電氣二次接線規范設計(原件)
光纜交接箱,,通常又稱為街邊柜,,一般放置在主干光纜上,,用于光纜分枝,它是一個無源設備,,與原來的銅纜交接箱功能類似,,只是將大對數的光纜,通過光纜交接箱后,,分為不同方向的幾個小對數光纜,,當然,,這個功能光纜接頭盒也可以實現,但不同的是
10,、電氣,、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器,、油浸電抗器,、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線
在建筑電氣設計中涉及到眾多管線穿管的選擇,,如何在滿足規范的前提下,,根據不同類型、規模的建筑,,根據業主和施工單位的要求選擇穿管管材類型,?強電中,配電干線明敷設,,暗敷設在墻板柱,,明敷設在吊頂里,明敷設在豎井里,,明敷設在吊頂里后進入房間轉為暗敷設在墻板柱,,照明支線暗敷設在墻板柱,弱電穿管的選擇,?火災自動報警系統的穿管,??
門禁系統的施工布線規范和注意事項讀卡器到控制器的線,,建議用8芯屏蔽多股雙絞網線(其中三芯備用,,如果不需要讀卡器聲光反饋合法卡可不接LED線),數據線 Data1 Data0互為雙絞,。線徑建議0.3平方毫米以上,。最長不可以超過100米。屏蔽線接控制器的GND,。按鈕到控制器的線,,建議采用兩芯線,線徑在0.3平方毫米以上,。電鎖到控制器的線,,建議使用兩芯電源線,線徑在1.0平方毫米以上,。如果超過50米要考慮用更粗的線,,或者多股并聯,,和;或者通過電源的微調按鈕,,調高輸出電壓到14V左右,。最長不要超過100米。門磁到控制器的線,,建議選擇兩芯線,,線徑在0.3平方毫米以上,如果無需在線了解門的開關狀態 或者 無需門長時間未關閉報警 和 非法闖入報警功能,,門磁線可不接,。控制器到控制器之間,,以及控制器到轉換器的線,,建議使用8芯屏蔽雙絞網線。線徑在0.3平方毫米以上,,485+和485-一定要互為雙絞,,其中6芯備用,屏蔽線可不接,,如果通訊不暢通,,可以考慮用屏蔽線將所有控制器的GND進行連接,或者在485總線的最后一臺控制器的485+ 和 485-之間并聯120
門禁系統施工布線規范及注意事項
前幾日,安監站來工地檢查,,說工地臨時用電設置不規范,,總配電箱內工作零線和保護零線未同時接地連接,極易引起重大的用電安全事故,,把項目經理和總監數落的一頭霧水,。后來在監督員的指導下,將總電箱內的N線端子和PE線端子直接進行了連接,。原以為事情就這樣過去了,,后來甲方代表有摻合進來,要求施工,、監理的電氣工程師進行檢查,,還說監督員的做法不一定對,,有可能不符合規范要求。現將接線照片傳上來,,各位你們工地是這樣接線的嗎,?歡迎糾錯。
一,、基本規范1,、配電箱戶表后應根據室內用電設備的不同功率分別配線供電;大功率家電設備應獨立配線安裝插座,。2、配線時,,相線與零線的顏色應不同,;同一住宅相線(L)顏色應統一,零線(N)宜用藍色,,保
知識點:建筑電氣設計規范
前段時間下載了一份電氣規范,不知什么原因(可能是刪除了部份文件)竟打不開了,大部份文件后輟為.BMB,網上搜不到打開這類文件的軟件,不知斑竹們有什么好辦法打開它!本人不勝感謝!(文件比較小,但打開后竟有120M)
《建筑采光設計標準》GB-T 50033--2001.zip、第二冊通信線路工程預算定額的補充定額.zip,、電氣符號含義.zip,、電氣專業圖集號碼變更.zip、各國,、地區電壓標準.zip,、SIEMENS安裝規范手冊.pdf、安裝工程施工組織設計.doc,、電氣照明裝置施工及驗收規范.doc,、電氣裝置安裝工程施工及驗收規范.doc、工業與民用電力裝置的接地設計規范.doc,、工業與民用電力裝置的接地設計規范.TXT,,不知對大家伙有沒有用。
本人現做電氣監理工作,,對于相關的電氣裝置的施工及驗收規范不是很熟,,況且相關書籍很貴!哪位仁兄有電子版的,,幫幫小弟?。〖卑,。,?!謝謝了!?。,。?!
概念一: 485總線的通訊距離可以達到1200米,。 其實只是485總線結構理論上 在理想環境的前提下才有可能使得傳輸距離達到1200米。一般是指通訊線材優質達標,波特率9600,只有一臺485設備才能使得通訊距離達到1200米,而且能通訊并不代表每次通訊都正常,。所以通常485總線實際的穩定的通訊距離遠遠達不到1200米,。 負載485設備多,線材阻抗不合乎標準,線徑過細,轉換器品質不良,設備防雷保護,波特率的加高等等因素都會降低通訊距離。 概念二: 485總線可以帶128臺設備進行通訊,。 其實并不是所有485轉換器都能夠帶128臺設備的,。要根據485轉換器內芯片采用的型號和485設備芯片采用的型號來判斷的。誰低就誰的,。一般485芯片負載能力有三個級別 32臺 128臺 256臺,。 理論上的標稱往往實際上是達不到的。通訊距離越長,波特率越高,線徑越細,線材質量越差,轉換器品質越差,轉換器電能供應不足(無源轉換器),防雷保護越強這些都會大大降低真實負載數量,。概念三: 485總線是一種最簡單 最穩定 最成熟的工業總線結構,。
各位老師: 小弟剛從事電氣安裝、檢修,、驗收工作,,很多驗收標準,安裝標準,、檢修標準我不懂,,希望那個好心的老師有資料發我一下,郵箱[email protected].謝謝,!
和大家分享下,,希望大家喜歡,。另給大家推薦一款非常實用的軟件,有了這個所有的規范都不用收集了,,每個專業都有,,在線更新,具體見附件,。大家下載安裝了注冊時一定要在推薦人那一欄寫用戶名:elander
推薦一個各專業(給排水,、電氣、暖通等)給排水規范大全的軟件,,眾智建筑規范,。下載安裝后注冊即可免費下載需要的規范。下載鏈接:book.gisroad.com/OnlineRead/Down.aspx?pc=tud17311
本帖最后由 hua-39615 于 2013-9-12 12:18 編輯 2013最新電氣設計規范,,建筑電氣設計必備規范合訂本
電氣布線規范
電氣布線規范專題,,為您提供電氣布線規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣布線規范 相關的專業交流討論,,更多電氣布線規范相關內容請訪問