亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • PKPM三維施工現場平面圖軟件pj

    PKPM三維施工現場平面圖軟件pj原軟件可去網上找??!

  • 施工現場總平面圖及塔吊的布置原則

    1,、確定垂直運輸設備的位置(塔吊,、井架,、門架)他們的位置受現場工作面的限制,,同時影響現場材料倉庫,、材料堆場,、攪拌站,、水、電,、道路的布置,; 2、多層建筑施工中(3層~7 層)可以用輕型的塔吊,,這類塔吊的位置可以移動,,但是按照建筑物的長邊布置可以控制更加廣闊的工作面,盡量的減少死角,,材料和構件控制在塔吊的工作范圍之內,; 3、高層建筑施工中(12 層以上或大于24 m),,可以布置自升式或爬升式塔吊,,他們的位置固定,具有較大的工作半徑(30m~60 m),,同時一般配置若干太的固定升降機配合作業,,主體結構完畢,塔吊可以拆除,; 4,、多層房屋施工時,固定的垂直運輸設備布置在施工段的附近,,當建筑物的高度不同時,,布置在高低分界處,如果有可能,,盡可能布置在有窗口的地方,,以避免墻體的留搓和拆除后的修補工作,固定的垂直運輸設備中卷揚機的位置不能靠升降機太近,以便司機視線開闊,; 5,、材料堆場、倉庫,、攪拌站的位置:盡量在起重機的半徑范圍之內,,并且運輸、裝卸方便,,位置主要取決與垂直運輸設備位置的選擇,; 6、對于少量的,、輕型材料可以堆放的遠一點,,以不影響施工為宜。還有

  • 施工現場用電布置方案.doc

    施工現場用電布置方案.doc

  • 施工現場用電安全技術交底

    施工現場用電安全技術交底

  • 施工現場安全標志布置總平面圖

    圖紙簡介: 施工現場安全標志布置總平面圖施工現場安全標志布置總平面圖 投稿網友: alan5471031 上傳時間: 2013-11-17

  • 施工現場平面圖CAD常用圖圖庫

    施工現場平面圖CAD常用圖圖庫,,希望大家喜歡

  • 施工現場平面圖制作 V3.0 破解版

    簡化的施工現場平面圖繪制工具,;提供多種平面圖中常用圖形和線條;提供多種常用圖塊供選擇,,還可隨時嵌入其他類型圖形,,同時用戶還可以隨時擴充圖塊種類;可直接引用auto CAD軟件的圖形文件,。

  • 關于施工現場臨時用電的問題

    關于施工現場臨時用電請教各位幾個問題,。1、在一級箱4P總漏電開關負荷處引出N線,,以后在二級箱,、三級箱在不用4P開關,單相用電的話在直接在N線端子板上接,,這樣可以嗎,?這樣是二級保護碼,?還會有什么不良后果,?2、還有一個工地一級箱內沒有4P開關,,在一級箱內只有PEN共用線,,到二級、三級箱內的PE,、N線是從這條線接出的,,用兩條線分別接在二級、三級箱內的N線,、PE線的端子板上,,如果單相用電的話,就單獨用帶N級漏電開關,在N線端子板引一條線,,接在漏電開關上端,,這樣用電是什么系統?有二級保護碼,?3,、是不是每一級配電箱內都必須有4P漏電開關呀?

  • 施工現場平面布置的防火要求

    施工現場合理的平面布置是達到安全防火要求的重要措施之一,。這不旦能夠大大減少火災事故的隱患,,而且一旦發生火災事故.也便于滅火。因此工程技術人員在編制施工設計或施工方案時,,必須綜合考慮防火要求,、建筑物的性質、施工現場的周圍環境等問題進行施工現場的平面布置設計,,同時要注意以下幾點:(1)施工現場要明確劃分出:用火作業區(易燃,、可燃材料的堆放場地)、倉庫區(易燃廢料的堆放區)和現場的生活以,。各區域之間一定要有可靠的防火問距:①用火作業區距離生活區不小15m,距離其他區域不小于25m②易燃,、可燃材料和倉庫距離修建的建筑物和其他區不小于20m③易燃的廢品集中場地距離修建的建筑物和其他區域不小于3om④防火間距內,不應堆放易燃和可燃材料,。(2)施工現場的道路,,夜間要有足夠的照明設備。在高壓架空電線下面不要搭設臨時性建筑物或堆放可燃材料,。(3)施工現場必須設計有消防車通道,,并且在工程施T的任何階段都必須通行無阻,其寬度應不小于3.5m,。施工現場的消防水源,,要筑有消防車能駛入的道路，如果不可能修建出通道時,,應在水源(池)一邊鋪砌停車和回車空地,。(4)基建工

