我剛進入這個論壇 希望以后大家多多指教,!
給排水泵站中,,電機是380V,進線是10KV,,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,,一個沒有用,,現在面臨改造,想找到一定的根據,,不知道那里有這方面的資料,?
請教各位,,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,,有的采用配電箱控制,,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜,?由沒有明確的界定,?
高低壓配電柜里面一般都有什么電器元件,各元件都有什么作用,,如何設計一個柜子里面的電器,,哪些該有哪些不該有?跪求?。,。。,。,。?!
圖片里的三角形接法電容器上面那個符號是啥意思,?還有 兩個接法的電容器是啥意思?一個補220v的 一個補380v的?它們的容量怎么來的,?Pe=151KWkx=0.7cosa=0.9望各位前輩賜教
學習中,, 菜鳥問題,, 請見諒。,。,。:hug: :hug: :) 我看一個配電室 配電柜的系統圖,一共有8面柜子+ 加1面計量柜,, 其中電容補償柜2面,, 6面照明和動力配電柜。 系統圖的順序是這樣的,, #1柜,,(照明電源總柜);#2柜,,(照明電源總柜),;#3柜,(照明電源總柜) ,; #4柜,,(動力電源總柜),#5柜,,(動力電容器補償柜),; #6柜,(動力電容器補償柜),;#7柜,,(動力電源總柜)#8柜,(照明電源總柜),;#9柜,,供電局計量表柜問題:1. 我看兩臺動力電容器補償柜都緊挨著動力電源總柜,就說,,#4柜,,(動力電源總柜)和#5柜,(動力電容器補償柜) 挨著,,#6柜,,(動力電容器補償柜)和#7柜,(動力電源總柜)挨著,。 是不是電容補償柜必須得緊接著動力電源總柜? 因為是用來補償動力的,? 不能挨著照明電源總柜,?2,, 還有供電局計量表柜是不是總是放在最后一面柜子? :) 再看配電室 的平面圖問題:1. 可能因為建筑形狀,,沒地方的原因,,建筑不太好好給地方吧 , 我看他平面
配電柜保安器不定時跳閘出口線和1,2級保護器正常! 三相負荷平均! 就是總保護器不定時跳閘,有什么原因引起的?希望高人指點一下!
配電箱(配電柜) 箱體材質和厚度查哪本規范,?小配電箱如PZ30配電柜如XLL2 XL-21 我第一次接觸此類問題,,望各位大佬不吝賜教
第一次接配電柜,, 配電柜下面那個銅排是接地銅排嗎,? 別人說是接地的 ,但我看兩邊是絕緣子固定的啊 ,, 如果是接地的話為什么不直接連柜子啊 ,,我旁邊又跟柜子連在一起了,右邊那兩根線接的是老柜子的接地銅排,,既然跟柜子連在一起了 還有必要連老柜子的接地銅排嗎,?(連了也沒用 因為有絕緣子啊)給小弟解答下吧
有一個廠區內,,有綜合樓,、倉庫、廠房,,現在要求給布置室外線路,,請問室外配電室大概需要多大面積?室內配電柜怎么選型,?問題有點弱,,請高手指點
配電室里面的容量大概700KW 包括電梯8臺,,排煙送風機 水泵房負荷 電氣柜一個柜子能裝多少容量 怎么能估算出來呢?。。,????誰能幫個忙 說說怎么算,!如果尺寸一個一個加的話 太麻煩了,!補充問題:配電柜的布置 我總共有22個柜子!如果是單面布置的話,!低壓配電規范上寫的屏間間距應該為2m 這個屏間間距應該是前面板到前面之間的距離還是兩排柜子的凈距離?。窟€有電氣模數 是個怎么回事,?每個斷路器都有規定的模數嗎,?是按照電流說的嗎?[ 本帖最后由 sdpds 于 2011-3-19 11:20 編輯 ]
不知道有沒有做業務的。能否指點一下,。 我在一家電器成套廠做技術工作,,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千,。實在太累啊,。 業務員都很掙錢啊。3%的提成一年也得一二十萬,。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,,現在我一點頭緒都沒有,不知道從何下手,。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,,也就是樓上用的),看到人家蓋樓的時候去工地問問,,箱子早就定了,,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱?還有要找哪些人才能行,?找哪些人才能知道這些信息,。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,,多少合適,?求業務精英指點。
施耐德高低壓配電柜--MVnexHP
如題,,一般規范都說了配電柜柜后,、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝,!
