地下室外墻過長或上部結構變化較大時,,在地下室外墻某段做了變形縫,,對于變形縫處的防水處理,,《地下工程防水技術規范》GB50108-2001中規定,,對于變形縫處必須做中埋式止水帶防水,。如果我剪力墻在端部做暗柱的話,暗柱的箍筋就與中埋式止水帶位置沖突,。那么這時暗柱的箍筋改如何處理,?詳見附圖暗柱的配筋這個處理不知道行不行?這樣的話,,箍筋就是斷開的,,在柱截面中部向柱里彎折進去15d。這樣的話暗柱的箍筋就不是封閉的了,。不知道大家都是怎么處理變形縫處的鋼筋的,?見暗柱箍筋詳圖:
開挖過程中,由于土體位移,,為保安全,,支撐了一道直徑約30多公分的鋼管,但是位置位于水池頂板以下,??偘蛩惆唁摴軡仓趬w里,到時候墻體上就會有個大洞,,里面還有鋼管,,請問這樣的情況該如何處理,不至于漏水,。擔心鋼管夾在中間,,到時候熱脹冷縮會有裂縫,會漏水,。有照片,。
來一道難題 背景 - 福建地區樁基礎自建房一樓架空了1米(地面到一層樓板高度),地圈梁在地下 -1.5米處,,常年地下水位-1米上下,,軟土地質(建房前為水田) 現行業主想開挖做一個地下室,,土方已開挖至地梁底部,計劃在地梁底部倒一塊25CM厚的混凝土做地下室底板,。尋找方案處理后澆地板與地梁間的防水處理及底板沉降問題,。 方案1 # 碎石墊層5厘米厚,在碎石墊層上直接鋪設反粘卷材,,然后在地梁上進行植筋,,雙向布筋進行混凝土底板澆筑。 方案1問題點- 1. 碎石墊層上直接鋪卷材,,因施工不便不加細石混凝土做找平墊層,,直接鋪設預鋪反粘卷材在碎石墊層上可否? 2. 在地梁上進行植筋倒25厘米厚的底板,,會給地梁及樁承臺帶來額外的壓力,,是否有風險? 3. 地質是軟土且地下水位較高,,碎石墊層與植筋澆筑的底板隨著時間
本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 編輯 地下室底板外墻上設置了變形縫,。那么底板和外墻外防水卷材,,在變形縫這個位置怎么收頭,?變形縫本來就只有30mm 防水卷材怎么在縫的位置收呢,?
地下室伸縮縫防水處理方案1一. 質量事故概況:由于07年9月份臺風等不可抗力因素,地下水位驟然升高,,地下室在浮力作用下上浮,,導致地下室伸縮縫處出現裂縫,嚴重滲水,。在下圖第一,、三區域內分別為6#結構主體和7#結構主體,事故發生時主體結構已經結頂,,形成一定荷載,,因此第一、三區域地下室未出現上浮,,而第二區域達不到抗浮要求,,出現不同程度的上浮。具體情況如下:(相應部位見下圖)1.西伸縮縫:地板部位:止水鋼板被拉動,,底板出現滲水,,其中A-D和J-F軸較為嚴重,而中間D-F有少許裂縫,,滲水現象較輕,。側墻部位:南面經處理已經沒有滲漏現象,,北側墻頂部有細微裂縫,有一處滲水,。頂板部位:有裂縫存在,,但經我單位迎水面處理后,現已經沒有滲水現象,。 2.東伸縮縫: 地板部位:情況與西伸縮縫相似: 側墻部位:北面較為嚴重的裂縫,,并滲漏嚴重,南面有少許裂縫,,存在滲水,。 頂板部位:南半段經我單位處理后已經沒有滲水現象。北半段由于我們單位還沒有處理,,有局部滲水,。正個頂板部位多有輕微裂縫存在。
對于隧道拱墻和仰拱環的施工縫,,可以采用外貼式橡膠止水帶或中埋式止水帶(施工縫采用中埋式橡膠止水帶,,變形縫采用中埋式鋼邊止水帶)。
圖紙簡介: 該圖紙為地下室工程防水變形縫比較常見的做法,,圖紙內容主要包含:底板,,頂板、立墻,,平直縫,,階梯縫,企口縫等構造大樣,。 投稿網友: hdeternal1 上傳時間: 2014-05-15 <
某個商業樓有三層地下室,,均再自然地面以下,北面,、東面,、西面已經回填完畢,除了南面因要往南再接現在還沒有動,,做了護坡,,未回填,因現在不知道什么時候再往南施工,,所以一直沒有動,,現在地下水和生活用水一直再滲,而且水量很大,,再-3層底板處做了一道1M多高的擋土墻,,現在再坑底用了好多個潛水泵抽水,每年抽水費用近20W,,-1層仍舊有人辦公,,層高均3.3M,,目前想考慮個措施,保證水不能淹沒到-1層,,用什么辦法處理,,而且不想投入費用太大,因?yàn)檫€要考慮以后接樓問題,,-3層長度為55M,-2層長度為80M,-1層長度為80M,,-2和-1層都已經用輕質墻封閉。