  • 施工現場臨用電接地與防雷技術交底

    交底內容: 1、一般要求 (1)施工現場的臨時用電電力系統嚴禁利用大地做相線或零線,。 (2)相線,、N線、PE線的顏色標記必須符合以下規定:相線L1(A),、L2(B),、L3(C)相序的絕緣顏色依次為黃、綠,、紅色;N線的絕緣顏色為淡藍色;PE線的絕緣顏色為綠/黃雙色,。任何情況下上述顏色標記嚴禁混用和互相代用,。

  • 施工現場安全用電技術措施有哪些

    1、施工現場的臨時用電采用三相五線制,,電氣設備的金屬外殼必須與專用保護零線連接,。 2、電纜干線全部使用5芯專用電纜,,采用埋地或架空敷設,。 3、室內配線必須采用絕緣導線,,采用瓷瓶,,瓷夾時,距地面不得小于2.4m,,室外高于3m,。 4、配電系統設置總配電箱和分配電箱,、開關箱,,實行分級配電。 5,、每臺用電設備有各自專用的配電箱,,嚴格執行“一機一箱一閘”制。 6,、開關箱內必須裝設漏電保護器,,開關箱內的漏電保護器,其額定漏電動作電流應不大于30mA,,額定漏電動作時間應不大于0.1s,。 7、在潮濕,、坑洞內作業時,,使用Ⅲ類的手持電動工具,并把漏電保護器的開關箱設在外面,,工作時有專人監護,。 8、所有的配電箱,,開關箱每月進行檢查和維修一次,,檢查,、維修人員必須是專業電工,,檢查時必須按規定穿戴絕緣鞋、手套,,必須使用電工絕緣工具,。 9、所有的配電箱、開關箱在使用中必須按照下述操作順序,。送電操作順序:總配電

  • 施工現場臨時用電組織設計

    本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:34 編輯 施工現場臨電組織設計

  • 施工現場用電二,、三級電箱怎么區別,?

    本人剛畢業的學生,現在進了施工單位做安全員,,現在領導讓我畫出施工現場的電箱布置圖,,然而有些電箱無法區分是二級箱還是三級箱,特向諸位大神請教1,、施工現場的電有的是從別的現場牽過來的,,所以很多電纜線從電箱出來就打進地里了,電箱無法找出上一級電箱是哪個,,沒辦法通過變壓-一級-二級-三級來判斷2,、施工現場的電箱是自己組裝的,所以很多二級箱是帶漏保的,,無法從漏保來判定所以二,、三級電箱能否從電箱里的配置分辨出來,由于本人不是電力相關專業,,對用電這塊不是很懂,。有些自己總結的規律不知道對不對1.接了DZ47-60斷路器的就是三級箱2.殼架額定電流100A以下 三級 100A-400A 二級 100-630A三級3.感覺三級箱不能接熔斷器式隔離開關,但這個箱子我又認為是三級箱配置HR17B-100/3熔斷器式隔離開關1個,、DZ15LE-100/4901T漏斷斷路器1個,、DZ47-63T斷路器7個麻煩各位大神指教

  • 施工現場臨時用電安全規范

    施工現場臨時用電安全規范1外電線路防護1.1在建工程不得在外電架空線路正下方施工、搭設作業棚,、建造生活設施或堆放構件,、架具、材料及

  • 施工現場臨時用電負荷怎么算,?

    剛才在個論壇問了個兄弟這個事情,。沒有確切答案,所以開帖想請教下大家,!也不知道需要哪些機械,?他們又是多大的負荷!系數取多大,?,。,。。,。,。。,。,。。,。,。

  • 施工現場臨時用電小常識

    施工現場臨時用電1、施工現場臨時用電什么情況下需編制臨時用電施工組織設計,?答:用電設備在5臺及5臺以上或設備總用量50KW及50KW以上,。此外應編制安全技術措施。2,、在建工程的外側邊緣與1KV以下外電架空線路的邊線之間的最小安全距離應大于多少米,?答:4米。3,、變配電室要求做到“五防一通”指的是什么,?答:五防:即防火、防水,、防雷,、防雪、防小動物,。一通:即保持通風良好,。4、使用的電氣設備按有關安全規程,,其外殼應有什么防護措施,?答:防護性接地或接零。5,、對電擊所致的心博驟停病人實施胸外心臟擠壓法,,應該每分鐘擠壓多少次?答:60-80次,。6,、施工現場臨時用電采用三級配電箱是指哪三級?答:總配電箱,、分配電箱,、開關箱。7,、在操作閘刀開頭和磁力開關時,,為什么必須將蓋蓋好,?答:防止萬一短路時發生電弧或熔絲熔斷飛濺傷人,。8,、電工在停電維修時,必須在閘刀處掛上什么警示牌,?答:“正在檢修,,不得合閘”。9,、施工現場專用的中性點直接接地的電力線