一般配電柜應該怎么選型,?依據是什么?1.是根據總負荷計算電流后選么,?2.配電柜選定額定電流,其他設備是廠家配套好的嗎,?還需注意哪些參數,?謝謝~!??!
本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜,。 柜面板有個旋鈕,,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能。當這個旋鈕處在“自動”位置,,就會在來電時延時自投,。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,過些時間斷路器也會自動合閘,,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電,。所以當人工
MCC柜大型廠家的一般都有,,請問一般現場的比如照明配電箱,PLC程控柜,,設備廠家自帶的小控制柜,,這些必須要3C認證的嗎?
一.高壓配電柜高壓配電柜又可稱為高壓開關柜,,是指用于電力系統發電、輸電,、配電,、電能轉換和消耗中起通斷,、控制或保護等作用,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,,主要包括高壓斷路器,、高壓隔離開關與接地開關、高壓負荷開關,、高壓自動重合與分段器,,高壓操作機構、高壓防爆配電裝置和高壓開關柜等幾大類,。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,,在整個電力工業中占有非常重要的地位。配電柜的功能配電柜具有架空進出線,、電纜進出線,、母線聯絡等功能。配電柜的組成配電柜應滿足GB3906-1991"3-35kV交流金屬封閉開關設備"標準的有關要求,,由柜體和斷路器二大部分組成,,柜體由殼體、電器元件(包括絕緣件),、各種機構,、二次端子及連線等組成。柜體的材料1)冷扎鋼板或角鋼(用于焊接柜);2)敷鋁鋅鋼板或鍍鋅鋼板(用于組裝柜).3)不銹鋼板(不導磁性).4)鋁板((不導磁性).
本帖最后由 電氣交流 于 2017-10-20 09:53 編輯 接手一個改造項目,,有一些老舊的配電柜(包括10kV和380V的),,柜體年齡大概30幾年了,業主還想繼續使用這些配電柜,,但是我不知道能否還能繼續正常使用,。各位行家,如何判斷其性能,,需要做哪些檢測,,哪些單位可以做相應的檢測?
(1)固定面板式開關柜,常稱開關板或配電屏,。祥泰電氣提示它是一種有面板遮攔的開啟式開關柜,,正面有防護作用,背面和側面仍能觸及帶電部分,,防護等級低,,只能用于對供電連續性和可靠性要求較低的工礦企業,作變電室集中供電用,。 (2)防護式(即封閉式)開關柜,,指除安裝面外,,其它所有側面都被封閉起來的一種低壓開關柜。這種柜子的開關,、保護和監測控制等電氣元件,,均安裝在一個用鋼或絕緣材料制成的封閉外殼內,可靠墻或離墻安裝,。 柜內每條回路之間可以不加隔離措施,,也可以采用接地的金屬板或絕緣板進行隔離。通常門與主開關操作有機械聯鎖,。另外還有防護式臺型開關柜(即控制臺),,面板上裝有控制、測量,、信號等電器。防護式開關柜主要用作工藝現場的配電裝置,。 (3)抽屜式開關柜,。祥泰電氣提示這類開關柜采用鋼板制成封閉外殼,進出線回路的電器元件都安裝在可抽出的抽屜中,,構成能完成某一類供電任務的功能單元,。功能單元與母線或電纜之間,用接地的金屬板或塑料制成的功能板隔開,,形成母線,、功能單元和電纜三個區域。每