這是我工程上,屋面風機基礎圖,有電氣配的電源管。風機接地,,不知道那里有什么不太對的地方,請大家提出寶貴意見,。
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電,、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置,;2)建筑物電氣裝置,,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法,。
近日小弟在與同事在關于電氣接地的制式問題進行了一次辯論,,有一個電氣線路是三相四線制,由于線路非常老,,采用的是TN-C制式,,也就是零線接地線合用的保護接零方式,由于木質室外配電箱時間長了老化,,需改成不銹鋼配電箱,,另外打接地線和不銹鋼表箱外殼連接,按小弟的理解這配電箱的接地變成了TT制的了,,而同事說配電箱里的零線又沒有和外殼相接沒有問題的,,各位電氣達人請問這樣的說法對嗎?
本人接觸建筑安裝不久,,本身也不是電氣專業的,,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接,?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接,? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎,?
路燈基礎單獨的接地怎么做,?用一根多大多長的角鋼合適?角鋼直接跟基礎螺栓鋼筋部分焊接在一起呢,?還是另外在角鋼上面加個扁鋼或圓鋼之類的金屬,,如果是圓鋼,露出的部分要怎么做接地,?謝謝大家
1 電力系統中電氣裝置,、設施的某些可導電部分應接地。接地裝置應充分利用自然接地極接地,,但應校驗自然接地極的熱穩定,。按用途接地有下列4種: a) 工作(系統)接地; b) 保護接地,; c) 雷電保護接地,; d) 防靜電接地。2 發電廠,、變電所內,,不同用途和不同電壓的電氣裝置、設施,,應使用一個總的接地裝置,,接地電阻應符合其中最小值的要求。 注:本標準中接地電阻除另外注明外,,均指工頻接地電阻,。3 設計接地裝置時,應考慮土壤干燥或凍結等季節變化的影響,,接地電阻在四季中均應符合本標準的要求,,但雷電保護接地的接地電阻,可只考慮在雷季中土壤干燥狀態的影響,。接地裝置的接地電阻可按附錄A計算,。4 確定發電廠、變電所接地裝置的型式和布置時,,考慮保護接地的要求,,應降低接觸電位差和跨步電位差,并應符合下列要求,。 a) 在110kV及以上有效地接地系統和6~35kV低電阻接地系統發生單相接地或同點兩相接地時,,發電廠、變電所接地裝置的接觸電位差和跨步電位差
在任何給定時刻,世界上都有1800場雷電在發生,,每秒大約有100次雷擊,。在美國,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷,。全世界每年有4000多人慘遭雷擊,。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次,。每座1200英尺的建筑物,,比如廣播或者電視塔,每年會被擊中20次,,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓,。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,,后續雷擊的峰值電流減半,。最后一次雷擊之后,可能會有大約150安培的連續電流,,持續時間達100毫秒,。 經測量,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快,。通過2萬安培和200納秒,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培,??梢娎纂娛遣豢勺柚沟钠湮:σ彩菬o窮大的,所以我們要不但提高防雷技術,,提高防雷意識并曾加防雷措施,。
在修建物供配電規劃中,接地系統規劃占有主要的位置,,因為它關系到供電系統的牢靠性,,安全性。不論哪類修建物,,在供電規劃中總包括有接地系統規劃,。并且,跟著修建物的請求不一樣,,各類設備的功用不一樣,,接地系統也相應不一樣。特別進入90年代后,,很多的智能化樓宇的出現對接地系統規劃提出了很多新的內容,。在常用的幾種接當?shù)胤ㄖ校囊环N能夠適宜智能化樓宇呢?咱們無妨剖析一下下面幾種接地系統,。 1 TN-C系統 TN-C系統被稱之為三相四線系統,,該系統中性線N與維護接地PE合二為一,通稱PEN線,。這種接地系統雖對接地毛病靈敏度高,,線路經濟簡略,但它只適宜用于三相負荷較平衡的場所,。智能化大樓內,,單相負荷所占比重較大,難以實現三相負荷平衡,,PEN線的不平衡電流加上線路中存在著的因為熒光燈,、晶閘管(可控硅)等設備引起的高次諧波電流,在非毛病情況下,,會在中性線N上疊加,,使中性線N電壓動搖,且電流時大時小極不安穩,,形成中性點接地電位不安穩
