帶加熱器,室外溫度可能到-40°c,,印象設備工作這種室外變電室如何供暖(沒有熱水供應)