  • 施工現場用電布置方案.doc

    施工現場用電布置方案.doc

  • 施工現場用電安全技術交底

    施工現場用電安全技術交底

  • 關于施工現場臨時用電的問題

    關于施工現場臨時用電請教各位幾個問題,。1,、在一級箱4P總漏電開關負荷處引出N線,以后在二級箱,、三級箱在不用4P開關,,單相用電的話在直接在N線端子板上接,這樣可以嗎,?這樣是二級保護碼,?還會有什么不良后果?2,、還有一個工地一級箱內沒有4P開關,,在一級箱內只有PEN共用線,到二級,、三級箱內的PE,、N線是從這條線接出的,用兩條線分別接在二級,、三級箱內的N線,、PE線的端子板上,如果單相用電的話,,就單獨用帶N級漏電開關,,在N線端子板引一條線,接在漏電開關上端,,這樣用電是什么系統,?有二級保護碼?3,、是不是每一級配電箱內都必須有4P漏電開關呀,?

  • 施工現場臨用電接地與防雷技術交底

    交底內容: 1、一般要求 (1)施工現場的臨時用電電力系統嚴禁利用大地做相線或零線,。 (2)相線,、N線、PE線的顏色標記必須符合以下規定:相線L1(A),、L2(B),、L3(C)相序的絕緣顏色依次為黃、綠,、紅色;N線的絕緣顏色為淡藍色;PE線的絕緣顏色為綠/黃雙色,。任何情況下上述顏色標記嚴禁混用和互相代用。

  • 施工現場安全用電技術措施有哪些

    1,、施工現場的臨時用電采用三相五線制,,電氣設備的金屬外殼必須與專用保護零線連接,。 2、電纜干線全部使用5芯專用電纜,,采用埋地或架空敷設,。 3、室內配線必須采用絕緣導線,,采用瓷瓶,,瓷夾時,距地面不得小于2.4m,,室外高于3m,。 4、配電系統設置總配電箱和分配電箱,、開關箱,實行分級配電,。 5,、每臺用電設備有各自專用的配電箱,嚴格執行“一機一箱一閘”制,。 6,、開關箱內必須裝設漏電保護器,開關箱內的漏電保護器,,其額定漏電動作電流應不大于30mA,,額定漏電動作時間應不大于0.1s。 7,、在潮濕,、坑洞內作業時,使用Ⅲ類的手持電動工具,,并把漏電保護器的開關箱設在外面,,工作時有專人監護。 8,、所有的配電箱,,開關箱每月進行檢查和維修一次,檢查,、維修人員必須是專業電工,,檢查時必須按規定穿戴絕緣鞋、手套,,必須使用電工絕緣工具,。 9、所有的配電箱,、開關箱在使用中必須按照下述操作順序,。送電操作順序:總配電

  • 施工現場用電二,、三級電箱怎么區別,?

    本人剛畢業的學生,現在進了施工單位做安全員,,現在領導讓我畫出施工現場的電箱布置圖,,然而有些電箱無法區分是二級箱還是三級箱,特向諸位大神請教1,、施工現場的電有的是從別的現場牽過來的,,所以很多電纜線從電箱出來就打進地里了,電箱無法找出上一級電箱是哪個,,沒辦法通過變壓-一級-二級-三級來判斷2,、施工現場的電箱是自己組裝的,所以很多二級箱是帶漏保的,,無法從漏保來判定所以二,、三級電箱能否從電箱里的配置分辨出來,由于本人不是電力相關專業,,對用電這塊不是很懂,。有些自己總結的規律不知道對不對1.接了DZ47-60斷路器的就是三級箱2.殼架額定電流100A以下 三級 100A-400A 二級 100-630A三級3.感覺三級箱不能接熔斷器式隔離開關,但這個箱子我又認為是三級箱配置HR17B-100/3熔斷器式隔離開關1個,、DZ15LE-100/4901T漏斷斷路器1個,、DZ47-63T斷路器7個麻煩各位大神指教

  • 施工現場臨時用電組織設計

    本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:34 編輯 施工現場臨電組織設計

  • 施工現場臨時用電安全規范

    施工現場臨時用電安全規范1外電線路防護1.1在建工程不得在外電架空線路正下方施工、搭設作業棚,、建造生活設施或堆放構件,、架具、材料及

  • 施工現場臨時用電負荷怎么算,?

    剛才在個論壇問了個兄弟這個事情。沒有確切答案,,所以開帖想請教下大家,!也不知道需要哪些機械?他們又是多大的負荷,!系數取多大,?。,。,。。,。,。,。。,。,。。

  • 施工現場臨時用電小常識

    施工現場臨時用電1,、施工現場臨時用電什么情況下需編制臨時用電施工組織設計,?答:用電設備在5臺及5臺以上或設備總用量50KW及50KW以上。此外應編制安全技術措施,。2,、在建工程的外側邊緣與1KV以下外電架空線路的邊線之間的最小安全距離應大于多少米?答:4米,。3,、變配電室要求做到“五防一通”指的是什么?答:五防:即防火,、防水,、防雷、防雪,、防小動物。一通:即保持通風良好,。4,、使用的電氣設備按有關安全規程,其外殼應有什么防護措施,?答:防護性接地或接零,。5、對電擊所致的心博驟停病人實施胸外心臟擠壓法,,應該每分鐘擠壓多少次,?答:60-80次。6,、施工現場臨時用電采用三級配電箱是指哪三級,?答:總配電箱、分配電箱,、開關箱,。7、在操作閘刀開頭和磁力開關時,,為什么必須將蓋蓋好,?答:防止萬一短路時發生電弧或熔絲熔斷飛濺傷人。8,、電工在停電維修時,,必須在閘刀處掛上什么警示牌,?答:“正在檢修,不得合閘”,。9,、施工現場專用的中性點直接接地的電力線

  • 施工現場用電管理作業指導書

    施工現場用電管理作業指導書http://down.zhulong.com/tech/detail60857.htm到筑龍電氣下載電氣資料,送筑龍幣,,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,,免費送幣!

  • 施工現場安全用電技術規程

    看到施工現場安全用電技術規程已廢止版本常在眼前晃,,就上傳新的規程讓大家分享,。

  • 施工現場臨時用電安全(PPT)

    電氣事故基本知識 基本概念 電氣事故的防治 施工現場臨時用電安全技術 臨時用電概述 外電防護 臨時用電線路的敷設 供配電裝置 電路保護措施 常用電動機械的臨時用電安全技術 施工現場電氣照明用電安全技術 例:鉆孔施工臨時用電技術措施 施工現場臨時用電管理 臨時用電管理制度及責任制 臨時用電安全技術檔案 用電人員的管理 用電安全圖標[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-19 15:28 編輯 ]

  • 施工現場臨時用電專項方案

    施工現場臨時用電專項方案

  • 施工現場臨時用電配電箱,。

    施工現場臨時用電配電箱。

    末級箱太多,,鋼筋房,,木工房每臺機具分別設置。并配移動配電箱,,采用TN-S系統,。請朋友們拍磚。這是很早的照片了,,現在我們根據規范,,空開己使用透明外殼了,能見到明顯分斷點,。漏電,、空開的選用嚴格按機具負荷選擇。所有配開關必須粘貼好標識標牌,,(注意,,所有機具必須安全接地)

  • 上海某個管廊的施工現場

    上海某個管廊的施工現場

    管廊漸漸的成為城市建設的一個熱潮,下面為上海某個管廊的施工現場,

點擊加載更多

施工現場用電

施工現場用電專題,,為您提供施工現場用電相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與施工現場用電 相關的專業交流討論,更多施工現場用電相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度