別墅已經建成,,業主說庭院有點小,,想外擴,外擴尺寸2600*3600.想請教一下,,(1)外墻與底板的防水怎么做,?(2)裝飾公司建議做兩層底板,先澆一層300厚的,,再澆一層150厚的,,中間做卷材防水。這樣會不會對砼的粘結有害,?(不考慮浪費問題)(3)新增外墻與原有外墻連接處怎么處理防水問題,?在線等~~~請高手指教~~~~
地下室預留地下通道連接口,,連接口和二期地下室通道之間要設置變形縫。這個位置的防水怎么處理,?是不是現在就要把中埋式止水帶澆筑進去,?問題是二期通道不知道什么時候開工,止水帶在連接口混凝土中埋一半,,另一半暴露在外面,時間長了,,會不會有材料失效的風險,?從而導致防水出問題?
單建地下室300x32m,,中間留一道伸縮縫,地下水位高,。伸縮縫從頂板到基礎全斷開,,我認為縫寬20~30mm太小,,想做到60~80mm,但又沒有防水做法圖集,。請高手指點,。
地下室設置溫度變形縫,??p寬30mm。問題是,,施工后混凝土的收縮,,至少會導致縫寬大于50mm(具體和縫的距離有關),這個時候的變形,,還只是混凝土的干縮變形,。還沒有涉及到混凝土隨著溫度的變形問題。這樣就是使得為了適應溫度變形的30mm縫,,實際上成為了50mm縫,。在適應溫度變形之前,變形縫的止水帶什么的都已經提前達到極限了,,這樣如果繼續溫度變形導致縫寬增加時,,止水帶無法正常工作。那么在施工的時候,,怎么才能避免這種情況的發生呢,?提前預估干縮變形,把變形縫寬預留到只有10mm,?,??假如混凝土沒有那么大的干縮變形,,只留10mm又不好施工,,至少連中埋式止水帶的環都有20~30mm了。請大家一起討論一下,!謝謝,!
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-30 09:30 編輯 塔吊在地下室,塔吊基礎未做防水不留施工縫,,如何處理塔節的防水施工?
沉降縫是指為防止建筑物各部分由于地基不均勻沉降引起房屋破壞所設置的垂直縫,。一般設置在建筑物平面的轉折部位、建筑的高度和荷載差異較大處,、過長建筑物的適當部位等,,其寬度與地基情況及建筑高度有關,,一般為20~30mm,在軟弱地基上五層以上的建筑其縫寬應適當增加,。
請求專家幫幫我出出漏私?,這里具體情況是:主樓與地下室車庫連通口部位變形縫處,由于施工中采用的橡膠制水帶質量差,,現在一個連通口字形四面漏水,,懇請專家指點解決方案.
求助,本人剛畢業,,對于消防安裝這一塊也是才開始學習和接觸,,在地下室原圖紙設計的情況下進行施工,幫我解答下這下疑問,,謝謝,!1、水管,、風管,、橋架,按規范情況處理我是知道的,,但是橋架是走噴淋管下面的時候(在噴淋已經安裝好后),,如何進行布置,是橋架進行翻彎處理還是噴淋配水支管拆下來重新翻彎,。2,、風管安裝是貼配水支管下5-10公分安裝么?3,、在水電風三處交叉的地方或者兩兩交叉的地方如何處理,,請幫舉例解答下。4,、在保證凈空標高的情況下,,是否可以消火栓下翻讓風管。
受場地限制和現場土質影響,,地下室周邊無法進行降水施工,,土質為強風化麻巖層,水只會沿巖層紋路滲透,,降水井距排水點超過10M則降水井不起作用!現SBS卷材已施工,,請高手指點如何處理,?
地下室墻面滲水處理方法.pdf
地下室樓面變形縫節點詳圖.rar
地下室變形縫防水處理
地下室變形縫防水處理專題,為您提供地下室變形縫防水處理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下室變形縫防水處理 相關的專業交流討論,,更多地下室變形縫防水處理相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題