防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,,接地就是將雷電流引入大地。電氣接地分為保護接地和工作接地,。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,,將漏電電流引入大地。工作接地是為了設備的正常運行,,將中性點直接與大地連接,,形成0電位點(比如變壓器)。 一,、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點,、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連??梢苑譃楣ぷ鹘拥?、防雷接地和保護接地。 二,、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),,因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電極,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流,。在系統發生接地故障時,,會有上千安培的工作電流流過接地電極,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,,即使是后備保護,,動作一般也在1s以內。 三、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,,如避雷針,、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安
知識點:建筑電氣設計規范
【摘 要】 本文通過對幾種供電接地系統的概括介紹,,篩選出適合作為智能樓宇的供電接地系統,并對其所應采取的各類接地措施作了較為詳盡的說明與分析,,對智能樓宇應采取的電氣保護與接地方法提出了適當?shù)慕ㄗh,。 【關鍵詞】 負荷平衡 電位基準點 TN-S 單點接地 防靜電接地 統一接地體 在建筑物供配電設計中,接地系統設計占有重要的地位,,因為它關系到供電系統的可靠性,,安全性。不管哪類建筑物,,在供電設計中總包含有接地系統設計,。而且,隨著建筑物的要求不同,,各類設備的功能不同,,接地系統也相應不同。尤其進入90年代后,,大量的智能化樓宇的出現對接地系統設計提出了許多新的內容。在常用的幾種接地方式中,,哪一種能夠適合智能化樓宇呢,?我們不妨分析一下下面幾種接地系統。
比如我們現在有個工程要求我們公司出基礎圖,我們電氣的用出什么圖嘛 ,?是個半地下的10層住宅下面帶網點的[ 本帖最后由 zoe57 于 2008-10-10 17:58 編輯 ]
智能樓宇的電氣保護與接地 【摘 要】 本文通過對幾種供電接地系統的概括介紹,,篩選出適合作為智能樓宇的供電接地系統,并對其所應采取的各類接地措施作了較為詳盡的說明與分析,,對智能樓宇應采取的電氣保護與接地方法提出了適當?shù)慕ㄗh,。 【關鍵詞】 負荷平衡 電位基準點 TN-S 單點接地 防靜電接地 統一接地體 在建筑物供配電設計中,接地系統設計占有重要的地位,因為它關系到供電系統的可靠性,,安全性,。不管哪類建筑物,在供電設計中總包含有接地系統設計,。而且,,隨著建筑物的要求不同,各類設備的功能不同,,接地系統也相應不同,。尤其進入90年代后,大量的智能化樓宇的出現對接地系統設計提出了許多新的內容,。在常用的幾種接地方式中,,哪一種能夠適合智能化樓宇呢?我們不妨分析一下下面幾種接地系統,。1.TN-C系統 TN-C系統被稱之為三相四線系統,,該系統中性線N與保護接地PE合二為一,通稱PEN線,。這種接地系統雖對接地故障靈敏度高,,線路經濟簡單,但它只適合用于三相負荷較平衡的場所,。智能化大樓內,,單相負荷所占比重較大,難以實現三相負荷平
注冊電氣考試--基礎手冊
需要的下載吧,,電子版(可打印?。?/p>
我單位的危險化學品庫電氣接地電阻經實測為75歐姆左右,,不知合不合格?1.請問:這個接地的的作用是防雷還是防靜電,?2.防雷的標準好像是不大于10歐姆,,防靜電的標準好像是不大于100歐姆(這個不確切)如果是防雷就不合格,防靜電是不是就合格???請各位同仁給予指點
電氣基礎接地
電氣基礎接地專題,為您提供電氣基礎接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電氣基礎接地 相關的專業交流討論,,更多電氣基礎接地相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題